| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как переделать лестницу со стальными забежными ступенями в эвакуационную R60?

Как переделать лестницу со стальными забежными ступенями в эвакуационную R60?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2013, 17:49 #1
Как переделать лестницу со стальными забежными ступенями в эвакуационную R60?
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242



Ситуация следующая: в пром. здании II степени огнестойкости была запроектирована эвакуационная лестница с забежными ступенями. Требуется привести ее в соответствие пожарным нормам и довести предел огнестойкости забежных ступеней до 60мин.

Как я понимаю, нужно приваривать подступенок (вертикальную пластину), чтобы ступени были не забежными.

А вообще, забежные ли это ступени? К я понимаю, из определений - забежные ступени должны иметь форму отличную от прямоугольника (например трапеция). Также одна ступень должна частично подныривать под другую, что затрудняет спуск по ним. В моем случае, подныривание отсутствует, спускаться можно без дискомфорта.

С нижней стороны ступени можно покрыть огнезащитным составом. А вот с верхней поверхностью что делать??
Любой огн.защ. состав истерется, полимерные наливные покрытия отслоятся от вибрации. Мысль одна, сначала покрыть огнезащитной краской, которую сверху защитить износостойкой химически совместимой краской. У кого нибудь что-нибудь подобное было?

Прошу помощи друзья! Заранее очень благодарен!
Просмотров: 4698
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:19
#2
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
К я понимаю, из определений - забежные ступени должны иметь форму отличную от прямоугольника
в плане.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:30
#3
Random.spb

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Можно сварить ступеньки из уголка (пером вверх) и снизу приварить лист. Сверху залить бетоном, снизу покрыть огнезащитой.
Random.spb вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 12:59
#4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Может проще монолитные ступеньки сделать по мет косоурам, что то типа сборной лестницы.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 13:09
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Может проще монолитные ступеньки сделать по мет косоурам, что то типа сборной лестницы.
Останется вопрос огнестойкости собственно металлического косоура.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 13:14
#6
Random.spb

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 63
<phrase 1=


Косоур то можно покрыть огнезащитой. Он особо не затирается при эксплуатации
Random.spb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2013, 13:24
#7
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Господа, все ваши варианты сводятся к тому, чтобы срезать ступени и вместо них устроить ж/б конструкции по косоурам. Вопрос же я ставлю так, чтобы избежать этого. Вариант Random.spb , я считаю, отличный. По краям два уголка перьями вверх и получившуюся ванну заполнить армированным бетоном. Может, все же, какое нибудь покрытие, устойчивое к истиранию и вибрации, существует в природе?
liik вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:17
#8
jola


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 349


Если не ошибаюсь, забежные ступени (ступени в плане отличные от прямоугольных) на путях эвакуации делать нельзя.
Один раз пришлось заказывать расчет рисков из-за такой (забежной) эвакуационной лестницы.
jola вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 15:24
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, забежные ступени (ступени в плане отличные от прямоугольных) на путях эвакуации делать нельзя.
Не ошибаетесь.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2013, 16:05
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
По краям два уголка перьями вверх и получившуюся ванну заполнить армированным бетоном.
Бетон в середине, конечно, обеспечит огнезащиту нижележащих конструкций, но уголки по краям останутся голыми и при пожаре передадут тепло на другие элементы каркаса. Их тоже надо защищать.
Если ступени из металла, тогда уже делайте сплошные подступенки и закрывайте их бетоном вместе с проступями, сверху облицовку (керамогранит). Но, вообще-то, это извращение, проще монолитные ступени отлить или сборные взять.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.12.2013 в 16:11.
иваниваныч на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как переделать лестницу со стальными забежными ступенями в эвакуационную R60?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрешаются ли три двери на эвакуационную лестницу в подземном этаже? arko Архитектура 2 18.03.2013 12:01
фундамент под лестницу со сборными ступенями по стальным косоурам! amaryliss Железобетонные конструкции 3 08.10.2012 10:17
Ищу серию на пожарную лестницу пригодную под запасную эвакуационную лестницу polaris25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.05.2010 00:05
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 21:02