Непрочитано 24.02.2015, 11:35 #1
Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи
Алексий31
 
конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 219

Выдержки из СП 50-102-2003:

1. Для глинистых грунтов, имеющих степень влажности Sr меньше 0,8 в природном состоянии , показатель текучести следует вычислять для водонасыщенного грунта по формуле (9.1).
2. См. вложение

Моя ситуация:
Sr меньше 0,8, полное отсутствие грунтовых вод, просадочность отсутствует!
Показатель текучести:
по геологическому отчету: 0,01
по формуле 9.1: 0,16

Вопрос: Применимо ли требование принимать IL =0,4 (см. вложение)? Или это только для просадочных грунтов и принимать IL =0,16?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 50-102-2003.jpg
Просмотров: 439
Размер:	99.3 Кб
ID:	144480  

__________________
---
Просмотров: 5521
 
Непрочитано 24.02.2015, 11:47
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Или это только для просадочных грунтов
Только для просадочных грунтов и для лесса.
С показателем IL=0.01 проблемно будет погружать сваи...лидерная скв. нужна.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 12:07
#3
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Только для просадочных грунтов
Я тоже склоняюсь к этому мнению, но все же написано неоднозначно, поэтому решил спросить на форуме.
Требование вычислять IL по формуле 9.1 ведь относится ко всем глинистым грунтам (разумеется при Sr меньше 0,8), а не только к просадочным.
А требование принимать IL =0,4 сразу после этой формулы идет.


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
С показателем IL=0.01 проблемно будет погружать сваи...лидерная скв. нужна.
Думаете? Все таки модуль деформации 18МПа и коэффициент пористости 0,8. Я хотел попробовать без лидера (на испытаниях).
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 12:37
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Требование вычислять IL по формуле 9.1 ведь относится ко всем глинистым грунтам (разумеется при Sr меньше 0,8), а не только к просадочным.
А требование принимать IL =0,4 сразу после этой формулы идет.
Если следовать Вашей логике, то для всех глинистых грунтов минимальное значение IL=0,4 и более, тогда зачем приведены значения IL <0,4 в таблицах 1 и 2 СНиП? Этот момент для глинистых грунтов (нет специфицеских) надо учитывать при повышении УГВ.
Цитата:
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Я хотел попробовать без лидера (на испытаниях).
Попробуйте.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 12:46
#5
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Если следовать Вашей логике, то для всех глинистых грунтов минимальное значение IL=0,4 и более, тогда зачем приведены значения IL <0,4 в таблицах 1 и 2 СНиП? Этот момент для глинистых грунтов (нет специфических) надо учитывать при повышении УГВ.
Там же написано:
Для глинистых грунтов, имеющих степень влажности Sr меньше 0,8 в природном состоянии. В остальных случаях может быть IL < 0,4.

Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Этот момент для глинистых грунтов (нет специфицеских) надо учитывать при повышении УГВ.
То есть Вы считаете что при отсутствие грунтовых вод (а у меня отсутствуют), для расчета нес. способности сваи я принимаю IL=0,01.
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:03
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Могу ошибаться, но кажется Sr <0.8 соответствует твердым, полутвердым грунтам. Для них всегда будет применима формула (31) по СНиП
Посмотрите СНиП 2.02.03 п.8, таблицы 1 отсутствует. Это требование (п.8) только в СП50-102. В актуализированной редакции в табл. 7.2 п. 8 в более "демократичной" версии.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 13:41
#7
Алексий31

конструктор
 
Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Посмотрите СНиП 2.02.03 п.8, таблицы 1 отсутствует. Это требование (п.8) только в СП50-102. В актуализированной редакции в табл. 7.2 п. 8 в более "демократичной" версии.
Да, перечитал эти пункты в старом и актуализированном СНиПах,видимо данное решение отдано на откуп проектировщику).
Для себя решил брать IL = 0,16 и смотреть результаты испытаний.
Спасибо за Ваши ответы!

Единственное так и не понял как связано
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
твердым, полутвердым грунтам
с
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Для них всегда будет применима формула (31) по СНиП
__________________
---
Алексий31 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 13:53
#8
1987 Антон


 
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 1


У вас расчёты не правильные, либо вы что то путаете. Т.к. показатель текучести это характеристика глинистого грунта, а показатель "Sr" это характеристика песчаного грунта, у вас понятия противоречат друг другу. Короче говоря у песчаного грунта нет показателя текучести, а у глинистого нет показателя Sr.
1987 Антон вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2015, 14:06
#9
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


для глинистых грунтов - степень влажности, Sr!
для крупнообломачных и песков - коэф водонасыщения, Sr!
обозначаются одинако.
Цитата:
Сообщение от 1987 Антон Посмотреть сообщение
У вас расчёты не правильные, либо вы что то путаете. Т.к. показатель текучести это характеристика глинистого грунта, а показатель "Sr" это характеристика песчаного грунта, у вас понятия противоречат друг другу. Короче говоря у песчаного грунта нет показателя текучести, а у глинистого нет показателя Sr.
Offtop: И ведь, специально регистрацию прошел, чтобы об этом нам поведать!
Sibir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой принимать показатель текучести для расчета нес. способности сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54