| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.04.2016, 18:13 | #1 | |
Вскрытие рабочей арматуры ригеля - методика и место вскрытия?
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 16921
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Имхо, это шарниры.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цель - определить диаметр стержней, чтобы определить марку ригеля, чтобы потом проверить работу ригеля в каркасе. Здание построено без учета сейсмики. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Вот и у меня сомнения. Поэтому и создал темку, чтобы услышать разные мнения. Вот фотка узла. Только данный ригель находится на лестничной клетке, поэтому на нем нет плит.
А еще лучше, если у кого-нибудь есть типовой проект этого здания - шифр ТП 252-1-77 "Унифицированный палатный корпус для взрослых на 240 коек". Был бы очень признателен. |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
Вскрывайте, не волнуйтесь. Сколько ригелей за свою практику вскрыли, еще ни один не обрушился (тьфу-тьфу).
Бетон в растянутой зоне все равно в расчетах не учитывается, так что ничего страшного не произойдёт. Только не по центру пролета вскрывайте, а от 1/4 до 1/3 от опоры. Там и оборванную арматуру найдёте. С арматурой аккуратнее, не задевайте, в идеале легкими перфораторами надо вскрывать, не большими и мощными. А приборами армирование не определишь |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Обычно поступаю следующим образом: по геометрии определяю серию, сравниваю типы ригелей по серии. Как правило, для различных типов отличаются не только диаметры арматуры, но и количество стержней, и шаг поперечки.
Иногда с учетом этого можно обойтись и ИПА-МГ4.01. Нужно вскрывать в местах с наим. напряжением, но где будем максимум информации. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
Цитата:
Аха, приборы такие приборы.. При плотном армировании ваще беда. Такое порет, что мама-мия. Ну еще хорошо, что поперечку можно нарыть, чтобы в нее не буриться. А стоят, зараза, как особо ценные. Цитата:
Цитата:
Прибор фигня полная, врет как сивый. Обойтись только им нельзя, обязательно надо вскрывать, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Последний раз редактировалось digitall, 27.04.2016 в 15:05. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 64
|
|
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Цитата:
Если металлический элемент усиления не связан жёстко с арматурой усиляемой конструкции, то измерять напряжения непосредственно в металле удобно магнитным структуроскопом. Доведя это напряжение до необходимых значений (~60...70% расчётного сопротивления стали), можно успокоиться. В действительности любые расчёты на передачу части нагрузки очень приблизительны, особенно через перемещения, как предлагается в статье #12: Цитата:
Последний раз редактировалось mini, 01.02.2017 в 06:04. Причина: умная мысля приходит опосля |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это если резать арматуру. А если вскрывать, то надо в таком сечении, где бетон с арматурой меньше всего взаимодействуют. Это там, где скорость изменения (т. е. производная) момента минимальна, следовательно, это середина ригеля.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
1sergik1, ну если только стоять над душой и следить.... Offtop: Я как-то дал задание аккуратно вскрыть консоль колонны, чтобы определить по торцу верхнее армирование и НС консоли. Когда увидел как раздолбали чуть не охнул... есть шанс что срежут всю арматуру. С перфоратором безопасней- вспотеешь пока вскроешь В40.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? | eilukha | Железобетонные конструкции | 76 | 10.08.2017 14:10 |
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? | viking1963 | Железобетонные конструкции | 20 | 06.10.2016 15:49 |
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в крайний монолитный сердечник стены | PA-VA | Железобетонные конструкции | 14 | 29.05.2010 01:35 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |