Господа! Вопрос по эвакуации из помещения гардероба верхней одежды на 200 человек. Помещение примыкает к галерее по все длине. Поэтому дополнительные эвакуационные выходы наружу пришлось выполнить через тамбуры. Но через эти тамбуры проходит галерея (чисто техническая для доставки белья в прачечную, в расчет путей эвакуации не входила). Возможно ли такое решение, при условии, что галерея от тамбура отделяется дверями?

http://download178.files.attachmail....%D0%9E-100.jpg
Просмотров: 2876
 
Непрочитано 19.11.2013, 14:20
1 | #2
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Назовите тамбур коридором, и тогда у вас эвакуация будет из помещения через коридор наружу.
ИМХО: Другой вопрос, может быть в вашем случае логичнее разбить коридор просто на две части? Тогда у вас будет два больших тамбура-коридора, со своей задачей должны справляться (блокирование холодного воздуха непосредственно с улицы в помещения) не хуже а может даже лучше чем небольшие тамбуры, без отопительных приборов.
randum вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 14:36
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


А что вы проектируете?
Возникают вопросы:
1. Почему эвакуационный выход из помещения должен вести непосредственно наружу?
2. Почему столько эвакуационных выходов из помещения?
И последнее: служебный коридор может быть эвакуационным.
VMT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 16:07
#4
*vano*

Руководитель проектного отдела
 
Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196


Это БПК для вахтового поселка, гардеробная на 200 человек. Из помещений с одновременным пребыванием более 50 чел. - доп. эвакуационный выход (50 чел. на 1 м ширины).
Наружу почему? Ну а куда еще? Через другие помещения эвакуация запрещена вроде.
*vano* вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 08:06
1 | #5
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


А страна какая?
Если 76 регион, то определение эвакуационных выходов дано в ФЗ №123 статья 89.
Насчет 50 человек на п.метр возможно, но странно.

Последний раз редактировалось VMT, 20.11.2013 в 08:19.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационный выходы через проходные тамбуры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05