Светильники НСП 03 в подвале школы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2019, 10:52
Светильники НСП 03 в подвале школы
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Проектировщик указал подвесные светильники НСП03-2х60.
1. Таких светильников на 2 лампы Яндекс не знает.
2. В спецификации они называются Светильник подвесной на 2 л.н. 60Вт, 220В.
3. Имеется ли требование в нормах использовать такие подвесные странные устройства в подвальных помещениях:
- помещение для реагента
- венткамера
- водомерный узел
- ИТП
- бойлерная
или это творческий подход автора чертежа и можно заменить на что то типа 2хПСХ-60?
может можно установить что то иное на 2 лампы?
в чем вообще смысл таких ламп?

Спасибо за конструктивные ответы!

Вложения
Тип файла: pdf ЭО корп. 1,7,1+ Model (1).pdf (1.71 Мб, 31 просмотров)

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 23.04.2019 в 12:04.
Просмотров: 6444
 
Непрочитано 22.04.2019, 16:44
#21
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
о, спасибо! и в гост нашел такое же обозначение, надо как то заставлять себя работать и больше думать

а можно как то понять на плане где одна ветка, а где начинается другая на другом предохранителе?
На вашем плане нет. Подписаны только группы к которым следует присоединить светильники. Даже не подписаны какими группами светильников управляет тот или иной выключатель. Нет отметок куда и какие группы уходят и много другое. Вообще в плане оформления сделано весьма убого. Как примерно должно выглядеть можно посмотреть в ГОСТ 21.608-2014
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 17:35
#22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
На вашем плане нет. Подписаны только группы к которым следует присоединить светильники.
погодите, N1-N8 это и есть линия на одном предохранителе?
тогда N9 отсутствует.
или 9 аварийная ветка - одна на этаж? нет, на этажах есть аварийные щиты, в подвал похоже ветка аварийная с первого спускается.
может быть на 9 выключателей для каждого этажа принято с целью унификации? Где то будет 9, где то 5, а приняли 9?
------------
уфф... кабель ПВХ на напряжение 660В... 660... не перепутали с 220В? 9,8км...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 22.04.2019 в 17:59.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2019, 20:19
#23
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
погодите, N1-N8 это и есть линия на одном предохранителе?
тогда N9 отсутствует.
или 9 аварийная ветка - одна на этаж? нет, на этажах есть аварийные щиты, в подвал похоже ветка аварийная с первого спускается.
может быть на 9 выключателей для каждого этажа принято с целью унификации? Где то будет 9, где то 5, а приняли 9?
------------
уфф... кабель ПВХ на напряжение 660В... 660... не перепутали с 220В? 9,8км...
У вас нет в проекте предохранителей.
В щитах освещения установлен вводной выключатель нагрузки(рубильник) и 9 автоматических выключателей для защиты групповых линий.
Группы рабочего освещения обозначены как N1...N8. Вероятно N9 резерве.
Группы аварийного освещения обозначены как N5А...N8А. Вероятно N1А...N4А использованы на первом этаже, а N9А резерве. Аварийные светильники обозначены так же буквой А.
Для кабеля указывается максимальное допустимое напряжение. Кабели типа ВВГ выпускаются на 660В и 1кВ. Реже применяются кабели на 400В например NYM. Кабель у вас выбран правильно
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:26
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
правильно
спасибо!
а длину кабелей если я проверю проложив в автокаде отрезки по всем веткам и прибавив места подъема по этажам будет правильно?
или какие то хитрости есть?

с двойного выключателя видимо 4-хжильный идет?

надо еще запас процентов 10 к длине на обрезки?

провода не распространяющие огонь используются на аварийное освещение? между этажами обычный?

я правильно понимаю, что щитки поэтажно подключаются к какому то силовому кабелю с толстыми жилами, но он не учтен в этом проекте? не может ведь 3 этажа с подвалом висеть на жилах 2,5мм2...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 10:15
#25
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
спасибо!
а длину кабелей если я проверю проложив в автокаде отрезки по всем веткам и прибавив места подъема по этажам будет правильно?
или какие то хитрости есть?
с двойного выключателя видимо 4-хжильный идет?
надо еще запас процентов 10 к длине на обрезки?
провода не распространяющие огонь используются на аварийное освещение? между этажами обычный?
я правильно понимаю, что щитки поэтажно подключаются к какому то силовому кабелю с толстыми жилами, но он не учтен в этом проекте? не может ведь 3 этажа с подвалом висеть на жилах 2,5мм2...
Питающие кабели от ВРУ до щитов освещения скорее всего учтены в силовой части проекта.
Для подключения двухклавишного выключателя достаточно 3х жил так как ноль и земля для них обычно не требуется.
Кабели ВВГнг(А)-FRLSLTx поз. 4-3 используются для аварийного освещения.
Нераспространяющими горение они названы не корректно. Более правильно называть их огнестойкими
Расшифровка типа
В - изоляция жил из полиВинилхлорида;
В - оболочка из полиВинилхлорида;
Г - без защитных покровов (без брони, Голый);
нг- не распространяет горение при прокладке в пучках;
(А)- класс пожарной опасности (Есть 5 категорий от наиболее стойкой к наименее: A F/R, A, B, C, D);
FR - огнестойкий (Fire-Resistance);
LS - с низким дымо и газовыделением (Low Smoke);
LTx - с низкой токсичностью продуктов горения(Low Toxic);

По поводу расчета кабелей на плане вопрос дискуссионный, но в принципе логика у вас правильная. Только надо учитывать опуски к выключателям, обход выступающих строительных конструкций, переходы на другие отметки. Нормативный запас на отходы, повороты и изгибы составляет 6%,
На вскидку (без подсчетов) количество кабеля выглядит правдоподобным. Скорее всего есть даже излишек около 20%

Последний раз редактировалось tyuk, 23.04.2019 в 10:21.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 10:27
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Спасибо, друг!

----- добавлено через ~2 ч. -----
Вместо 9,8км получилось 2,32км...
в среднем по 700м на этаж.
посчитал с учетом 2,4м опуска до выключателей.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 23.04.2019 в 12:13.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Светильники НСП 03 в подвале школы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) Koral Архитектура 5 02.12.2009 22:51