Можно ли повысить марку бетона на растяжение при изгибе за счет фибры?
486
 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071

У наших строителей на удаленном объекте затык.
По проекту требуется марка бетона на растяжение при изгибе Btb 4,0.
Они как ни стараются, больше 2,8 сделать не могут.
Сейчас предложили сыпануть в бетон фибры. Поможет это улучшить показатели на растяжение при изгибе почти в два раза?
Я пока внятных данных на этот счет не нашел.
Просмотров: 6222
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 15:29
#21
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
тут фибра мало эффективна. Нужно мыть щебень.
Марка щебня М400. Причем и это с натяжкой. В отдельных партиях не больше М300.
Мытье тут врядли поможет. Бетон будет трещать прямо по щебню.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
По СП34 для Bbtb 2.8 аналогом является В20.
По табл. 8.10 СП 34 минимальный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе Btb4,0, на сжатие В30.
486 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:35
#22
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


ну тут да , В22 потолок по щебню, можно конечно добавить цемента высокой марки , но тогда цена бетона будет в раза выше и не факт что получится. Либо все армирование пересчитать с В22.5, я если честно дорого не проектировал, только строил на Ямале. У вас походу либо Северный район, либо южный , например Крым, там тоже в году 2015 выше В25 бетона нельзя было достать.
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 15:38
#23
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
для Bbtb 2.8 аналогом является В20. Этот бетон вообще реально из мусора сделать
Вот похоже что из мусора делают. Вопрос в том, поможет ли чем-то добавление в этот мусор фибры.
Наши спецы говорят, что фибра используется для производства бетона класса Btb4,8 и выше. И требования к щебню там от М1200.
Сыпать фибру в мусор пока никто не пробовал.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
например Крым, там тоже в году 2015 выше В25 бетона нельзя было достать
Весь приличный щебень ушел на строительство трассы Таврида. Но нашим строителям тоже удалось что-то урвать. Притащили к себе на объект мобильный бетонный завод и вполне успешно несколько тысяч кубов В40 выпустили.
486 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:42
#24
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


как получится отпишите , интересно чем закончится эксперимент
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 16:31
#25
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Материалы в лабораторию сдайте на подбор состава смеси..
__________________
Noblesse oblige
Baumann на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Можно ли повысить марку бетона на растяжение при изгибе за счет фибры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли повысить расчетное сопротивление болтов при расчете на прогрессирующее обрушение? Спец Металлические конструкции 5 21.12.2018 20:23
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Каким элементом можно смоделировать резиновую опорную часть, которая не работает на растяжение? stumpel Расчетные программы 10 19.09.2008 11:16