| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила

Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2019, 12:33
Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила
VAV
 
Проектировщик
 
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330

Всем привет. По расчету требуется укладка профнастила по двухпролетной схеме. По однопролетной не проходит. Если в примечаниях написать, что настил требуется укладывать по двухпролетной схеме это поймут на монтаже? Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
Просмотров: 4947
 
Непрочитано 04.10.2019, 17:26
#21
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист?
При однопролетной схеме допускается больше нагрузки? Возможно из-за того, что при двухпролетной схеме определяющей является проверка по устойчивости стенок гофров.

Цитата:
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
У вас в схеме опоры неподвижные, по факту - упругоподатливые. Что будет, когда средний прогон даст прогиб? Может быть нагрузка как-то распределится на соседние прогоны?
Да, произойдет перераспределение нагрузки по прогонам. И момент в профлисте изменится. Вы учитываете податливость прогонов при расчете профлиста? Такой подход очень усложнит расчеты. Проще учесть неразрезность при расчете средних прогонов и нагрузку по грузовой площади - для расчета крайних. Во всяком случае я именно так поступаю. И даю, конечно, схемы раскладки профлиста/сэндвич-панелей.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 17:52
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


следует показать это в как много в больших местах. В общих данных, в примечаниях ВЭ, в ТТ на листе, хоть это и противоречит нтд
На листе нагрузок следует привести схему нагрузок на профнастил, из коей сразу будет понятно что и как
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 18:06
1 | #23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
Цитата:
Tayyorlash uchta nur ustiga yotishi kerak
Узб.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 19:45
1 | 1 #24
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, произойдет перераспределение нагрузки по прогонам. И момент в профлисте изменится. Вы учитываете податливость прогонов при расчете профлиста? Такой подход очень усложнит расчеты. Проще учесть неразрезность при расчете средних прогонов и нагрузку по грузовой площади - для расчета крайних. Во всяком случае я именно так
Да ничего это перераспределение не дает! Для двухпролётной схеме с учетом податливости прогона (швеллер [20) и фермы, коэффициент неразрезности получается 1.184 вместо 1,25. Как говорится, овчинка выделки не стоит.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2019, 20:32
#25
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Я не стал заморачиваться с расчетом. Опираюсь на данные таблиц с допускаемыми нагрузками в зависимости от расчетной схемы.
Меня немного смутило, почему при однопролётной схеме хуже
Ведь момент на опоре по двухпролётной схеме = моменту по однопролётной схеме, но ко всему прочему на средней опоре придвухпролётной схеме ещё и максимальное значение Q. Т.е. момент + поперечка. Ещё и расчёт на смятие стенки.
Pipetkins вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 07:21
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
У ТСа нет времени на такие глупости, как расчеты..
На глупые расчеты, хотели сказать? Сет выложил отвлеченный расчет, ничего общего к практическому проектированию не имеющий.
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей". Как уже сказали и не раз, средний из трех прогонов при попытке воспринять больше чем крайние прогнется больше и нагрузка перехватят крайние. Кстати далее сами прогоны на податливых опорах (фермах)...
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
По сути вопроса - на листе с планом профлиста (или с разрезом кровли), т.е. там где разработан настил из профлиста, в ТТ должна быть запись типа
Цитата:
"Профлист рассчитан по неразрезной схеме на трех опорах. При изменении схемы раскладки профлист подлежит проверке по новой схеме"
, если это действительно важно. Я так обычно про неразрезные прогоны пишу.
Про профлист ни разу не писал (не помню). Профлист нужно априори назначить таким, чтобы при любом раскладе прошло (с учетом податливости опор в т.ч. конечно).
Самое интересное в этом "деле":
Цитата:
Не пойму только почему у ТС при однопролётной схеме не проходит, а при двух-пролётной проходит профлист?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 10:50
#27
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По сути вопроса - на листе с планом профлиста (или с разрезом кровли), т.е. там где разработан настил из профлиста, в ТТ должна быть запись типа , если это действительно важно. Я так обычно про неразрезные прогоны пишу.
Про профлист ни разу не писал (не помню). Профлист нужно априори назначить таким, чтобы при любом раскладе прошло (с учетом податливости опор в т.ч. конечно).
Забавно. Т.е. про неразрезные прогоны пишешь в примечаниях и учитываешь это в расчетах (будем говорить про систему прогоны-фермы/балки), а когда Сет указывает на то, что не все так ладно в Датском королевстве при сравнении много и однопролетного профлиста (система профлист-прогоны), то это уже умничания?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
Испокон веков погонную нагрузку на прогон корректировали коэф. при неразезной схеме профлиста, это да. Очень наглядно в примере Сета объясняется почему. А вот когда начинают рассказывать про податливость опор и т.д.-вот где начинаются реальные умничания

И это, из-за чего я расстроился, напомню: ТС там упомянул, что расчеты профлиста он не делал. И при этом он учитывал какие-то коэффициенты-шмасыенты учета неразрезности для прогонов? Серьезно? Времени на них нет. Нужно проект выдавать и профлист покупать. Если это не так, то можете меня камешками закидать
And_T вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 10:50
#28
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием.
А вот обобщать не надо ... У нас всегда считали с учётом коэффициентов неразрезности, так как это объективное физическое явление. И таки да - давали схему раскладки профнастила.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2019, 14:14
#29
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сет выложил отвлеченный расчет, ничего общего к практическому проектированию не имеющий.
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей".
Конечно более грамотным было бы учесть реальную жесткость опор. Ну вот, например, модель фрагмента покрытия (картинка 1 во вложении). Прогоны из швеллера 22П пролетом 6 метров. На прогоны опирается неразрезной "профнастил", смоделированный профилем 80х4 (геометрические характеристики похожи на профнастил Н75). Шаг профилей - 1 метр. Нагрузка на покрытие - 2 кН/м2, задана в виде равномерно распределенной нагрузки по элементам "профнастила" - 2 кН/мп. Эпюры изгибающих моментов на картинке во вложении 2. Максимальный момент в среднем прогоне - 30.63 кНм.

А какой был бы момент, если бы я считал по грузовым площадям? Погонная нагрузка на средний прогон - 2 кН/м2 * 3 м = 6 кН/мп. Максимальный момент qL^2/8=6*6^2/8=27 кНм. Момент с учетом неразрезности в 30.63/27=1.13 раза больше, чем момент по грузовым площадям. То есть неразрезность "работает" и добавка к нагрузке на средний прогон - весьма существенная. Она меньше, чем при расчете по идеализированной схеме, однако ее неучет чреват последствиями. Поскольку не всегда уместно привлекать сложные расчеты с учетом податливости опор - вполне можно посчитать в запас по идеализированной схеме. Лучше перезаложиться на 10%, чем недозаложиться на ту же величину.

Вывод: можно делать как "испокон веков", а можно делать надежно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 40
Размер:	12.5 Кб
ID:	218539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 50
Размер:	32.7 Кб
ID:	218540  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 17:19
#30
ITroy

инженер
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 147
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Профлист опирается на прогоны, а не на идеальные "связи с Землей". Как уже сказали и не раз, средний из трех прогонов при попытке воспринять больше чем крайние прогнется больше и нагрузка перехватят крайние. Кстати далее сами прогоны на податливых опорах (фермах)...
Испокон веков прогоны ( и не только) считали по грузовым площадям и мозг не выносили теоретическим умничанием. Для умничания достаточно 1,1 из норм для отдельных прогончиков...
Про 1,1 лишь недавно появилось.
А про то, что при неразрезной схеме раскладки центральный прогон испытывает большие нагрузки - известный факт. И для нивелирования этого факта при раскладки по неразрезной схеме зачастую профлист раскладывали в шахматном порядке

Последний раз редактировалось ITroy, 08.10.2019 в 17:26.
ITroy вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 01:06
#31
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


Ребят, я в работе с КМ, и в работе с КМД, всегда давал лист с раскладкой профлиста покрытия, перекрытия неважно, вы тут еще вспомните по решетчатые настилы и их раскладку на промышленных объектах, так что с Ильнуром согласен, даешь раскладку и не мучаешься, а что касается несущей способности, почему 1 пролет не несет, а 2 несут, так у него может быть покрытие профлистом в месте снегового мешка. Не хочется выдавать чертеж, вперед на стройку и письменные инструкции в официальной форме.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2019, 07:10
#32
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Или это лучше донести более доступным для строителей языком?
лучший язык инженера - понятый, конкретный чертёж
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как донести информацию в проекте КМ о до монтажников о двухпролетной схеме опирания профнастила

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Документы разделяющие степень ответственности между КМ и КМД Engy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 21:33
Замечания разработчиков КМД авторам КМ 13forever Конструкции зданий и сооружений 26 17.03.2013 00:27
какую информацию о сварке необходимо указывать в проекте? kim1690 Прочее. Архитектура и строительство 8 17.01.2013 13:46
В проекте КМ заданы усилия в балках жестко закрепленных к колонне. [email protected] Прочее. Архитектура и строительство 16 27.02.2010 10:30