Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?

Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2019, 05:49
Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?
Энигма
 
КМ, ЛСТК
 
Казахстан
Регистрация: 03.11.2015
Сообщений: 337

Всем здравствуйте!
Кто-нибудь проектировал этажерку под дробилку или грохот? Под что-то, что там наверху стоит и мелко-мелко непрестанно трясется? Или немелко... В общем, есть этажерка, предполагается вся из двутавров (черный металл, а не ЛСТК). Вопрос в том, какие где узлы? Поступило предложение сделать базу жесткую в 2х направлениях и балки жестко к колонне тоже в 2х направлениях. Мне кажется, следует сделать обычную раму (низ Жестко в плоскости, Шарнирно из плоскости, балки Шарнирно в плоскости и из плоскости) и связи вертикальные из плоскости и горизонтальные. Как лучше? Может, есть другая, общепринятая схема? Как вообще делать этажерку с динамикой? Какие хитрости в узлах? Сечения пока двутавр 70Ш1 на колонны и примерно 50Ш1 на балку. Усилий нет. Пожалуйста, не пишите в духе "без усилий не могу ответить", ведь для получения усилий надо знать, где жестко, а где шарнирно! Рекомендации по расчету тоже хотелось бы получить...
Пишу и аж самой стыдно... Со статическими нагрузками уже столько насчитала и начертила, а вот динамика первый раз попалась...
Заранее спасибо.
Просмотров: 27192
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 10:54
#21
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Krieger, скажите, там что-то архисложное? Я думала, просто схема в скаде, приложить все нагрузки, приложить динамические (правда, я не знаю, как), получить усилия. Посмотреть перемещения, чтоб по Троицкому и вообще на здравый смысл чтоб не сильно большие, сравнить колебания как написали выше 1 форму. Дальше расчет узлов как обычно. Или что-то не так?
Если не так, пожалуйста, скажите что конкретно не так - я не против бесед в духе "дойди до всего сам", но только при наличии времени. Заранее спасибо.
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 11:06
#22
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Krieger, скажите, там что-то архисложное?
Нужно задать гармонические нагрузки в каждую точку. Там нужно будет вводить закон изменения силы (синус, косинус, сдвиг фаз и т.п.) - это самое сложное ИМХО. Потому что, чтобы задать закон, нужно знать как работает машина, в какой плоскости колеблется и т.д. Ну и расчёт на гармонические колебания много времени занимает. Не знаю как в скаде, но в Лире на старом решателе день считалось, сейчас быстрее.
----- добавлено через ~3 мин. -----
Плюс ещё посмотрите в серии какие узлы можно при динамике принимать, а какие нет. Сварные узлы на накладках однозначно нет. Только на болтах.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 11:25
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Krieger, скажите, там что-то архисложное? Я думала, просто схема в скаде, приложить все нагрузки, приложить динамические (правда, я не знаю, как), получить усилия. Посмотреть перемещения, чтоб по Троицкому и вообще на здравый смысл чтоб не сильно большие, сравнить колебания как написали выше 1 форму. Дальше расчет узлов как обычно. Или что-то не так?
Если не так, пожалуйста, скажите что конкретно не так - я не против бесед в духе "дойди до всего сам", но только при наличии времени. Заранее спасибо.
Да как бы ничего сложного, если матчасть знать. У меня как раз с ней проблемы. Потом, грохота действуют в строгом направлении, надо разобраться как его задать. А если грохот не один? У них разные частоты? Разное взаимное направление? Что делать со сдвигом фазы? Что в конце концов выдает SCAD? Как правильно задать саму схему (она должна быть максимально простая). Шатко валко вроде бы разобрался, но все равно не оставляет чувство, что считаю как то не так. В посте выше был не сарказм, сам с интересом наблюдаю за темой. Но от советов воздержусь. Вон и Бахил меня уже поправил, хотя не совсем с ним согласен.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:03
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Вложения
Охренеть! Меня всегда удивляет раздолбайство наших "менагеров". Такое дорогущее оборудование посадить на "курьи ножки".
Был случай, когда с аналогичным грохотом прибежали:"караул! всё пропало!".
Серьёзная фирма, то ли алмазы, то ли ещё какую хрень сортировала. Но точно не щебень. Так те олени ещё и к зданию прицепились.
Если ставишь серьёзное оборудование, то и проект надо заказывать в серьёзной фирме, а не поручать невнятным ГИПам с "девочками" на подхвате.
Даже и не знаю, что посоветовать. Разве что бежать без оглядки.
И да, поставить там связи весьма проблематично, но можно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:05
#25
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такое дорогущее оборудование посадить на "курьи ножки".
Там, если правильно посчитать, отнюдь не курьи ножки получатся
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 12:05
#26
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Krieger, извините, действительно приняла за сарказм.
Akim_1989, если не сложно - какие серии на динамические узлы?
И вот еще вопрос ко всем: я смотрю серию 2.440-2 там расчет см. вложение. Но только на 1 момент. Базу буду делать как у Сета выше. Как произвести расчет? как пластинки по 3м, 4м сторонам или как в серии? По серии вроде правильно, но там только 1 момент...
Перерасход металла никого не пугает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 219
Размер:	165.4 Кб
ID:	218594  
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:10
1 | #27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Период по первой форме должен быть не более 0,4с.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:17
#28
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Akim_1989, если не сложно - какие серии на динамические узлы?
Я про табл. на листе 2.440-2.1 01 КМ в серии. Но там про шарнирные.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 12:19
#29
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Обратите, пожалуйста, внимание на мой вопрос выше: я смотрю серию 2.440-2 там расчет см. вложение. Но только на 1 момент. Базу буду делать как у Сета выше. Как произвести расчет? как пластинки по 3м, 4м сторонам или как в серии? По серии вроде правильно, но там только 1 момент...
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:21
1 | #30
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Энигма, посмотрите книгу Добромыслова А.Н. "Расчёт железобетонных сооружений с использованием программы Лира". В ней есть пример расчёта балок перекрытия на нагрузку от грохота с расчётом всех основных параметров необходимых для ввода в программу.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Как произвести расчет? как пластинки по 3м, 4м сторонам или как в серии?
Горев т.2. стр. 151. Принцип тот же, только усилие на болты от двух моментов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:32
1 | #31
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Ещё ознакомьтесь с "Инструкцией по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки". Особенно с п. 2.11
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 12:35
1 | #32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Справочник проектировщика. Динамический расчёт зданий и сооружений.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 13:03
| 2 #33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Сварные узлы на накладках однозначно нет. Только на болтах.
Позвольте... реалии показывают иное - не всегда есть возможность : читать - как практически никогда, т.к. 90% выполняемых работ - это перевооружение и реконструкция, отсутствие хорошего обследования с обмерами и геодезией.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2019, 14:35
#34
Энигма

КМ, ЛСТК
 
Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
Сообщений: 337


Akim_1989, что Вы имели в виду, когда говорили про перевод с помощью коэффициента динамичности? В СП даже слово коэффициент не находит - может, глюк? Вот честно - никак не могу найти...
Энигма вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 14:42
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Шифромальная Машинка! Тебе не нужно никаких "динамических коэффициентов". Всё уже есть в паспорте.
Тебе надо выполнить два модальных анализа с учётом массы грохотов и без. В первом случае частота 1Ф должна быть не менее 0,6 Гц,
во втором - 2,5 Гц. Затем делаешь обычный расчёт с нагрузками из паспорта при 200 об/мин. Всё.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 14:42
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Akim_1989, что Вы имели в виду, когда говорили про перевод с помощью коэффициента динамичности? В СП даже слово коэффициент не находит - может, глюк? Вот честно - никак не могу найти...
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Чтобы просто получить усилия на базы можно перевести динамику в статику через коэффициент динамичности. Для этого нужны СП 26.13330 и https://dwg.ru/dnl/10021.
У Вас на паспорте грохота есть масса вращающейся части и частота - по этим показателям можно найти статические силы динамической составляющие сложив с нагрузками на фундамент и первично свести расчет этажерки к более простому.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шифромальная Машинка!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 15:01
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У Вас на паспорте грохота есть масса вращающейся части и частота - по этим показателям можно найти статические силы
Я тебе больше скажу - там даже есть динамические силы в рабочем режиме и в режиме пуска-останова.
Так что ничего искать не надо - всё есть.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кроме того эта фигня ещё и с виброизоляторами.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 15:56
#38
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Вот честно - никак не могу найти...
Посмотрите таблицу 3 СП 26.13330

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я тебе больше скажу - там даже есть динамические силы в рабочем режиме и в режиме пуска-останова.
Так что ничего искать не надо - всё есть.
Тебе же нужно из в статические перевести. Динамические в паспорте - это максимальная амплитуда опорной реакции грохота, т.е. максимум синусоиды. См. п. 5.2.21 СП 26
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:02
#39
АВД1301


 
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 49


Добрый день, поделюсь опытом расчёта таких конструкций. Насчёт правильности сомневаюсь

формирую Расчётную схему->.
создаю загружения: отдельно статика, отдельно динамика (как статическое загружение), отдельно старт/стоп и тд
В комбинациях делаю знакопеременными, взаимоисключающими нужные мне нагрузки
смотрю по 1ПС, по 2 ПС
Нахожу собственные частоты на основании матрицы масс статических загружений
Сравниваю с паспортными характеристиками. Добиваюсь частот на 30-40 проц. больше, чем у оборудования.

С приложением гармонических колебаний в узлах от оборудования не разобрался, может заодно кто подскажет методику.
АВД1301 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2019, 16:23
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Сварные узлы на накладках однозначно нет. Только на болтах.
Yt

Нельзя вообще здесь узлы на накладках применять, ни на болтах ни на сварке.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать этажерку под грохот - с жесткими или шарнирными узлами?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как указать моменты в элементах фермы при расчетной схеме фермы с жесткими узлами для расчета сварных швов vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 7 05.07.2015 15:26
Как запроектировать перемещаемую этажерку под оборудование? BACCbIP Металлические конструкции 14 03.03.2015 11:03
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. Andrey88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2013 08:15
Указанные узлы на листе 77-79 в Серий 1.400-10 В.4, читается шарнирными или жесткими ? Рашов Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2012 10:21