Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений
Evgeniya
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 55

Где-то прочитала, что глубина лифтового холла перед лифтом для пожарных подразделений должна быть не менее 2,5 м, но где не помню. Какой должна быть глубина лифтового холла при глубине кабины данного лифта 1100 мм в жилом многоквартирном доме, высотой более 28 м?
Просмотров: 47985
 
Непрочитано 13.02.2010, 12:20
#2
ilyaknt


 
Регистрация: 05.06.2007
Москва
Сообщений: 31


Ширина лифтового хола не должна быть меньше 1,3*глубину лифта.
ilyaknt вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 12:31
#3
Storm

Архитектор
 
Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Сообщений: 32
<phrase 1=


СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

- при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов;

- при двухрядном расположении - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины.

Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла должна быть не менее 2,5 м, а при двухрядном расположении лифтов - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины.

Из кладовых и других помещений, где могут храниться горючие материалы, выход непосредственно в лифтовый холл не допускается.

Так же читайте НПБ 250-97
ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Storm вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 12:32
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Evgeniya Посмотреть сообщение
Где-то прочитала, что глубина лифтового холла перед лифтом для пожарных подразделений должна быть не менее 2,5 м, но где не помню. Какой должна быть глубина лифтового холла при глубине кабины данного лифта 1100 мм в жилом многоквартирном доме, высотой более 28 м?
Если проектируете жилой дом, то требования к лифтам и лифтовым холлам следует смотреть в СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Согласен, сразу и не догадаться ))

Не очень понял следующий набор:
1. здание более 28 м - зачем лифт для пожарных подразделений. Может проще лестницу Н1 ?? и холл можно не делать
2. если все же лифт для пожарных подразделений - почему глубина кабины 1100 мм ??
............
Хотя, чё мне больше всех надо ?? Вертолетную площадку не забудьте. Говорят, хорошая штука
lee вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 12:47
#5
Storm

Архитектор
 
Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Сообщений: 32
<phrase 1=


Извините не внимательно прочитал вопрос по поводу расположения лифта в гражданском или общественном заднии. Решил почему то что находиться в общественном здании.
Storm вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:15
#6
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не очень понял следующий набор: 1. здание более 28 м - зачем лифт для пожарных подразделений. Может проще лестницу Н1 ?? и холл можно не делать
Жилое здание с высотой более 28 м должно иметь по-любому 2 лифта и со скоростью 1м\с, А если скорость лифта 1 м\с. то читаем ФЗ-123:
ст.140.
А ширина холла по по п. 4.9 СНиП 31-01 - 1, 8 м минимум.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2010, 07:33
#7
Victor56


 
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 9


Разница между обычным лифтом и лифтом для перевозки пожподразделений в том, что последний может очень быстро ездить, при использовании спецключа.
Victor56 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2017, 17:56
#8
Rio_Dack


 
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 1


А может кто-то помочь, разъяснить?

В формулировке:
"5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее:

- при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов;
......"

"Ширина" имеется введу глубина лифтового холла???
Rio_Dack вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2017, 20:19
1 | #9
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Rio_Dack Посмотреть сообщение
"Ширина" имеется введу глубина лифтового холла???
Раньше в Пособие к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений было однозначное определение:
Цитата:
Ширина лифтового холла - расстояние от передней стены лифтовых шахт до противоположной стены при однорядном расположении лифтов или расстояние между передними стенами шахт при двухрядном, м.
насколько понимаю, само определение потеряли в процессе бесконечной актуализации норм)
Сергей812 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16