29.04.2010, 16:17 | #1 | |
Что называется техническим подпольем?
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 53538
|
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Тепловой и водомерный узлы предусматривают наличие постоянного эксплуатационного персонала? Нет? Высота помещений соответствует понятию "техподполье"(1800 мм)? Да? Заключение экспертизы есть? Столкните лбами этих... и пусть бодаются! В крайнем случае, обозвать "подвалом" только ту часть, где лестница и узлы. Но если высота более 1800 мм - берегитесь! При высоте до 1800 у пожарников не получается полноценного размаха дубинкой, а при высоте более 1800 - кааак по голове ГИПу треснет! С замахом!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
СНиП 31-01
Приложение Б 2.7. Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Во! И меня недавно мучал подобный вопрос. Вообще подполье у нас в экспертизе принимают высотой до 1,8 м, как подполье, а далее называбт подвалом, но тем не менее... В нормативе по эвакуации есть определения:
Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений. Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли бо¬лее чем на половину высоты помещений. Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуни¬каций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Т.е. в любом случае у вас это тех.подполье, которое в случае высотой до 1,8м не включается в общ.площадь обществ.здания и не включается в общую площадь жил.здания при любой высоте. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
я вам скажу, что в трактовке эксперта с которой я имел беседу по этому поводу было обратное...т.е. менее 1,8м - подполье, а более 1,8 - подвал(этаж).
НО из тех определений, что я привел получается , что в целом тех.подполье - это этаж и нету регламента по высоте. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Высота подвала - бог бы с ней. Конструктивно получается более 1.8м. НО там нет ничего кроме сетей и теплового и водомерного узлов. Тепловой узел требует 2,2. Постоянного пребывания людей нет. Все бы ничего, но разводка канализации занижает все проемы по требованию для подвалов. Заодно. Как у вас требования к аварийным выходам в подвале, вернее проемов для дымоотсоса: 2 по 0,9Х1,2 на блок-секцию. Сколько их надо делать в подвале с пощадью около 500м2 и при наличии в доме 3 подъездов?
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Здравствуйте. Проектируется здание торгового центра, 2 этажа, 6000 м2.
Полы первого этажа конструктивно приняты по ж.б. плитам, под полом организуется пространство высотой 1.2 м (в чистоте). Доступ в это пространство организуется с улицы через люки (чтоб кошек доставать). Обзовем это пространство подпольем. Однако, согласно п.3.4 СНиП 31-06-2009 Цитата:
Но можем ли мы, не используя это пространство для коммуникаций, оставить его 1.2 м? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711
|
Думаю, что экспертиза Вам не пропустит. Потребуют это пространство классифицировать, а назвать его можно только техэтажом или подвалом с вытекающей отсюда высотой 1,8 м. Да зачем оно Вам, если там ничего нет? Засыпьте его нафиг совсем.
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
А 6000 м2 это общ.площадь или площадь этажа?
В ТЦ отсек около 3000м2 без дополнительных мероприятий. Засыпать котлован дорого - это не ответ для инженера. Тогда и дополнительные верт.коммуникации для эвакуации тоже дорого... и парковочные места тоже дорого. Все дорого. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203
|
Цитата:
В старом СНиПе: 1.5*. Высота технических этажей определяется в каждом отдельном случае в зависимости от вида размещаемых в них инженерного оборудования и инженерных сетей, условий их эксплуатации. Высота в местах прохода обслуживающего персонала до низа выступающих конструкций должна быть не менее 1,8 м. При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м. то есть как миниму 1.8, но в случае размещения только сетей - допускается уменьшить до 1.6 В новом СНиПе: как минимум 1.8, но в случае размещения только сетей надо увеличить до 2.1 Слов цензурных нет в адрес нормописателей. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Предлагаю написать официальный запрос нормописателям на тему: "А шо конкретно ты имела в виду?!!!" Сам собираюсь в ближайшее время этим заняться. |
|||
|
||||
ГАП Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107
|
СП 118.13330.2012.
техническое подполье: Пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем. В общую, полезную и расчетную площади здания не включаются площади ... технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м. СП 4.13130.2013 Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обсуждение фильмов | Perezz!! | Разное | 9560 | сегодня 00:25 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |