27.01.2006, 10:23 | #1 | |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях
Тюмень
Регистрация: 26.01.2006
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 10849
|
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Дорогой Марио!
Всего разноообразия трудно предусмотреть Железобетонный снип он для железобетона. Кирпичный - соответственно. А фундамент для кирпича могет быть и не только бетонный. Согласитесь. 8)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
преподаватель Регистрация: 25.01.2006
Хабаровск
Сообщений: 19
|
Так то без расчета 70 м, без армирования.
Хотя реально лучше, по возможности, разбить здание на блоки. В Хабаровске и Комсомольске, во всяком случае, повсеместно трещат от температурных напряжений здания. И это -30...-35, и блоки температурные по 50 м. Если есть утепление снаружи, можно вывернуться, посчитав реальное температурное воздействие по снип нагрузки и пособию к каменному снипу. Кстати, у красного кирпича реальный коэффициент линейного температурного расширения намного выше, чем в снипе пишут. И еще - если здание 9 этажей и больше и чисто кирпичное, не монолит с кирпичными вставками, температурного растяжения внизу почти не будет. От вертикальной нагрузки возникают небольшие горизонтальные сжимающие напряжения в стенах, которые компенсируют растягивающие напряжения от температуры и даже перекрывают их. В общем, недостаточно данных о здании, чтобы что-то вам конкретное посоветовать. |
|||