| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
В Белене стандартный случай как раз, свободная рама.
Так и у меня тоже из плоскости рама ничем не закреплена, ну кроме верхнего диска покрытия. В плоскости 2 Это описание как раз к картинке в посте 1578 Спокойней, однопролетные не проектировал)) Вернемся к теме. У меня НЕТ одинаковой нагрузки в раме. Исходя из этого я и принимаю, что недогруженные колонны через покрытие будут удерживать от горизонтального смещения наиболее загруженные. Как в книге и написано. |
|||
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
И что - теперь мю уже не 2? А подумать?:
Цитата:
Цитата:
Вы меня пугаете все гуще и гуще... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В чем дело?
__________________
Воскресе |
||||||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- 2*0,5^((27,3+13+17)/(3*2))=6.18 что-то тут не так |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Откуда взяли 3*2? С моего примера списали что ли? А вообще я для средних колонн по будням беру 2 и мозг никому не выношу.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 18:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Прикинул в Лире-Сапр.
Пролёты по 8 м. При Nсредняя = 2Nкрайня. Сечение всех колонн 180х6. 1 форма: мю крайних 2,41, средней 1,28 (со скадом сходится ) 2 форма: мю крайних 1,3, средней 0,7. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.10.2019 в 19:24. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Должно быть 2,4-1,633-2,4. Проверено в SCAD. Точно соответствует Лейтесу, т.е. теории.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Так озвучьте все высоты - это уже имеет значение. 6-8-6 м?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
С крайними нужно поступить по справедливости: принять мю=<2 для Предельной Гибкости, и 2,4 для остальных проверок - они пройдут, это следует из того, что сечения одинаковы, а нагрузки меньше. Если средняя прошла, пройдут и крайние.
По мю для ПГ - для данного загружения средняя проверяется допустим при мю=1,4. Почему колонна высотой меньше и загруженная меньше не должна проверяться при мю<1,4? Должна. Например при мю=1. Это все - для выработки иммунитета для более сложных случаев, на примере простого.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Очередная глупость.
2 для всех колонн. Для наиболее нагруженной можно уменьшить всоответствие со СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Она поддерживает изгибной жесткостью EJ и консольной длиной. А не гибкостью L/i. Вот при проверке средней Вы смещение ветром учтете?
Средняя колонна из тр. 180х6 высотой 7м при мю=1,4 несет 25 тонн (c Кисп=0,7) и имеет гибкость по норме (180-06а), то крайняя из тр. 180х6 высотой 5 м при мю=2,4 понесет 12,5 тонн с Кисп=0,53, при этом имеет гибкость на 15% выше нормы. Возникает вопрос: а не надо ли утолщить колонну? Ответ: не надо ПГ проверять при мю=2,4. При мю=1 крайняя понесла бы с Кисп=0,7 (как средняя) примерно 24 тонны. Но реальная нагрузка раза в два меньше. Так что - крайняя (две крайние) уже не помогут средней полноценно? Т.е. Вы считаете, что из-за того что предельная гибкость искусственно занижена, изменилась помогающая ЖЕСТКОСТЬ крайних? Т.е. крайние ТАК СИЛЬНО гнет продольными N, что они уже не держат среднюю? Бахил Цитата:
Цитата:
1. Не можно, а нужно. 2. В СП16 забыли про увеличение для наименее загруженных (скорее не забыли, а не смогли порешить дилемму с ПГ). 3. Упущения в СП16 по расчетным длинам частично компенсированы в СП 294.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Что-то мне показалось, что это количество пролетов
----- добавлено через ~16 мин. ----- В общем сделал из пространственной схемы плоскую. В плоской схеме все довольно наглядно показывается. Но опять же Цитата:
----- добавлено через ~49 мин. ----- Я так понимаю это в новом СП 294 п. 7.1.8 В СП 16.13330 методика практических расчетов центрально сжатых элементов приведена с использованием коэффициентов устойчивости при центральном сжатии, которые вычислены с учетом 7.1.7 в зависимости от условной гибкости. + коэффициенты Фи для разных типов (а, b, и с) поперечных сечений |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В СП 294 в табл.25 и 26 для простых систем есть формулы, полностью совпадающие с теорией (с Лейтесом соответственно). Вычисление мю наименее нагруженных для более сложных систем просто НЕ РАССМОТРЕНО. Offtop: Что позволяет Бахилу утверждать, что для всех по 2.
Viacheslav Цитата:
Цитата:
Бахил - 2, Viacheslav -0,7... Есть же простые формулы...в открытом доступе... К слову - если усреднить две ошибки - 2 и 0,7, случайно получится очень близко к истине: 1,35.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны | gad | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.04.2005 14:37 |