Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.

Вложения
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4591 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3221 просмотров)

Просмотров: 348371
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:28
#1581
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


В Белене стандартный случай как раз, свободная рама.

Так и у меня тоже из плоскости рама ничем не закреплена, ну кроме верхнего диска покрытия.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Причем тут ИЗ ПЛОСКОСТИ-то? Вы же мю В ПЛОСКОСТИ ищете. Или уже нет?
В плоскости
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я Вам дал формулу из Лейтеса. Посчитали уже? Сколько получилось?
2
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это неверное в корне описание, скорее вырвано из контекста.
Это описание как раз к картинке в посте 1578
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А до этого Вы как проектировали например однопролетные рамы?
Спокойней, однопролетные не проектировал))

Вернемся к теме. У меня НЕТ одинаковой нагрузки в раме. Исходя из этого я и принимаю, что недогруженные колонны через покрытие будут удерживать от горизонтального смещения наиболее загруженные. Как в книге и написано.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:40
#1582
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
В Белене стандартный случай как раз, свободная рама.
И что - теперь мю уже не 2? А подумать?:
Цитата:
Нашел причину: в картинке Белены одна из колонн НЕЗАГРУЖЕНА - вот что имелось ввиду: типа есть незагруженная колонна, которая и служит раскреплением в плоскости. Очень нехороший пример, колонна - это вообще-то податливая пружина. И откуда вдруг возьмется незагруженная? Вот такая подстава малозаметная...
Цитата:
Так и у меня тоже из плоскости рама ничем не закреплена, ну кроме верхнего диска покрытия.
Не понял вообще...Рама не раскреплена??? Это как?
Вы меня пугаете все гуще и гуще...
Цитата:
2
Ровно? Не странно? Повнимательнее считайте. Допустим средняя N в два раза больше крайних. Должно быть 2*корень((1+2+1)/(3*2))=1,63.
Цитата:
Это описание как раз к картинке в посте 1578
Так схема-то с подковыкой - см. выше. Один из N совсем 0. Да и эта колонна с N=0 - по сути податливая связь.
Цитата:
Спокойней, однопролетные не проектировал))
Слава аллаху.
Цитата:
Вернемся к теме. У меня НЕТ одинаковой нагрузки в раме. Исходя из этого я и принимаю, что недогруженные колонны через покрытие будут удерживать от горизонтального смещения наиболее загруженные. Как в книге и написано.
В схеме Лейтеса тоже НЕТ. Там все три N - разные.
В чем дело?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:52
#1583
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
P.S. Нашел причину: в картинке Белены одна из колонн НЕЗАГРУЖЕНА - вот что имелось ввиду: типа есть незагруженная колонна, которая и служит раскреплением в плоскости. Очень нехороший пример, колонна - это вообще-то податливая пружина. И откуда вдруг возьмется незагруженная? Вот такая подстава малозаметная...
Да дело здесь не в этой одной не загруженной колонне. Здесь смысл в том, что есть одна колонна наиболее загруженная, и она первая будет терять устойчивость. Все остальные менее загруженные и в момент наступления Pкрит. и будут удерживать эту колонну от гор. смещения. Вот если бы все колонны в такой раме были бы одинаково загружены, то конечно Мю у всех было бы одинаковое и равнялось 2. В общем я так понимаю эту фразу из учебника Беленя. У него там и написано, что ОСТАЛЬНЫЕ колонны удерживают от смещения. Нет речи об одной не загруженной колонне.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ровно? Не странно? Повнимательнее считайте. Допустим средняя N в два раза больше крайних. Должно быть 2*корень((1+2+1)/(3*2))=1,63.
2*0,5^((27,3+13+17)/(3*2))=6.18 что-то тут не так
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 18:33
| 1 #1584
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
..смысл в том, что есть одна колонна наиболее загруженная, и она первая будет терять устойчивость. Все остальные менее загруженные и в момент наступления Pкрит. и будут удерживать эту колонну от гор. смещения.
Правильно понимаете. Но надо уточнить: "Все остальные" колонны будут удерживать максимально загруженную в меру своей недогруженности (про жесткости пока промолчим - типа все EJ одинаковы). И это в формуле Лейтеса можно учесть. У Лейтеса, к слову, полно разных схем.
Цитата:
Нет речи об одной не загруженной колонне.
Не то чтобы речь, а есть КОНКРЕТНАЯ схема с одной СОВЕРШЕННО НЕЗАГРУЖЕННОЙ КОЛОННОЙ - см. внимательно мой скан - отмечено зеленым вопросиком. Но чтобы иметь 0,7 как в Белене, нужно иметь СОВЕРШЕННОЕ раскрепление верха от смещения, т.е. надо иметь полную несвободность. Беленя изложил некорректно.
Цитата:
2*0,5^((27,3+13+17)/(3*2))=6.18 что-то тут не так
Тут у Вас ВООБЩЕ не так. Вы почему не вникаете в обозначения в формуле? У Вас, согласно Вашей же записи (27,3+13+17), N1=27,3, N2=13, N3=17. Допустим ищем мю для наиболее загруженной (27,3). Тогда, согласно формуле Лейтеса, 2*0,5^((27,3+13+17)/(3*27,3))=1,67. Фсе тип-топ.
Откуда взяли 3*2? С моего примера списали что ли?
А вообще я для средних колонн по будням беру 2 и мозг никому не выношу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: незагруженная.png
Просмотров: 29
Размер:	18.0 Кб
ID:	219137  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2019 в 18:43.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 18:40
#1585
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Прикинул в Лире-Сапр.
Пролёты по 8 м. При Nсредняя = 2Nкрайня. Сечение всех колонн 180х6.
1 форма: мю крайних 2,41, средней 1,28 (со скадом сходится )
2 форма: мю крайних 1,3, средней 0,7.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.10.2019 в 19:24.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 18:52
#1586
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прикинул в Лире-Сапр.
Пролёты по 8 м. При Nсредняя = 2Nкрайня. Сечение всех колонн 180х6.
1 форма: мю крайних 2,4, средней 1,2.
Неправильно. Ищите ошибку.
Должно быть 2,4-1,633-2,4. Проверено в SCAD. Точно соответствует Лейтесу, т.е. теории.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 18:53
#1587
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильно. Ищите ошибку.
Я не схему Лейтеса задавал. А схему ТС. С центральной колонной приподнятой на 2 м.
А схема Лейтеса выходит 2,31-1,635-2,31. По сути сходится.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 18:55
| 1 #1588
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я не схему Лейтеса задавал. А схему ТС. С центральной колонной приподнятой на 2 м.
Обалдеть.
Так озвучьте все высоты - это уже имеет значение. 6-8-6 м?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 19:00
#1589
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так озвучьте все высоты - это уже имеет значение.
Как у ТС 6м-8м-6м. Пролёт он не озвучивал. Взял 8м.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 19:08
#1590
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Как у ТС 6м-8м-6м...
SCAD:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю 3.png
Просмотров: 93
Размер:	5.3 Кб
ID:	219138  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 19:18
#1591
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Ещё раз глянул в Лиру. Со Скадом совпадает.
Ну, с центральной понятно. 1,5 за глаза.
А с крайними что делать? 2,4 жирно.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.10.2019 в 19:26.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 20:00
#1592
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
...А с крайними что делать? 2,4 жирно.
С крайними нужно поступить по справедливости: принять мю=<2 для Предельной Гибкости, и 2,4 для остальных проверок - они пройдут, это следует из того, что сечения одинаковы, а нагрузки меньше. Если средняя прошла, пройдут и крайние.
По мю для ПГ - для данного загружения средняя проверяется допустим при мю=1,4. Почему колонна высотой меньше и загруженная меньше не должна проверяться при мю<1,4? Должна. Например при мю=1. Это все - для выработки иммунитета для более сложных случаев, на примере простого.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 22:51
#1593
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему колонна высотой меньше и загруженная меньше не должна проверяться при мю<1,4? Должна. Например при мю=1.
Смело. Она же поддерживающая.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 23:38
#1594
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А с крайними что делать? 2,4 жирно.
2.4 - вполне реально, сами верно заметили, что поддерживающая.
Можно поиграться гибкостями в сторону увеличения мю для крайних и уменьшения для средних.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 23:46
#1595
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно поиграться гибкостями в сторону увеличения мю для крайних и уменьшения для средних.
Куда уж больше увеличить? Что делать с мю = 3, например?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 06:26
#1596
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2,4 для остальных проверок
Очередная глупость.
2 для всех колонн. Для наиболее нагруженной можно уменьшить всоответствие со СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 07:25
#1597
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Смело. Она же поддерживающая.
Она поддерживает изгибной жесткостью EJ и консольной длиной. А не гибкостью L/i. Вот при проверке средней Вы смещение ветром учтете?
Средняя колонна из тр. 180х6 высотой 7м при мю=1,4 несет 25 тонн (c Кисп=0,7) и имеет гибкость по норме (180-06а), то крайняя из тр. 180х6 высотой 5 м при мю=2,4 понесет 12,5 тонн с Кисп=0,53, при этом имеет гибкость на 15% выше нормы. Возникает вопрос: а не надо ли утолщить колонну? Ответ: не надо ПГ проверять при мю=2,4. При мю=1 крайняя понесла бы с Кисп=0,7 (как средняя) примерно 24 тонны. Но реальная нагрузка раза в два меньше. Так что - крайняя (две крайние) уже не помогут средней полноценно? Т.е. Вы считаете, что из-за того что предельная гибкость искусственно занижена, изменилась помогающая ЖЕСТКОСТЬ крайних? Т.е. крайние ТАК СИЛЬНО гнет продольными N, что они уже не держат среднюю?
Бахил
Цитата:
Очередная глупость. 2 для всех колонн.
Очередная тупость. Для всех колонн РАЗНЫЕ мю, если разные N/L/EJ. Это - незыблемо. Это - суть расчетных длин, в матрицу при расчете на устойчивость системы входят все эти компоненты. Заявлять "2 для всех колонн" может только двоечник по математике. Про механику даже не говорим.
Цитата:
Для наиболее нагруженной можно уменьшить в соответствие со СНиП.
Проблеск здравого. Но:
1. Не можно, а нужно.
2. В СП16 забыли про увеличение для наименее загруженных (скорее не забыли, а не смогли порешить дилемму с ПГ).
3. Упущения в СП16 по расчетным длинам частично компенсированы в СП 294.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 08:44
#1598
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Упущения в СП16 по расчетным длинам частично компенсированы в СП 294.
Что имеется ввиду?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 08:45
#1599
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Откуда взяли 3*2? С моего примера списали что ли?
Что-то мне показалось, что это количество пролетов

----- добавлено через ~16 мин. -----
В общем сделал из пространственной схемы плоскую. В плоской схеме все довольно наглядно показывается. Но опять же
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Она поддерживает изгибной жесткостью EJ и консольной длиной. А не гибкостью L/i.
Это, то с чего я в принципе начал. Что менее нагруженные колонны поддерживают более нагруженную при тех же жесткостных характеристиках. Т.к. по сути в нашем примере т.к. до Pкрит. при котором происходит потеря устойчивости у крайних колонн недогруз чуть ли не двойной, то и смещения верха ну никак у всех колонн не будут одинаковыми

----- добавлено через ~49 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду?
Я так понимаю это в новом СП 294
п. 7.1.8 В СП 16.13330 методика практических расчетов центрально сжатых элементов приведена с использованием коэффициентов устойчивости при центральном сжатии, которые вычислены с учетом 7.1.7 в зависимости от условной гибкости.
+ коэффициенты Фи для разных типов (а, b, и с) поперечных сечений
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 09:38
#1600
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду?
В СП 294 в табл.25 и 26 для простых систем есть формулы, полностью совпадающие с теорией (с Лейтесом соответственно). Вычисление мю наименее нагруженных для более сложных систем просто НЕ РАССМОТРЕНО. Offtop: Что позволяет Бахилу утверждать, что для всех по 2.
Viacheslav
Цитата:
Это то, с чего я в принципе начал.
В принципе Вы начали с вот этого - см. п.1575:
Цитата:
На сколько я помню .... Мю=0,7.
Что В КОРНЕ неверно. Теперь-то Вы видите, что ДАЛЕКО не 0,7?
Бахил - 2, Viacheslav -0,7...
Есть же простые формулы...в открытом доступе...
К слову - если усреднить две ошибки - 2 и 0,7, случайно получится очень близко к истине: 1,35.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37