Господа, поверьте на слово, сам метод расчета фрикционного соединения вопросов не вызывает.
На требуемое растягивающее усилие мне требуется ровно 12 болтов. Специально, дабы не уводить вопрос в сторону не стал прилагать лишние данные. Смысл вопроса: на узле должно быть 12 или 24 болта?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Вам требуется 12 болтоконтактов, этого можно добиться установкой разного количества болтов.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
мое мнение совпадает с Вашим. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
12 на левой части + 12 на правой? или 6 + 6?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Доказательство: 1. Тут считаю уместным вспомнить задачку по физике для 7 класса: Два мальчика тянут веревку с силой 6 кг каждый в разные стороны. Какова сила натяжения веревки? - (мой ответ 6, а мне нужно - 12) (это к вашему примеру с 2мя расчетными срезами. Вариант с одним срезом оставим за скобками данных обсуждений) 2. из сопромата - в каждом сечении данной конструкции усилие составит 12 - факт. Рарасмотрим сечение точно по середине: усилие в пластинах =12, пластина соединена с поясом фермы на усилие 6. Условие прочности не выполняется. (мое оценочное суждение) А так - все может быть, но хотелось бы обоснования моей неправоты.
__________________
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 14.02.2021 в 21:18. |
|||
|
||||
С двусторонними накладками по 6 болтов (по два болтоконтакта на болт) дают 12 болтоконтактов, Вам потребно 12 болтоконтактов чего вам еще нужно то? На всякий случай, количество потребных болтов определяют для полунакладки.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Под термином "болтоконтакт" мы, наверное, понимаем разные вещи.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
di12,
А откуда нам известно какие болты Вы закладывали в расчет, односрезные или двухсрезные? Если вам потребно 12 двухсрезных болтов, то это 24 болтоконтакта, по 12 болтов в двусторонних полунакладках Если вам нужно 12 односрезных болтов то это 12 болтоконтактов, по 6 болтов в двусторонних полунакладках
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Давайте так: несущая способность моего болта с учетом всех исходных данных:срезов, обработки поверхностей, сертификата на выборку и т.д. = 1 т.с. Усилие в разрезаемом элементе 12 т.с. Считаю, что на узле должно быть изображено 24 болта (12+12) Считаю, что 6+6 - в корне неверно.
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Цитата:
У вас в элементе усилие 12 тс. Вы применяете двухсторонние накладки. 1 болт обеспечивает 2 среза или 2 болтоконтакта. Следовательно количество болтов в 1 полунакладке равно 12 тс /(1 т.с *2 среза)=6 штук
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.02.2021 в 21:44. |
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Для себя понял, что не пообщавшись и двух часов, мы по одну сторону баррикад только обсуждение захламили и тему в сторону увели Но доводов для убеждения эксперта это не добавило....
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
Сказано же: несущая способность болта со всеми параметрами.... Эксперт имеет на руках как расчет, так и чертежи. И думает он ровно в 2 раза меньше. Здорово, что другие соглашаются со мной, но как блин убедить эксперта? Какие ваши доказательства?
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пример расчета из любой книги ему продемонстрируйте |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
"моя интерпретация", "интерпретация экспетрта" - надо дать четкую наглядную картинку, показав накладки и болты. Разрежьте по накладке и элементу и все станет ясно.
Можно для наглядности удлинить накладки, чтобы зазор между торцами фасонок был не 20, а 400 мм. Сути это не изменит, но проще для понимания. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2020 17:23 |
Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости | Doger75 | Металлические конструкции | 47 | 26.05.2018 19:13 |
Максимально допустимое количество болтов в соединении | Tyhig | Деревянные конструкции | 2 | 27.02.2018 12:04 |
Помогите рассчитать узел-----определить расчетное количество болтов | xamelione25 | Деревянные конструкции | 3 | 14.02.2018 20:21 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |