Архитекторам и проектировщикам
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не жесткость жесткого узла сборно-монолитного каркаса

Не жесткость жесткого узла сборно-монолитного каркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2021, 16:29 #1
Не жесткость жесткого узла сборно-монолитного каркаса
iskopaemoe
 
Регистрация: 02.03.2021
Сообщений: 2

Есть здание, основанное на серии ИИ60, в соответствии с которой, жесткость поперечных рам обеспечивается сваркой закладных ригелей и колонн, опорной арматурой ригелей и замоноличиванием стыков.
Обследователи при проведении поверочного расчета, ссылаясь на СП 356, приняли жесткости узлов с коэффициентом 0,35.
6.2.4 Для определения начального армирования (первый этап) железобетонных элементов конструктивной системы рекомендуется учитывать нелинейную работу снижением их жесткостей с помощью понижающих коэффициентов.
Учитывая, что распределение усилий в элементах конструктивных систем зависит, в основном, не от значения, а от соотношения жесткостей этих элементов, при расчете по предельным состояниям первой и второй групп в первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным СП 356.1325800.2017 Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования с понижающими коэффициентами: 0,8 - для колонн, ригелей, плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки; 0,35 - для швов в узлах сопряжения конструкций
.
Таким образом, под швом они понимают стык элементов ригель-колонная, несмотря на то что он приварен к колонне и связан арматурой сверху. Кроме того, данный коэффициент применим для расчета "в первом приближении".
Соответственно жесткие узлы стали жесткими лишь на треть, а все здание в целом не проходит по устойчивости.
Вопрос, насколько правомерно при проведении поверочного расчета использовать данный коэффициент? Если они не правы, то ссылаясь на что им это объяснить?
Просмотров: 428
 
Непрочитано 02.03.2021, 17:58
| 1 #2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,259


Цитата:
Сообщение от iskopaemoe Посмотреть сообщение
0,35 - для швов в узлах сопряжения конструкций.
Если я правильно понимаю это просто для проверки швов, но никак не для проверки всей конструкции.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2021, 19:39
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 4,665


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
это просто для проверки швов, но никак не для проверки всей конструкции.
конечно. смешали мягкое с теплым.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 09:23
#4
iskopaemoe


 
Регистрация: 02.03.2021
Сообщений: 2


Жесткость обеспечивается закладной внизу, опорной арматурой вверху и омоноличиванием. При первоначальном подборе опорной арматуры, коэффициентом 0,35 мы практически исключаем из работы бетон для более корректного подбора. Или я не правильно понимаю? И почему пункт носит рекомендательных характер, что изменится, если его пропустить?
iskopaemoe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Не жесткость жесткого узла сборно-монолитного каркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет безригельного монолитного каркаса. Мономах САПР 2013 konaub Мономах 4 31.03.2015 10:01
Расчет по прочности рамного узла монолитного каркаса (сейсмика 8 баллов) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2014 14:52