Непрочитано 09.10.2020, 12:31 #1
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Проектирую опору фермы на монолитный пояс по кирпичным стенам, ширина опоры 380 мм. По расчету расстановка болтов d20 позволяет выполнить расстояние до края элемента 75 мм. В "ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ" минимальное краевое расстояние указано 6d, т.е. 120 мм. Но если вместо болтов я предусматриваю закладную деталь, то краевое расстояние по "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ" для анкеров составляет 3,5d, т.е. 70 мм (если не действует усилие на срез). В чем отличие работы анкерных болтов и анкеров закладных, что по волшебству при замене болтов на закладные у нас проходят краевые расстояния?
Просмотров: 6587
 
Непрочитано 09.10.2020, 14:12
#2
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Чтоб не выколол бетон.

Последний раз редактировалось Yoriuss, 09.10.2020 в 14:44.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 14:44
#3
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Анкерные болты работают на выкалывание бетона. поэтому больше.
ну а что?, анкер закладной не работает на то же самое?
наверное, все-таки в кол-ве этих анкеров (хоть и разного d) на ед. площади и усилия, приходящегося на них?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:01
#4
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
анкер закладной не работает на то же самое?
Разве что устанавливаемый до бетонирования, изогнутый похож на анкер закладной.

Последний раз редактировалось Yoriuss, 09.10.2020 в 15:10.
Yoriuss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 15:20
#5
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Разве что устанавливаемый до бетонирования, изогнутый похож на анкер закладной.
мною рассматриваются как анкерные болты так и анкера закладной с анкерной плиткой на концах стержней, устанавливаемые до бетонирования.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:35
#6
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
так и анкера закладной с анкерной плиткой
для них никак не 3.5d

Последний раз редактировалось Yoriuss, 09.10.2020 в 16:08.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:39
#7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Разве что устанавливаемый до бетонирования, изогнутый похож на анкер закладной.
до или после - об этом ничего не сказано
и изогнутый он (анкер) или не изогнутый, какая хрен разница), зависит от усилия на зд и места ее постановки
кстати, в тех же зд используются и изогнутые)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:39
#8
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


отличие в распорности
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:48
#9
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
мною рассматриваются как анкерные болты так и анкера закладной с анкерной плиткой на концах стержней, устанавливаемые до бетонирования.
*
так понимаю, узел шарнирный?
hilti на хим.составе - никак?, или что-то подобное уже по готовому (сквозной монтаж)
вроде как бы все и просто)

----- добавлено через ~15 мин. -----
думаю, не такая большая проблема
узел доступен для темп.деформаций или нет?
вот здесь уже надо учитывать и это, это посерьезнее в конструировании узла
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:06
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


70=75
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 16:10
#11
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так понимаю, узел шарнирный?
hilti на хим.составе - никак?, или что-то подобное уже по готовому (сквозной монтаж)
вроде как бы все и просто)
Я создал тему для того чтобы понять принципиально почему возникает такая глупая ситуация когда заменяешь болты на закладную и все проходит, потому что получается классический узел не проходит. зато проходит вот таоке чудо которое мне предлагают применить
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 409
Размер:	42.7 Кб
ID:	230824  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:22
#12
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Я создал тему для того
ну зд все-таки, как правило, не один анкер, да и диаметры не те, что у одного отдельного анкера, т.е. все связано с общим приходящимся усилием, в основном скалывания, на "край" бетона
это я уже пытался пояснить в посте #3
конечно, можно и усилить, сделать местное дополнительное армирование.

----- добавлено через ~5 мин. -----
картинку как-то не совсем понял
зеленый? это жб пояс?
развернутый двутавр? пояс фермы?

----- добавлено через ~7 мин. -----
честно? по картинке пока какой-то туман(
ничего не понял, исходя из вводной темы
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 16:43
#13
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


вот узел опирания фермы, только без анкеров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 291
Размер:	47.6 Кб
ID:	230825  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:51
#14
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


ага, вон оно как
по виду сбоку вроде как все и позволяет, судя по ширине опорного жб пояса
что вас смущает?

----- добавлено через ~8 мин. -----
ребро стойки как-то не понятно размещено, может, по оси пояса?
а может оно и нафиг не нужно?), стенка стойки выдержит на срез да и пояса не изогнутся?
пролет-то какой?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.10.2020 в 17:01.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 17:23
#15
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
по виду сбоку вроде как все и позволяет, судя по ширине опорного ж/б пояса
что вас смущает?
там Т-образный контур пояса, сечение выполнено по широкой части, а в другом направлении размер пояса всего лишь 380 мм, это видно на 1 картинке
Dmi808 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий Ринатий Пожарная безопасность 1 03.06.2020 18:09
Как определить минимальное расстояние вдоль усилия между болтами, расположенными в шахматном порядке? anton_s Металлические конструкции 1 01.04.2019 12:29
Соблюдается ли краевое расстояние до анкера? Lexianin Железобетонные конструкции 5 13.12.2016 10:27
Расстояние от фундаментных болтов до края колодца под противосдвиговой упор 4атланин Железобетонные конструкции 6 26.07.2016 15:25
Логика анкеровки фундаментных болтов? BoT Основания и фундаменты 42 10.02.2011 09:53