| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?

Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2020, 18:22
Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?
el_system
 
Регистрация: 23.01.2015
Сообщений: 6

Уважаемый форумчане, прошу проконсультировать по перемычкам над проемами в кирпичных стенах. В литературе по конструированию достаточно подробно описывается решение с продольной арматурой. А в альбомах «ЦНИИЭП жилища» технических решений или типовых конструкций устойчиво присутствует стальной уголок. Какое же решение может быть более надежным, долговечным, и за счет чего?
Просмотров: 9246
 
Непрочитано 01.11.2020, 13:29
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Очевидно, что ни в одном случае по расчету они не прошли.
У меня прошли в своё время. Но тоже с трудом. Вроде бы 3х16 мм А500С на высоту этажа 2,8 м. Но могу приврать. Там если диаметр увеличить, то пройдёт. Нагрузка то тоже никакая. Под балками такое ведь нельзя делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 13:35
| 1 #22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
3 круглых стержня на изгиб
- неверно. Надо считать как железобетон (как железокирпич), см. нормы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2020, 13:47
#23
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- неверно. Надо считать как железобетон (как железокирпич), см. нормы.
А вот тут хочется поподробнее. Чему равна Ho? Там вообще сжатая зона есть? Я не нашел. У меня получилось просто стержень с двумя защитными слоями от коррозии. Если у вас по другому, то с удовольствием бы посмотрел как так можно считать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
У меня прошли в своё время. Но тоже с трудом. Вроде бы 3х16 мм А500С на высоту этажа 2,8 м. Но могу приврать. Там если диаметр увеличить, то пройдёт. Нагрузка то тоже никакая. Под балками такое ведь нельзя делать.
Проходило при ширине проема в 600-900мм, вроде бы.
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 10:23
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
3 круглых стержня на изгиб
А нужно было считать на растяжение, как затяжку в арке
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 11:56
#25
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А нужно было считать на растяжение, как затяжку в арке
Как вариант. А если на бок дом положить, то можно, как стойку посчитать
Святослав_ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 12:14
1 | #26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Святослав_, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59455
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2020, 14:46
#27
Святослав_

Притворяюсь инженером
 
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Спасибо. Понятно, что вы имеете ввиду. Рядовые кирпичные перемычки. Это для них нужна минимальная высота кладки для образования "арочной" нагрузки и стержень работает, как затяжка и поддержка нижних рядов. У меня такой высоты, к сожалению, нет. И арматуру положили гладкую.
Святослав_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Какая кирпичная перемычка надежнее: армированная или на стальном уголке?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая технология производства пенобетона лучше? stepan1982 Технология и организация строительства 3 05.12.2015 08:38
Какая нужна исполнительная документация на окна и вентиляцию? Стилет Технология и организация строительства 6 01.08.2013 12:59
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Плитная перемычка Александр140 Конструкции зданий и сооружений 16 20.07.2011 15:28