| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянные стропила к зданию

Как закрепить деревянные стропила к зданию

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2021, 11:31 #1
Как закрепить деревянные стропила к зданию
A87
 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122

Здравствуйте форумчане. Подскажите как в данном случае грамотнее закрепить стропила к зданию?
С применением шпильки придется стропила крепить к мауэрлату, что не очень хорошо считаю. С помощью скрутки к петлям плит шаг получается большой между скрутками (1,2 -1,5м )
Подскажите как правильнее будет

Жилой дом 16х11м
крыша вальмовая
Шаг стропил - 900мм
Стены - газоблок D600 + лицевой кирпич
Снеговой район - 1 (80кг/м2)
Ветровой район 3 (38кг/м2)

Заранее спасибо!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-05 16.51.27.png
Просмотров: 541
Размер:	37.8 Кб
ID:	233252  

Просмотров: 12495
 
Непрочитано 05.01.2021, 14:56
| 1 #2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Шпилька, крепящая мауэрлат - это в БСК...
Стропильные ноги крепят скрутками проволоки, от подъема кровли ветром, через одну стропильную ногу, как правило. Но это правило для наслонных стропил.
Если у вас есть низкая затяжка или вообще конструкция в виде фермы то тут крепить можно с бОльшим шагом. Логичнее всего - к петлям как у вас, можно прикрепить распорными анкерами на плиту закладную в виде уголка и к ней уже прикручиваться.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:05
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


При расчете стропил учитывается, что распор воспринимаеися стеной?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:09
#4
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Как вариант......Можно на шпильки вделанные в монолитный пояс, на который опирается мауэрлат...все же не на газоблок передаются нагрузки от крыши и кровли.

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:18
#5
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
При расчете стропил учитывается, что распор воспринимаеися стеной?
Стропила с запилами, там нет распора. И на верхних прогонах с запилами + затяжки

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Как вариант......Можно на шпильки вделанные в монолитный пояс, на который опирается мауэрлат...все же не на газоблок передаются нагрузки от крыши и кровли.
такой вариант не пойдет. Тогда второй монолитный пояс придется выполнять. У меня МП служит еще и перемычкой , а ряд блоков над окнами будет поддерживаться двумя уголками.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Логичнее всего - к петлям как у вас, можно прикрепить распорными анкерами на плиту закладную в виде уголка и к ней уже прикручиваться
По петлям понятно, а как крепить стропила которые идут поперек плит? там все теми же распорными анкерами к плите?
A87 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:27
#6
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Как вариант......Можно на шпильки вделанные в монолитный пояс, на который опирается мауэрлат...все же не на газоблок передаются нагрузки от крыши и кровли.
Дичь! Зачем упорный брусок, если у вас сверху затяжка? Газоблок распор не воспринимает, от слова совсем.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
А как крепить стропила которые идут поперек плит? там все теми же распорными анкерами к плите?
Почему бы и нет? Парапет у вас легкий - к нему крепиться чревато, поэтому остаются плиты.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 15:33
#7
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Ну можно, выше плит перекрытия кладку выполнить из керамического кирпича...установить по обычному способу мауэрлат...а стропила можно скрутками к петлям, для надежности
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2021, 15:45
#8
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Почему бы и нет? Парапет у вас легкий - к нему крепиться чревато, поэтому остаются плиты.
Спасибо Старый лицедей

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Ну можно, выше плит перекрытия кладку выполнить из керамического кирпича...установить по обычному способу мауэрлат...а стропила можно скрутками к петлям, для надежности
Спасибо, тоже как вариант
A87 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2021, 21:04
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Стропила с запилами, там нет распора. И на верхних прогонах с запилами + затяжки
В том то и вопрос. Нагрузки посчитаны с учетом ползунка в козырьке? Не показано на какой высоте затяжка.
....
Газобетон или кирпич выше ПК - в общем то необязательная конструкция.
Вполне можно сделать треугольник (добавить короткую стойку в плоскости стропильной ноги, от верха ПК до мауэрлата (из поста #1). . Мауэрлат опустить на отм. ПК.
... Правда это удобно, если позволяет длина стропильных ног.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 17:41
#10
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Мауэрлат опустить на отм. ПК
Для чего такое решение? утеплитель чтобы в стропила упирался ? и как утеплитель прокладывать в таком пространстве потом??
Или я Вас не правильно понял возможно
A87 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 18:08
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от A87 Посмотреть сообщение
Для чего такое решение? утеплитель чтобы в стропила упирался ? и как утеплитель прокладывать в таком пространстве потом??
Или я Вас не правильно понял возможно
Ну я не знаю, правильно или нет....
Решение - чтобы не передавать распор на кладку выше ПК, а это усилие воспринет стропильная нога, на изгиб.
На ПК ее опереть через мауэрлат (доску).
Утеплитель как обычно-в пространстве между стропильными ногами, а теперь и между короткими стойками.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 18:31
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Не связано со стропилами - а это что такое? Обычно опирание плит не более 150 мм, а тут все 300 будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.PNG
Просмотров: 183
Размер:	16.1 Кб
ID:	233308  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2021, 19:05
#13
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


А монтажная петля не далеко показана от торца плиты?

А чем это заполняется торец плиты, монолитным пенобетоном?

Проще всего - разбивать бетон над пустотами и на бетоне устанавливать петлю-анкер (рым) для крепления скруток везде, где надо.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2021, 19:31
#14
A87


 
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Не связано со стропилами - а это что такое? Обычно опирание плит не более 150 мм, а тут все 300 будет.
Планировка такая получилась, еще лицевую кладку нужно учитывать чтобы кирпич не пилить

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А монтажная петля не далеко показана от торца плиты?
Условно показал для общего представления
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Проще всего - разбивать бетон над пустотами и на бетоне устанавливать петлю-анкер (рым) для крепления скруток везде, где надо.
Спасибо, так и сделаю

Вот такая схема стропильной системы. Н несущие стены не попадают стойки, пришлось распределять через прогоны и стойки, но еще не просчитывал плиты по нагрузке, и скорее всего подкосы (желтые) лишние будут. Хочется услышать критику за одно по стропильной. Заранее спасибо

Можете закидать помидорами, но планировка заказчика, ни шагу влево

----- добавлено через ~13 ч. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А чем это заполняется торец плиты, монолитным пенобетоном?
экструдированным ппс
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.50.07.png
Просмотров: 148
Размер:	969.6 Кб
ID:	233319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.50.01.png
Просмотров: 159
Размер:	984.5 Кб
ID:	233320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.49.30.png
Просмотров: 151
Размер:	960.7 Кб
ID:	233321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.49.22.png
Просмотров: 155
Размер:	1.06 Мб
ID:	233322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-07 01.28.44.png
Просмотров: 138
Размер:	95.6 Кб
ID:	233323  


Последний раз редактировалось A87, 06.01.2021 в 19:53.
A87 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 18:27
#15
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Планировка как планировка, не хуже и не лучше других, а у ТС вроде совсем нет опыта заниматься такими объектами. Вместо очень простой системы сделана ненужно сложная (ну если там сейсмика и ветры регулярно выше 30 м/с, то не спорю). Так как перекрытие как понимаю сборными жб плитами то привязку стоек стропил к несущим стенам вообще не воспринимаю.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 19:23
#16
926


 
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 66


два верхних блока заменить на кирпичную кладку, шпильки анкерить в нее. Зачем мауэрлат квадратного профиля? достаточно "прокладки" 100h х200мм.
926 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 21:41
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
два верхних блока заменить на кирпичную кладку, шпильки анкерить в нее.
Будет промерзание, нужен напуск утеплителя, а как его сделать?


Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Зачем мауэрлат квадратного профиля? достаточно "прокладки" 100h х200мм.
Правда, почему-то везде показывают квадрат, а кто-то 150х50h спокойно кладёт.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2021, 21:51
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Газобетон или кирпич выше ПК - в общем то необязательная конструкция.
Вполне можно сделать треугольник (добавить короткую стойку в плоскости стропильной ноги, от верха ПК до мауэрлата (из поста #1). . Мауэрлат опустить на отм. ПК.
... Правда это удобно, если позволяет длина стропильных ног.
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Решение - чтобы не передавать распор на кладку выше ПК, а это усилие воспринет стропильная нога, на изгиб.
На ПК ее опереть через мауэрлат (доску).
Утеплитель как обычно-в пространстве между стропильными ногами, а теперь и между короткими стойками.
нарисовал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2021-01-05 16.51.27.png
Просмотров: 171
Размер:	72.6 Кб
ID:	233337  
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2021, 03:18
#19
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Вместо очень простой системы сделана ненужно сложная
Объясните в чем сложная система?? вроде классическая схема для вальмовой кровли, или вы имеете ввиду карнизный узел? Если вся стропильная система сложная, то как тогда по другому и надежно. Поделитесь. У меня только подкосы (желтого цвета) лишние будут соглашусь, уберу их

Цитата:
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Зачем мауэрлат квадратного профиля? достаточно "прокладки" 100h х200мм.
Согласен, спасибо, учту.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
нарисовал
Спасибо v.psk идея интересная, у нас в городе я таких решений не встречал, при чем этот вариант экономичнее чем с напуском. Только единственное, на сколько качественное утепление получится между стропилами в районе карнизного свеса? у нас сейчас -30 -35 давит мороза.

Последний раз редактировалось АФ87, 08.01.2021 в 04:00.
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2021, 04:01
#20
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
у нас сейчас -30 -35 давит мороза
А где эти незатронутые глобальным потеплением края?
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянные стропила к зданию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1) -=Andrew=- Деревянные конструкции 1 10.04.2014 09:41
Как закрепить спираль АКЛ по зданию? Чертитель Металлические конструкции 9 06.12.2012 10:53
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? Котова Ирина Пожарная безопасность 1 30.05.2012 19:03
Замена скруток на деревянные стропила zxcasd2 Деревянные конструкции 30 02.10.2009 16:55
Деревянные стропила Андрейw12 Деревянные конструкции 29 14.05.2008 18:45