Всем Привет! Проектируется одноэтажный склад со встройкой. В работу выдана расчетная схема в которой по всему периметру покрытия установлены горизонтальные крестовые связи. Покрытие будет по стальным двутавровым балкам. Немного подумал и пришел к выводу что ни одна из горизонтальных связей по покрытию тут не нужна. Связей по колонам и жёсткого защемления фундамента достаточно для восприятия всех нагрузок и устойчивости. Что думаете по этому поводу? Может есть серия с похожими конструкциями?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3424.JPG
Просмотров: 345
Размер:	94.3 Кб
ID:	235982  


Последний раз редактировалось Dmi808, 05.04.2021 в 11:27.
Просмотров: 2010
 
Непрочитано 05.04.2021, 12:36
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
В работу выдана расчетная схема в которой по всему периметру покрытия установлены горизонтальные крестовые связи.
Проектировать надо так же, как посчитана схема.
Если расчет со связями, то на каком основании вы их выкидываете?
Ну и вопросы надо задавать не на форуме, а расчетчику. Он же их из каких то соображений поставил.
Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу врятли поможет )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 12:39
#3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Как бы не мало было. При такой высоте колонн вертикальные связи разнести бы на пару пролетов. А то связевые блоки получились высокие и узкие.
А вообще надо с автором решения обсуждать. Зависит от конструкций кровли, закреплений колонн, балок, принятых расчетных предпосылок и допущений, наличия кранового оборудования в здании.
Dakar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 14:36
#4
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу вряд ли поможет )))
зачем гадать когда достаточно проанализировать схему по общему виду, так это и делается.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2021, 22:16
| 1 #5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Покрытие будет по стальным двутавровым балкам.
1. А покрытие какое (конструктив)?
2. Где логика (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3424+.jpg
Просмотров: 158
Размер:	156.2 Кб
ID:	236003  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2021 в 11:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 04:35
#6
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Маловато связей. Я бы побольше их воткнул.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 04:54
#7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
зачем гадать когда достаточно проанализировать схему по общему виду, так это и делается.
Вы по схеме видите какие были заданы расчетные длины? Условия примыкания? Какие получились перемещения узлов?
Если да, то я вам по честному завидую!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
1. А покрытие какое (конструктив)
2. Где логика (см. вложение)
Тут да, недоработка.
Диск жесткости надо бы замкнуть (добавить крестов)
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2021, 07:43
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
(добавить крестов)
Offtop: Не менее трёх!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 12.04.2021, 20:15
#9
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Похоже что расчетчик делает горизонтальные связи со стороны ступенчатого фасада для завязки всех колонн на единственный вертикальный блок.
Offtop: Что за странная мода вертикальные связи до фундамента не доводить.
AntonVS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли столько связей по балкам покрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? Сет Металлические конструкции 38 05.02.2018 13:23
Компоновка покрытия по сквозным металлическим аркам: система связей и др. вопросы pgsKh Конструкции зданий и сооружений 9 26.10.2017 15:34
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39