| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены?

Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2010, 07:57 #1
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены?
kolja
 
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 30

Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены идущие до фундаментной плиты?

Например несколько пассажирских лифтов должны существовать только от 10 до 15 этажа. Обычно для этого под ними продолжаются несущие стены до фундаментной плиты, но я слышал, что есть лифты для которых не нужны несущие стены под ними.

Не знете случайно о каких лифтах речь, и какие конструктивные условия их применения? (например должны ли быть при несущих стенах или несущих колоннах неотносящихся напрямую к самому лифту?)
Просмотров: 8017
 
Непрочитано 16.08.2010, 08:24
#2
Rost

Инженер-Архитектор
 
Регистрация: 20.03.2005
Сообщений: 776


Если у вас в квартире лифт на 2 этажа, то естесно ему не нужна шахта от фундамента до верха. В принципе любой лифт можно сделать где угодно и без фундамента, было бы на что опереть его конструкцию. Шахта может быть из чего угодно, просто в простых домах она играет конструктивную роль для всего здания, поэтому ее делают из бетона, под такую конструкцию нужен фундамент, если шахта не играет роли усиления всего здания, то ее можно выполнить из легких конструкций. Таких лифтов полно, их пристраивают к старым домам, где нет никакого фундамента под лифт и нет бетонной шахты, вся шахтя представляет собой металлический каркасс, грубо говоря навешанный на существующие конструкции перекрытий и фундаментов.

Последний раз редактировалось Rost, 16.08.2010 в 08:31.
Rost вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2010, 12:03
#3
Peter063


 
Регистрация: 27.02.2006
Сообщений: 89


Обратите внимание вот на этот пункт:
3.5.6. При наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей, основание приямка должно быть рассчитано на восприятие нагрузки не менее 5000 Н/м2, а противовес или уравновешивающее устройство кабины должны быть оборудованы ловителями. (ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ ПБ 10-558-03)
Обязательно согласуйте вопрос с организацией, монтирующей лифты. Они могут запретить вам устройство помещения под приямком. Дело в том, что сорвавшийся противовес может пробить плиту перекрытия.
Peter063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? ivanoffsergei Основания и фундаменты 84 21.04.2023 11:11
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16