| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2020, 17:28 | #1 | |
Перераспределение усилий относительно жесткостей
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 3079
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Ни черта не понятно. В высших учебных заведениях не учат излагать мысли? Что удивляет, что при разной толщине перекрытий разное армирование? Ну а прежде чем тыкать в кнопки пальцами, курс железобетона не проходили?
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Это относится как я понимаю к самой арматуре. Значения изгибающего момента разнятся в разы в зависимости от толщины плиты. Ну и поэтому скад подбирает разное армирование (я так это понимаю). Для меня больший вопрос не в разном армировании, а в серьезно разнящихся усилиях.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Армирование подбирается на основании внутренних усилий и геометрических характеристик сечения. Рано в СКАД лезть, не изучив основы расчета конструкций!
А это тогда к чему было: Если понимаешь, то какие вопросы? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Получается, что если, к примеру, взять 35 этажное здание. Загрузить все перекрытия одинаковой нагрузкой и одному перекрытию назначить большую толщину, чем остальным, то оно "заберет на себя" серьезную часть усилий. Т.е. это нормально? Просто пока мне это как-то сложно представить.
Спасибо за ответ! |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Я это понимаю. Но за счёт чего в большем образуются большие моменты? За счёт общего перераспределения усилий по всему сооружению?
Последний раз редактировалось JollyVolly, 21.11.2020 в 18:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Я это понимаю. Но за счёт чего в большем образуются большие моменты? За счёт общего перераспределения усилий по всему сооружению?
Последний раз редактировалось JollyVolly, 21.11.2020 в 18:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 228
|
Чтобы тебе конкретно на примере объяснили, что да как, выложи:
- конкретные расчетные схемы конструкций (плоские или пространственные); - назначенные размеры, вычисленные геометрические и жесткостные характеристики сечений; - способ вычисления жесткостных характеристик (упругие/неупругие); - соотношения EJ1/EJ2/EJi = k1*EJ0/k2*EJ0... для элементов (к примеру, EJ0 - наименьшая изгибная жесткость элемента) для вариантов расчета; - назначенные типы соединений конструкций (жесткие/шарнирные узлы); - полученные эпюры внутренних усилий для вариантов расчета, включая усилия в примыкающих элементах. Вероятно, после всего этого ты и сам разберешься. Либо расчеты неверны |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Возможно, нужно использовать режим "монтаж".
Если на виде сбоку перекрытия заметно провисают не только между колоннами, но и в целом; если усилия в перекрытии в составе здания отличаются от усилий в перекрытии, вырезанном в отдельную схему; если эпюры продольной силы в колоннах по высоте здания растут нелинейно и не соответствуют грузовым площадям - то это оно самое. Подробности тут: Перельмутер. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа 2011, глава "Монтаж". Или тут: Возможности и особенности использования режима "Монтаж" в SCAD при анализе поведения конструкции |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
На эскизах - рамы с разным сечением ригеля (30*30 см слева, 30*60 см - справа), загруженных одинаковой нагрузкой. Большое сечение ригеля (справа) возьмет на себя больший пролетный момент, т.к. рамные узлы повернутся на меньший угол ввиду малого прогиба ригеля. Однако, рабочая высота сечения ригеля справа больше, поэтому какая арматура будет подобрана слева и справа - это вопрос уже второй.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние соотношения жесткостей на распределение усилий в задачах о раме. Причины | lolo | Расчетные программы | 3 | 30.05.2020 15:27 |
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре? | Sokrat | SCAD | 11 | 11.01.2016 19:57 |
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 149 | 10.09.2015 21:58 |
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу | semak | Металлические конструкции | 1 | 31.08.2015 13:54 |
Вид относительно ПСК | Pipe | AutoCAD | 2 | 13.12.2007 08:53 |