08.10.2015, 09:05 | #1 | |
Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий?
Любитель
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
|
||
Просмотров: 13364
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
А вы случайно не хотите дочитать пару строк ниже приведенной Вами таблицы из того самого ГОСТа?
Процитирую сам: 9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2). При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице. Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций, в задании на проектирование объекта или СТУ. |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Есть ли в нормах понятие основные и не основные сочетания нагрузок? |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Есть особые сочетания - они не основные. Пункт 6.2 СП 20. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Offtop: Arikaikai, я то тоже не ввожу, но мысль внушала надежду
zebs, я может чего не помню уже, но в РСУ мы же вводим только для перехода к нормативным. Это получаеися коэффициенты сочетания домножать надо. Как то не очень удобно ----- добавлено через ~1 мин. ----- По мне проще нагрузки домножить. А если забыл, то преобразовать загружения в группы нагрузок и затем обратно с коэффициентом |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Ну а нагрузки можно задавать либо нормативные, либо расчетные (с учетом коэффициентов надежности по нагрузке). Так что, Arikaikai , вы поосторожнее химичьте с коэффициентами ... А то вам SCAD автоматически такое насчитает - получите неизвестно что ... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Leonid555, здравствуйте! А что делать тем у кого 11-ая версия? Как с ней действовать на Ваш взгляд?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Сразу вспоминается знаменитая фраза из "Белого солнца пустыни":"Тебя сразу убить или желаешь помучиться?!" Если кто желает помучиться, то пусть химичит с коэффициентами. Сразу задает значение полной расчетной нагрузки с учетом как коэффициента надежности по нагрузке, так и коэффициента надежности по ответственности. Ну а потом в РСУ меняет коэф. надежности по нагрузке с учетом коэф. надежности по ответственности. Между прочим, в общем случае разные конструкции одного и того же сооружения могут иметь разный уровень ответственности. Так что если ТАК глубоко копать, то можно очень далеко зайти! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD | dmitry_G | SCAD | 19 | 07.11.2015 21:01 |
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 | E_note | SCAD | 2 | 11.01.2010 15:04 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |