Непрочитано 17.10.2014, 13:44 #1
Размещение котельной смежно с лестничной клеткой
Vitruvio
 
Архитектор
 
Краснодарский край
Регистрация: 09.10.2014
Сообщений: 205

Добрый день, специалисты!!

Как считаете, можно ли разместить котельную смежно с лестничной клеткой, предусмотренной для эвакуации 200 человек??
Просмотров: 3202
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:26
#2
turbokeks

ленивая задница
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 78


сп 4.13130.2013
п. 6.9

лестница это хорошо, но информация по котельной не помешала бы
turbokeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 10:48
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Котельная на газовом топливе, один котел мощностью 98 кВт. Располагается на первом этаже двух этажного торгового комплекса. Мне удобно расположить ее рядом с лестничной клеткой, предусмотренной для эвакуации 200 человек со второго этажа. По нормам нельзя размещать котельные смежно, над и под помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек. От торговых залов я ее отделю подсобными помещениями. А вот что делать с лестничной клеткой? Там конечно одновременно не смогут находиться 50 человек, но с другой стороны... Районный пожарник пожал плечами, на этот вопрос...))
Vitruvio вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение котельной смежно с лестничной клеткой

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли внутри котельной размещение траснформаторной подстанции Визуализатор Архитектура 3 23.08.2012 13:52
Можно разместить сан.узел под лестничной клеткой pretty woman Конструкции зданий и сооружений 3 28.05.2012 11:14
Размещение газовой котельной в подвале частного детского сада. Допускается ли ? lego_go Инженерные сети 14 07.02.2011 17:04
Размещение котельной в жилом здании Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 13 15.01.2011 08:18
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30