Как сделать звукоизоляцию в месте примыкания межэтажного перекрытия к светопрорачной конструкции
Архитектор
Москва
Регистрация: 22.06.2018
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 4653
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Ну как правило это делается просто.
Бетон перекрытия не доводится до стеклопакета на 50 мм. Затем, когда стеклопакеты установят, образовавшийся зазор запенивают монтажной пеной. А чтобы монтажная пена не просвечивала сквозь стеклопакет, перед тем как запенивать на стеклопакет водой клеят алюминиевую фольгу. Пена прижмет фольгу к стеклопакету в процессе набухания. Затем излишки пены и фольги аккуратно срезают заподлицо с перекрытием. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Вообще-то, огнестойкость узла примыкания должна быть не менее огнестойкости самого перекрытия. Причем, узел должен быть сертифицированным (или сконструирован по образцу сертифицированного). А тут об огнестойкости речи уже нет. Разве что, пену какую-нибудь диковинную найти негорючую. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
реально не горит
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 317
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Offtop: ИМХО пожарные уже сами не знают чего придумать в своих нормах. Самые главные судя по количеству замечаний и упорству в экспертизах - пожарные и экологи . Ничего личного к этим профессиям у меня нет.
За данную пену так скажу. Себе покупал окна на даче запенить. Потому как соседей лет 10 не вижу, а трава у них растет, время от времени нами окашивается. Возгорание от сигаретного бычка уже было, благо траву окосили и она сама же затухла, Вот и перестраховываюсь. Пена есть для пистолета (это я позже увидел), есть с трубкой- самзадуй. Задувая вручную угадать количество трудно, вылезает ее много. Так вот застывшие остатки, размером см 10 в диаметре и длиной до полуметра отправил на сжигание в бочку. Хрена она горит. Скукоживается до каменного состояния, уменьшаясь раз в 7 по объему. Из костра вытягиваешь, а она не горит, только дымит и плавится.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Что касается пены, то применять такое можно только при наличии пожсертификата на нее и на сам узел (при обычном стеклопакете такое исключено). Да и просто колхозное решение - примыкать перекрытием к стеклу без ригелей. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2015
Сообщений: 3
|
Без ригелей вам не обойтись, над и под перекрытием их придется ставить. Теперь дальше: у вас же здание существующее и оно идет как кап.ремонт, реконструкция или что-то подобное, но в любом случае на это все есть ПРОЕКТ который подготовила проектная организация, нужно идти к ним и задать вопрос - какой высоты вам нужно сделать этот межэтажный пояс по витражам? 1200мм и более? или можно меньше чем 1200? - это зависит от степени огнестойкости здания, если оно I - то надо 1200мм и более, если II - то можно меньше чем 1200 делать. Также влияет на высоту огнеотсечки то, что это балкон отделенный от помещения б.дверью или это жилое помещение. Если жилое помещение, то надо делать минимум 1200мм.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Также есть фальш-ригель, которые "не разрезают" ст.пакет в месте установки ригеля. ТО есть вы можете сделать ст.пакет цельный на всю высоту витража, а внутри будут по перекрытию фальш-ригеля для примыкания потолка и стяжки, только позаботьтесь чтобы через ст.пакет не был виден жуткий торец ж.б перекрытия или вы его красиво отделайте. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Если заказчик настаивает делать межэтажную отсечку меньше допустимой, тогда ваш витраж нужно делать огнестойкий со всеми вытекающими , цена (минимум 30тыс руб/м2), длинные сроки, поиск адекватных компаний-переработчиков со всеми разрешительными доками (СРО, допуски и тд по пожарке). Приобретение мертифицированных огнестойких материалов: пена, герметики (DC, Kortlinger и тд) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Варианты решения проблемы межэтажного перекрытия | smokitto | Металлические конструкции | 60 | 21.10.2015 16:33 |
Узел примыкания стены и потолка как сделать галтель или другое решение | dextron3 | Архитектура | 6 | 06.08.2015 15:09 |
нужен совет по конструкции плиты перекрытия 7х7 м | ал111 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.09.2012 16:11 |
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия | Berd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.08.2009 11:48 |