| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта

Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2019, 20:53
Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта
Unforgiven92
 
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 53

Добрый день. При опирании монолитного ж/б ригеля крайнего пролёта на монолитную ж/б колонну (монолитную балку) какое сопряжение принять в расчётное схеме, шарнирное или жёсткое? В книгах у всех как под копирку детально расписан ригель в крайнем пролёте опирающейся на стену с шарнирным сопряжением. При жёстком сопряжении на колонну передаётся значительный момент. В одной из книг нашёл схему при которой верхняя арматура на опоре должна быть не менее 0,25 площади нижней пролётной, выходит нужно учитывать частичное защемление? Помогите разобраться.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: форум.jpg
Просмотров: 335
Размер:	159.7 Кб
ID:	216291  

Просмотров: 4675
 
Непрочитано 29.07.2019, 11:27
#21
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Grim тут выше правильно писал, что монолитные сопряжения выполняются жесткими. Шарнир - это для металла или для сборняка.
Снижение же жесткости на опоре возникает из-за нелинейной работы железобетона (появление трещин, ползучести и т.п.).
В итоге выходит условно жесткий узел. В СП 63 есть методика определения коэффициента снижения модуля упругости бетона с учетом трещин, количества и расположения арматуры.
Навскидку в узле стыка колонн с плоским перекрытием Ered может падать до 0,1E, для стыка колонны с балкой будет больше, надо считать.
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Предполагаю что именно так как изображено на предоставленной мной вырезки из пособия к еврокоду. Как пример многопустотные плиты. Их же тоже не кто не армирует на опоре в верхней зоне пролётной арматурой. Там арматура 4-ка. Хотя защемление стеной тоже имеется, но в расчёте опирание шарнирное.
Армирует. Просто там момент защемления ql^2/20, а не на 8 примерно (серийные данные), поэтому арматуры надо меньше. Плюс еще кое-какие мероприятия осуществляют, чтобы плиты сверху не поломало.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Unforgiven92 Посмотреть сообщение
Попробовал рассчитать балку в ПК "МОНОМАХ - Балка". При задании условия сопряжения с колонной тут поддерживается так же два варианта. Жёсткое и шарнирное. При шарнирном программа выдаёт всё равно моменты, меньшие чем при жёстком. Результаты сравнения моментов во вложении. Перераспределение выходит около 35%.
В советские времена проводили серию экспериментов по перераспределению усилий в неразрезных балках. (см. Крылов "Перераспределение усилий в статически неопределимых ж.б. конструкциях".) Думаю пресловутые 30 процентов перераспределения как раз оттуда.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 13:25
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


если хотите снизить опорный момент - нужно сыграть в системе: увеличьте жесткость ригеля(сечение при линейном расчете, армирование(при расчете жесткости ригеля с учетом армирования ))
30 процентов перераспределения допустимо для А-III класса, для А500 не факт( или какой у вас применяется)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2019, 15:41
#23
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Надо еще помнить, что нельзя учитывать абсолютно жесткое зажемление на опорах ригеля, т.к. чем более гибкая колонна, тем меньше опорный момент в ригеле и больше пролетныймомент в нем

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Перераспределяешь 30% опорного момента в пролёт ригеля. Делов то...
Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
30 процентов перераспределения допустимо для А-III класса, для А500 не факт( или какой у вас применяется)
Я извиняюсь, но где этот процесс описывается?
Antoniо вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт монолитного ж/б ригеля крайнего проёлта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технология устройства монолитного ригеля Bress Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.05.2022 14:16
По какой предельной гибкости вести расчёт ригеля для стеновой сэндвич-панели? AleXasha Металлические конструкции 7 14.07.2014 15:19
Анкеровка арматуры монолитного ригеля в стесненных условиях maximumm Железобетонные конструкции 2 13.10.2010 12:49
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15