04.05.2009, 17:40 | #1 | |
Вопрос по стандартам рисования схем систем отопления
Воронеж
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 151
|
||
Просмотров: 9948
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Изучай внимательно стандарты. В 21.205-93 есть и конвекторы и регистры. А арматура (любая) - по своим стандартам.
"Кран Маевского" - это частный вид конструкции для выпуска воздуха (Маевский в гробу переворачивается - куда только его имя не приляпывают). Любой выпуск воздуха обозначется незалитым треугольником. Детальную обвязку отопительных приборов с кранами, вентилями, термостатами, воздушниками обычно показывают на узлах. Каждое изделие - по своему обозначению. Имеется и "Стандарт АВОК 1.05-2006", включающий множество обозначений новых видов оборудования. "Аккорд" и "Универсал" - это марки конвекторов. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2007
Воронеж
Сообщений: 151
|
ShaggyDoc, спасибо за АВОК - не знал о его существовании!
Приборы на набросанной в Paint'е схеме стояков должны примерно так выглядеть? (с вентилями, краном Маевского (кстати, это правильное словосочетание или есть более официальное?)). Или на схеме стояков вообще никак не показываются эти элементы? И ещё меня интересуют разрывы и врезки: правильно ли обозначать разрыв прерыванием (как на наброске) или дугой? И какого диаметра должен быть кружок врезки (пересечения)? Кстати, о размерах прямоугольников (радиаторов, конвекторов) в АВОКе не написано тоже. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Tonic, на общей схеме отопления обычно арматуру у приборов не показывают - их много, а обвязка или одинаковая, или несколько видов. На схеме показывают выноски узлов (см. ГОСТ 21.602-2003) и отдельно, в более крупном масштабе - деталировку узлов.
Визуальные пересечения обозначаются разрывами. Именно та по ГОСТ. "Дуг" делать не надо - это древний, отмененный способ. Да и в сантехнике "дуга" имеет конкретный физический смысл. А вот на чертеже узла надо, в более крупном масштабе, показать реальные скобы, утки и прочее (если есть). Воздушник, ввернутый в пробку радиатора показан правильно, а подписать его надо маркой конкретного примененного изделия. "Кран Маевского" по отношению к ним - всё равно, что "ксерокс" по отношению ко всем устройствам для копирования. Размеры любых элементов делаются "примерно в масштабе" - это же реальные устройства. Исключением будет арматура - точно в масштабе мелкие изделия и не нарисуешь. |
|||
|
|