| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вопрос по стандартам рисования схем систем отопления

Вопрос по стандартам рисования схем систем отопления

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.05.2009, 17:40 #1
Вопрос по стандартам рисования схем систем отопления
Tonic
 
Воронеж
Регистрация: 26.06.2007
Сообщений: 151

Добрый день!
Меня интересует, есть ли стандартное обозначение приборов систем отопления на схемах? В ГОСТ 21.205-93 есть простое обозначение радиатора (прямоугольник). А как обозначаются приборы с вентилями, с кранами Маевского, сдвоенные конвекторы? (есть такие?) Или краны Маевского не обозначают на схемах? В ГОСТе есть пример (рис. Г.1), но там среди приборов только радиатор.

Ещё вопрос проектировщикам - я встретил название прибора (наряду с "радиатором", "конвектором") "Аккорд" и "Универсал". Что это может означать?
Просмотров: 9948
 
Непрочитано 04.05.2009, 18:55
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Изучай внимательно стандарты. В 21.205-93 есть и конвекторы и регистры. А арматура (любая) - по своим стандартам.

"Кран Маевского" - это частный вид конструкции для выпуска воздуха (Маевский в гробу переворачивается - куда только его имя не приляпывают). Любой выпуск воздуха обозначется незалитым треугольником.

Детальную обвязку отопительных приборов с кранами, вентилями, термостатами, воздушниками обычно показывают на узлах. Каждое изделие - по своему обозначению.

Имеется и "Стандарт АВОК 1.05-2006", включающий множество обозначений новых видов оборудования.

"Аккорд" и "Универсал" - это марки конвекторов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 20:49
#3
Tonic


 
Регистрация: 26.06.2007
Воронеж
Сообщений: 151


ShaggyDoc, спасибо за АВОК - не знал о его существовании!
Приборы на набросанной в Paint'е схеме стояков должны примерно так выглядеть? (с вентилями, краном Маевского (кстати, это правильное словосочетание или есть более официальное?)). Или на схеме стояков вообще никак не показываются эти элементы?
И ещё меня интересуют разрывы и врезки: правильно ли обозначать разрыв прерыванием (как на наброске) или дугой?
И какого диаметра должен быть кружок врезки (пересечения)?
Кстати, о размерах прямоугольников (радиаторов, конвекторов) в АВОКе не написано тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1394
Размер:	9.3 Кб
ID:	19838  
Tonic вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 06:15
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Tonic, на общей схеме отопления обычно арматуру у приборов не показывают - их много, а обвязка или одинаковая, или несколько видов. На схеме показывают выноски узлов (см. ГОСТ 21.602-2003) и отдельно, в более крупном масштабе - деталировку узлов.

Визуальные пересечения обозначаются разрывами. Именно та по ГОСТ. "Дуг" делать не надо - это древний, отмененный способ. Да и в сантехнике "дуга" имеет конкретный физический смысл.

А вот на чертеже узла надо, в более крупном масштабе, показать реальные скобы, утки и прочее (если есть).

Воздушник, ввернутый в пробку радиатора показан правильно, а подписать его надо маркой конкретного примененного изделия. "Кран Маевского" по отношению к ним - всё равно, что "ксерокс" по отношению ко всем устройствам для копирования.

Размеры любых элементов делаются "примерно в масштабе" - это же реальные устройства. Исключением будет арматура - точно в масштабе мелкие изделия и не нарисуешь.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 11:17
#5
Tonic


 
Регистрация: 26.06.2007
Воронеж
Сообщений: 151


ShaggyDoc, спасибо за полезную информацию!
Tonic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вопрос по стандартам рисования схем систем отопления

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
плагины для черчения систем эскизных узлов отопления и венти sascha AutoCAD 3 26.04.2007 11:31
Монтаж систем отопления жилого дома FREE_RAIDER Отопление 3 07.08.2006 19:36