Здраствуйте. Возникла такая проблема, на экспертизе необходимо было разделить здание на 2 пожарных отсека перекрытие 1го типа R150. Огнестойкость перекрытия R45. Подшили подвесным потолком 2 листа ГКЛ + 50мм базалита. Пожарник требует показать документ где указано огнестойкости данной конструкции, все перерыл в СП 55-102-2001 пишут 5.6.8.1 Предел огнестойкости подвесного потолка не нормируется, но при необходимости определяется по НПБ 231. Есть еще пособие по определению огнестойкости там есть конструкция 14мм гипсокартона обеспечивает 0,55часа мне мало можно ли взять скажем 3 листа по 15мм=45мм или так суммировать нельзя. Или кто может знает сертификат серию или еще что где прописана огнестойкость подвесного потолка
Просмотров: 10542
 
Непрочитано 19.06.2012, 13:32
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Не связывайтесь лучше с гипсокартоном, доберите огнестойкость базальтовой минеральной спецватой (Rockwool, например).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2012, 14:53
#3
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 673
<phrase 1=


Кнауф Фаерборд (Fireboard) Вас спасет
DS1974 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 02:21
#4
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


что толку в Кнауф Фаерборд (Fireboard), был на сайте кнауф применение Фаерборд для подвесного потолка нигде не написано какая толщина сколько дает огнестойкости есть для перегородок но это совсем другая история
plamya вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 17:14
#5
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Еще есть магнезитовые плиты - относятся к негорючим материалам. У нас полностью отказались от ГПЛ и перешли на них.
Mari Frank вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 02:43
#6
plamya


 
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50


Вопрос решился. Поштукатурили потолок составом СОШ-1 толщиной 15 мм по сетке по мне не очень это технологично что ли но пожарник говорит что на него все испытания есть и с металлом и с бетоном, был еще вариант с тизолом система такая фальгой оборачивают и что то типо мин плитвы прокладывают но он дороже, хотя тоже подходит т.к. пустот не создает и испытания так же есть. Всем кто пооучаствовал спасибо).
Хочу внести кое какую ясность для тех кто задался этим же вопросом:
Огнестойкость подвесных потолков нормируется только огневыми испытаниями (испытания должна проходить конструкция а не отдельный элемент)
пособие к снип по определению пределов огнестойкости отменено хоть там и была огнестойкость кое каких подвесных потолков (пользоваться нельзя), вместо него ничего не вышло есть только СТО но оно регламентирует огнестойксоть бетоных плит балок...(там не таблицы а расчет делается)
СП55-102-2001 есть огнестойкость различных перегородок.
Вот такие краткие выводы, еще раз всем спасибо.
plamya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предел огнестойкости подвесных потолков из гопсокартонных листов.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предел огнестойкости emiliya Прочее. Архитектура и строительство 34 06.11.2015 13:54
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? gdenisn Прочее. Архитектура и строительство 62 12.03.2015 12:01
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? Lakomka Конструкции зданий и сооружений 17 05.10.2012 16:15
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки SergKA Архитектура 7 24.04.2010 08:10
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01