| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Чем регламентирован срок службы отопительных приборов

Чем регламентирован срок службы отопительных приборов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.03.2022, 09:31 #1
Чем регламентирован срок службы отопительных приборов
Колочорт
 
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92

Установлены конвекторы настенные КН-20, проработали лет 40, т.е. не работают. Гендиректор требует обосновать замену. В инете пишут, что по ГОСТу - 15-20 лет. Но самого ГОСТа никто не указывает. В сущ. ГОСТе про это нет информации.
Может кто знает..
Просмотров: 2715
 
Непрочитано 15.03.2022, 09:47
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
В инете пишут, что по ГОСТу - 15-20 лет.
Это миф.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 10:08
#3
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 842


По ВСН 58-88 (р) Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта конвекторов - 25-30 лет.
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 10:11
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Ищете паспорт на изделие и смотрите там гарантийный срок эксплуатации:
Цитата:
Гарантийный срок эксплуатации — период времени, в течение которого изготовитель гарантирует стабильность показателей качества продукции в процессе эксплуатации при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.
причем там еще разграничивают - с дня ввода в эксплуатацию, и с дня отгрузки/продажи/производства. После этого срока гарантии производителя кончаются и в случае выхода из строя любой ремонт/замена - уже проблема покупателя по статье 722 ГК РФ.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2022, 10:40
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
конвекторы настенные КН-20, проработали лет 40, т.е. не работают
Эти конвекторы - по сути труба Ду 20 с насаженными на нее стальными пластинами и кожухом.

А "не работают" обычно из-за того, что ребра просто забиты пылью и грязью, а иногда еще и кожухи сняты (вот тогда теплоотдача уменьшается более, чем 2 раза).

У нас в институте такие конвекторы стоят с 1980 года и прекрасно работают. Но их периодически очищают от грязи пылесосом и промывают обычными "брызгалками".
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 07:45
#6
Колочорт


 
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Ищете паспорт на изделие и смотрите там гарантийный срок эксплуатации:

причем там еще разграничивают - с дня ввода в эксплуатацию, и с дня отгрузки/продажи/производства. После этого срока гарантии производителя кончаются и в случае выхода из строя любой ремонт/замена - уже проблема покупателя по статье 722 ГК РФ.
Есть паспорт - срок службы не указывается

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Эти конвекторы - по сути труба Ду 20 с насаженными на нее стальными пластинами и кожухом.
А "не работают" обычно из-за того, что ребра просто забиты пылью и грязью, а иногда еще и кожухи сняты (вот тогда теплоотдача уменьшается более, чем 2 раза).
У нас в институте такие конвекторы стоят с 1980 года и прекрасно работают. Но их периодически очищают от грязи пылесосом и промывают обычными "брызгалками".
С забитостью грязью - согласен. Кроме того, проверили одну трубу: на срезе отложения солидные, Ду уменьшен раза в три, и теплоотдача, соответственно, также снизилась. Чистить - дорогое удовольствие и не факт, что прочиститься.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Это миф.
Раз ГОСТ отпадает, как еще можно обосновать? Забиты внутри?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
По ВСН 58-88 (р) Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта конвекторов - 25-30 лет.
Спасибо, есть такое
Колочорт вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2022, 08:53
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
С забитостью грязью - согласен. Кроме того, проверили одну трубу: на срезе отложения солидные, Ду уменьшен раза в три, и теплоотдача, соответственно, также снизилась.
Точно такие же отложения и в трубах системы отопления. Это также приводит к сокращению расход в системе в целом и к уменьшению теплоотдачи.

Поменяв конвекторы вы только может быть чуть-чуть улучшите положение.
Цитата:
Чистить - дорогое удовольствие и не факт, что прочиститься.
Промывка систем отопления гораздо дешевле полной замены.

Европейские производители советуют выполнять следующее: гидравлическая промывка — раз в год; пневмогидравлическая — раз в четыре года; химическая — раз в 5–6 лет.

У нас гидравлическую промывку ежегодно делают - это не дорого и не больно. И пневмогидравлическую обычно лет через пять.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 10:54
#8
Колочорт


 
Регистрация: 05.06.2018
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Промывка систем отопления гораздо дешевле полной замены.
Европейские производители советуют выполнять следующее: гидравлическая промывка — раз в год; пневмогидравлическая — раз в четыре года; химическая — раз в 5–6 лет.
У нас гидравлическую промывку ежегодно делают - это не дорого и не больно. И пневмогидравлическую обычно лет через пять.
Осталось убедить гену. Спасибо
Колочорт вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Чем регламентирован срок службы отопительных приборов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Загвоздка! Срок службы утеплителя меньше срока службы дома! Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 14.07.2023 14:13
Срок службы строительных конструкций Ramil19 Обследование зданий и сооружений 5 07.11.2014 03:10
Существует ли документ, устанавливающий нормативный срок службы обмазочной гидроизоляции железобетонных конструкций? KlgFinn Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 17.11.2013 14:11
Расчет отопительных приборов. Ринат M. Прочее. Архитектура и строительство 2 18.09.2011 10:14