Цитата:
Сообщение от Konstruktiv54
Проектировщик напирает на то, что это формально не электрощитовая
|
Первый раз встречаю такого отчаянного проектировщика. Он электрик или сантехник-тепловик? Отвечает за щиты или за гребёнку? Электрический щит с некоторым количеством отходящих групп формально является "другим распределительным устройством". Разделите помещение перегородкой: одно из них назовите "электрощитовой", второе - нишей для гребёнки.
А тот так можно до маразма дойти, если трактовать определение "Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала", например таким образом, что давайте дверь не будем ставить, тогда доступ будет кому угодно и тогда это не будет электрощитовая.
См.определение п.3.1.42 и п.3.1.67 в СП 256 и даже название раздела 14, как бы намекает (посмотрите п 14.5)