Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
|
|||
|
||||
Сильны наши нормы - силу трения запретили .
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В нормах четко написано когда можно не проверять общую устойчивость. Будет изм. 5 где скажут, что можно кровельную панель из двух тонких листов и ваты виде раскрепления
учитывать тогда и поговорим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
В нормах описан принцип и приведен открытый список элементов, обеспечивающих устойчивость. Там же описана методика расчёта такого раскрепления. Катюшин только экспериментально подтвердил возможность использования сэндвич-панелей в качестве раскрепления прогонов и немного уточнил методику СП - немного ужесточил, если я правильно помню. Так что требования норм нигде не нарушено.
Так тогда говорить будет уже не о чем . Только вот вряд ли такая запись появится, поскольку лист листу рознь, а посчитать можно и сейчас. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
Цитата:
А как быть с сжато-изогнутым состоянием, усилия как собирают? Простенькая расчетная схема для кривого в плане склада дает усилия в распорках до 17тс. А если без МКЭ, то как угадать сколько ветра пульсация соберет в каком прогоне? Offtop: Прям с удовольствием поучился б в институте сейчас год-два. И вопросы есть какие спросить и интерес внимательно послушать. И на работу не ходить) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Не предел, у кого-то и 50тс получалось. Откуда все это появляется - умному понятно. |
|||
|
||||
Для обычного прогона, на который ветровое воздействие от торцевых конструкций непосредственно не передается, типичное значение N=+-0.2-0.5 (т). А вот если прогон входит в состав горизонтального связевого блока в виде пояса, тут как минимум нужно считать такую ферму отдельно от каркаса.Усилия тут, действительно, могут получаться большим.
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Есть мнение что надо как раз таки совместно с каркасом. К примеру в зданиях с подстропильными фермами, так совсем неприлично большие усилия получаются, по прогонам около оных, но СП как бы говорит усилие обжатие поясов в связях можно не учитывать, насколько справедливо к прогонам-распоркам данное условие вопрос, вот Ильнур к примеру усилие обжатия и в горизонтальных связях учитывает. Правда в замен в поясе фермы усилие меньше становится, вопщем решайте сами иметь или не иметь, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
А так приходилось иногда к некоторым прогонам из швеллеров приваривать пластину, для преобразования из в коробчатое сечение (но и не забывать узлы их крепления проверять и усиливать) Offtop: Вот на подобные вопросы в институте вам вряд ли кто ответит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
пункт 8.4.4 СП16 ее отменяет, да. Что наверное правильно, ибо коэф. силы трения может быть очень непостоянным в различных условиях.
Спасибо за брошюрку. В принципе так, как понял, прижимающей нагрузки в эксперименте нет, и еще они дают понижающий коэффициент на гермоленту. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а если приварили, ну не попало отверстие куда надо бывает так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Ситуации бывют разными. Я, например, довольно часто обхожусь плоскими расчётными схемами.
Приветствую! Но в пункте 8.4.4а) в конце стоит "подленькое" и т.п., что делает список открытым . ----- добавлено через ~5 мин. ----- Открою страшную тайну: раньше прогон на устойчивость вообще не считали и именно из-за трения. Правда, тогда в качестве покрытия использовались ж/б кровельные плиты с гораздо большей нагрузкой. А вот условия были ещё более разными. Последний раз редактировалось IBZ, 20.02.2023 в 18:51. |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Можно считать как угодно, только вот нормы нам говорят, что мы считать максимально приближенно к реальной конструкции. Но смущает другое, раньше таки считали плоско все и ничего не падает, а вот в некоторых элементах(вышеупомянутых мной прогонах к примеру) возникают дикие сжимающие силы, это если запретить стержню перемещаться вдоль его оси, но однако же ничего не падает из-за этого
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Запретить это тоже самое что разрешить, только наоборот . Не поставить шарнир вдоль оси по длине прогона с одной стороны, то бишь не убрать эту связь с балкой или фермой на которую опирается собственно прогон, ферштейн?
Впрочем я делаю в запас, т.к. не получил внятного обоснованного ответа как же правильно надо(а сам умом понять не могу), дополнительно к пространственному расчету проверяю для себя ферму(подстропильную ферму) в плоской постановке, а прогоны уже считаю из пространственного расчета и сплю спокойно потом Причем если надо сэкономить часть прогонов(где большая нормальная сила) вполне могут быть и другого сечения
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.02.2023 в 10:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Шарниры в трехмерной расчетной схеме не допускают никакой податливости. "Законтурили" покрытие связями ГС - наслаждайтесь мембранным эффектом с продольными силами в прогонах, ГС. Нормы учитывают реальное состояние конструкции, например регламентацией обварки соединений вертикальных связей ниже подкрановых балок или использования болтов в таких соединениях - всё логично, динамические нагрузки должы передаваться незамедлительно, не допуская перекрытия черноты отверстия в болтовых соединения класса В, напрмер.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Это почему так? все задать можно в современных расчетных комплексах, только вот надо знать величину податливости, сколько вешать в граммах так сказать
----- добавлено через ~2 мин. ----- вот и наслаждаемся, а что в некоторых случаях есть выход "незаконтуривать", согласно тех же норм?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Цитата:
Откуда там мембранный эффект? Просто прогоны выступают в качестве поясов продольной достаточно длинной сязевой панели. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По принципу "разделяй и властвуй"? Умно, да.
Цитата:
Умному должно было бы понятно, что это реальные силы. "Списать" их можно если только узлы специально податливы. А умному должно быть понятно, что это не так. Цитата:
Для особо умных: мембраннный эффект - это другое. Здесь речь идет лишь об замкнутой системе связей, и об обычных линейных перемещениях. Собствено, любая самая малая система связи должна быть замкнутой на как минимум треугольник, иначе нет связи по поределению. Не путай хрен с редькой. Для спрафки: чтобы выявить мембранные эффекты, нужны специальные нелиненйые расчеты по особым алгоритмам. А вусилия в связях от смещения опор ферм выявлять специальным образом не требуется.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2023 в 11:16. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |