Можно ли в считать прогоны распорками?
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Всем привет! Просьба разрешить спор, можно ли в стальном каркасе считать прогоны распорками, которые раскрепляют верхний пояс ферм? Мое мнение что прогоны являются распорками.
Мнение коллеги - прогоны не являются распорками, т.к. распорки должны иметь жесткие связи с поясом фермы и должны быть расположены соостно. Пытается в доказательство своего мнения сослаться на СП 16.13330.2017 пункт 15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане. Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.

Просьба всех кто имеет опыт в разработке металлоконструкций оставить свой комментарий!!
Просмотров: 54551
 
Непрочитано 19.02.2023, 20:45
#121
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отчего же? Вон В.В. Катюшин и компания натурный эксперимент "забабахали" и кое-какие расчётные коэффициенты получили.
А можно где посмотреть? Они обнулили как-нибудь силу трения (которую нормы запрещают учитывать)?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 20:57
1 | #122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Они обнулили как-нибудь силу трения (которую нормы запрещают учитывать)?
Сильны наши нормы - силу трения запретили .
Вложения
Тип файла: pdf Катюшин.pdf (1.49 Мб, 125 просмотров)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2023, 22:36
#123
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


В нормах четко написано когда можно не проверять общую устойчивость. Будет изм. 5 где скажут, что можно кровельную панель из двух тонких листов и ваты виде раскрепления
учитывать тогда и поговорим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 10:05
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В нормах четко написано когда можно не проверять общую устойчивость.
В нормах описан принцип и приведен открытый список элементов, обеспечивающих устойчивость. Там же описана методика расчёта такого раскрепления. Катюшин только экспериментально подтвердил возможность использования сэндвич-панелей в качестве раскрепления прогонов и немного уточнил методику СП - немного ужесточил, если я правильно помню. Так что требования норм нигде не нарушено.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Будет изм. 5 где скажут, что можно кровельную панель из двух тонких листов и ваты виде раскрепления учитывать тогда и поговорим.
Так тогда говорить будет уже не о чем . Только вот вряд ли такая запись появится, поскольку лист листу рознь, а посчитать можно и сейчас.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 16:31
#125
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прогоны можно считать распорками если они одновременно соответствуют требованиям для сжато-изогнутых и изгибаемых элементов.
Для изгибаемых можно все по этой теме посчитать. Нагрузки ручками собираются.
А как быть с сжато-изогнутым состоянием, усилия как собирают? Простенькая расчетная схема для кривого в плане склада дает усилия в распорках до 17тс. А если без МКЭ, то как угадать сколько ветра пульсация соберет в каком прогоне?

Offtop: Прям с удовольствием поучился б в институте сейчас год-два. И вопросы есть какие спросить и интерес внимательно послушать. И на работу не ходить)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 16:44
#126
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если без МКЭ, то как угадать сколько ветра пульсация соберет в каком прогоне?
Ветровые блоки считать в отдельной схеме.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Простенькая расчетная схема для кривого в плане склада дает усилия в распорках до 17тс.
Не предел, у кого-то и 50тс получалось. Откуда все это появляется - умному понятно.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 16:59
#127
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А как быть с сжато-изогнутым состоянием, усилия как собирают?
Для обычного прогона, на который ветровое воздействие от торцевых конструкций непосредственно не передается, типичное значение N=+-0.2-0.5 (т). А вот если прогон входит в состав горизонтального связевого блока в виде пояса, тут как минимум нужно считать такую ферму отдельно от каркаса.Усилия тут, действительно, могут получаться большим.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 17:23
#128
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
от если прогон входит в состав горизонтального связевого блока в виде пояса, тут как минимум нужно считать такую ферму отдельно от каркаса.
Есть мнение что надо как раз таки совместно с каркасом. К примеру в зданиях с подстропильными фермами, так совсем неприлично большие усилия получаются, по прогонам около оных, но СП как бы говорит усилие обжатие поясов в связях можно не учитывать, насколько справедливо к прогонам-распоркам данное условие вопрос, вот Ильнур к примеру усилие обжатия и в горизонтальных связях учитывает. Правда в замен в поясе фермы усилие меньше становится, вопщем решайте сами иметь или не иметь, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 17:29
#129
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Для изгибаемых можно все по этой теме посчитать. Нагрузки ручками собираются.
А как быть с сжато-изогнутым состоянием, усилия как собирают? Простенькая расчетная схема для кривого в плане склада дает усилия в распорках до 17тс. А если без МКЭ, то как угадать сколько ветра пульсация соберет в каком прогоне?

Offtop: Прям с удовольствием поучился б в институте сейчас год-два. И вопросы есть какие спросить и интерес внимательно послушать. И на работу не ходить)
17 тонн многовато, может крестовые связи и обжатие происходит? скиньте схему, посмотрим.

А так приходилось иногда к некоторым прогонам из швеллеров приваривать пластину, для преобразования из в коробчатое сечение (но и не забывать узлы их крепления проверять и усиливать)


Offtop: Вот на подобные вопросы в институте вам вряд ли кто ответит

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Есть мнение что надо как раз таки совместно с каркасом. К примеру в зданиях с подстропильными фермами, так совсем неприлично большие усилия получаются, по прогонам около оных, но СП как бы говорит усилие обжатие поясов в связях можно не учитывать, насколько справедливо к прогонам-распоркам данное условие вопрос, вот Ильнур к примеру усилие обжатия и в горизонтальных связях учитывает. Правда в замен в поясе фермы усилие меньше становится, вопщем решайте сами иметь или не иметь, как то так
В принципе правильно учитывает, от того что мы их не учитываем, они не испарятся.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 17:31
#130
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В нормах описан принцип и приведен открытый список элементов, обеспечивающих устойчивость
Добрый вечер. В нормах конкретный список.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Есть мнение что надо как раз таки совместно с каркасом. К примеру в зданиях с подстропильными фермами, так совсем неприлично большие усилия получаются, по прогонам около оных, но СП как бы говорит усилие обжатие поясов в связях можно не учитывать, насколько справедливо к прогонам-распоркам данное условие вопрос, вот Ильнур к примеру усилие обжатия и в горизонтальных связях учитывает. Правда в замен в поясе фермы усилие меньше становится, вопщем решайте сами иметь или не иметь, как то так
Тороплюсь спросить : а кто как податливость отверстий при точности В и С учитывает? А кто как с мембранным эффектом борется на коротких каркасах?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 17:44
#131
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сильны наши нормы - силу трения запретили .
пункт 8.4.4 СП16 ее отменяет, да. Что наверное правильно, ибо коэф. силы трения может быть очень непостоянным в различных условиях.

Спасибо за брошюрку. В принципе так, как понял, прижимающей нагрузки в эксперименте нет, и еще они дают понижающий коэффициент на гермоленту.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 18:36
#132
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Тороплюсь спросить : а кто как податливость отверстий при точности В и С учитывает?
а если приварили, ну не попало отверстие куда надо бывает так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 18:46
#133
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Есть мнение что надо как раз таки совместно с каркасом.
Ситуации бывют разными. Я, например, довольно часто обхожусь плоскими расчётными схемами.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Добрый вечер. В нормах конкретный список.
Приветствую! Но в пункте 8.4.4а) в конце стоит "подленькое" и т.п., что делает список открытым .

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что наверное правильно, ибо коэф. силы трения может быть очень непостоянным в различных условиях.
Открою страшную тайну: раньше прогон на устойчивость вообще не считали и именно из-за трения. Правда, тогда в качестве покрытия использовались ж/б кровельные плиты с гораздо большей нагрузкой. А вот условия были ещё более разными.

Последний раз редактировалось IBZ, 20.02.2023 в 18:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 19:07
#134
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ситуации бывют разными. Я, например, довольно часто обхожусь плоскими расчётными схемами.
Можно считать как угодно, только вот нормы нам говорят, что мы считать максимально приближенно к реальной конструкции. Но смущает другое, раньше таки считали плоско все и ничего не падает, а вот в некоторых элементах(вышеупомянутых мной прогонах к примеру) возникают дикие сжимающие силы, это если запретить стержню перемещаться вдоль его оси, но однако же ничего не падает из-за этого
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2023, 21:07
#135
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
возникают дикие сжимающие силы, это если запретить стержню перемещаться вдоль его оси
Вот тут ничего не понял, что значит запретить?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 10:01
#136
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот тут ничего не понял, что значит запретить?
Запретить это тоже самое что разрешить, только наоборот . Не поставить шарнир вдоль оси по длине прогона с одной стороны, то бишь не убрать эту связь с балкой или фермой на которую опирается собственно прогон, ферштейн?

Впрочем я делаю в запас, т.к. не получил внятного обоснованного ответа как же правильно надо(а сам умом понять не могу), дополнительно к пространственному расчету проверяю для себя ферму(подстропильную ферму) в плоской постановке, а прогоны уже считаю из пространственного расчета и сплю спокойно потом Причем если надо сэкономить часть прогонов(где большая нормальная сила) вполне могут быть и другого сечения
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.02.2023 в 10:08.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 10:22
#137
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Можно считать как угодно, только вот нормы нам говорят, что мы считать максимально приближенно к реальной конструкции.
Шарниры в трехмерной расчетной схеме не допускают никакой податливости. "Законтурили" покрытие связями ГС - наслаждайтесь мембранным эффектом с продольными силами в прогонах, ГС. Нормы учитывают реальное состояние конструкции, например регламентацией обварки соединений вертикальных связей ниже подкрановых балок или использования болтов в таких соединениях - всё логично, динамические нагрузки должы передаваться незамедлительно, не допуская перекрытия черноты отверстия в болтовых соединения класса В, напрмер.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 10:38
#138
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Шарниры в трехмерной расчетной схеме не допускают никакой податливости.
Это почему так? все задать можно в современных расчетных комплексах, только вот надо знать величину податливости, сколько вешать в граммах так сказать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
"Законтурили" покрытие связями ГС - наслаждайтесь мембранным эффектом с продольными силами в прогонах
вот и наслаждаемся, а что в некоторых случаях есть выход "незаконтуривать", согласно тех же норм?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 10:47
#139
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Запретить это тоже самое что разрешить, только наоборот . Не поставить шарнир вдоль оси по длине прогона с одной стороны, то бишь не убрать эту связь с балкой или фермой на которую опирается собственно прогон, ферштейн?
Спасибо, добрый человек, за столь глубокое разъяснение .

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
"Законтурили" покрытие связями ГС - наслаждайтесь мембранным эффектом с продольными силами в прогонах, ГС
Откуда там мембранный эффект? Просто прогоны выступают в качестве поясов продольной достаточно длинной сязевой панели.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2023, 11:06
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ветровые блоки считать в отдельной схеме.
По принципу "разделяй и властвуй"? Умно, да.
Цитата:
Не предел, у кого-то и 50тс получалось. Откуда все это появляется - умному понятно.
Откуда-откуда? От верблюда естественно.
Умному должно было бы понятно, что это реальные силы. "Списать" их можно если только узлы специально податливы. А умному должно быть понятно, что это не так.
Цитата:
наслаждайтесь мембранным эффектом
Молодой человек... какой-такой мембран?
Для особо умных: мембраннный эффект - это другое. Здесь речь идет лишь об замкнутой системе связей, и об обычных линейных перемещениях. Собствено, любая самая малая система связи должна быть замкнутой на как минимум треугольник, иначе нет связи по поределению.
Не путай хрен с редькой.
Для спрафки: чтобы выявить мембранные эффекты, нужны специальные нелиненйые расчеты по особым алгоритмам. А вусилия в связях от смещения опор ферм выявлять специальным образом не требуется.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2023 в 11:16.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли в считать прогоны распорками?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком Анна Кащенко Пожарная безопасность 29 27.10.2015 05:44
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Можно ли считать узер рамным dosik Конструкции зданий и сооружений 15 12.10.2009 12:14