Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 120404
 
Непрочитано 22.11.2022, 15:18
#481
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 973


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Думаю, заценить это могут металлисты, работающие в отраслевых институтах и фирмах, там, где первую скрипку играют технологи. А они, в общем-то, враждебно относятся не только к связям между стойками, но и к самим стойкам
А "ветровые рамы", давно применяемые за рубежом, почему бы не применить? Лично делал такие. Жесткость опоры раскрепления колонны рамой вычисляется элементарно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111212.jpg
Просмотров: 150
Размер:	89.6 Кб
ID:	251399  
Бам на форуме  
 
Непрочитано 22.11.2022, 19:29
#482
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
...Десятые лировцы показали...заценить это могут металлисты...
Это то же, что и подсистема "Устойчивость". Такая же есть и в SCAD. Просто несколько схем выделили в спецутилиту, для быстроты. Но делать такое под каждую-любую схему...спустимся на землю. К Нубий-IV.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2022, 20:09
#483
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но делать такое под каждую-любую схему...
вот-вот, а для многопролетных схем что брать также, как и для однопролетной? думаю что нет. Но а так впринципе полезная утилита, да еще если напрямую таблицами пользоваться, но скорее это для частных случаев опять же получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2022, 20:12
#484
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...для частных случаев...
Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 07:46
#485
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Версия с допиленной нелинейностью. Та же задача, что в посте #475.

Во вложении - исходник, собранная версия и тестовый файл.

Кстати, раз уж начальное смещение - это линейная нагрузка, можно построить ее линию влияния. Достаточно вычислять напряжения последовательно для каждого единичного смещения в узле. На этом игры с программой можно будет закончить - по линии влияния можно назначать наихудшее смещение для честного расчета в любой программе.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
линейная алгебра на то и "линейная", что не требует никаких шаговых методов.
Я сначала хотел расчет для стержня с жесткими вставками делать. На первый раз - с фиксированным эксцентриситетом (раз уж такой ответ давал худшие варианты в тестах выше), а потом уже и со сплайновым, чтобы проверить случаи "эксцетриситеты по концам плюс прогиб в середине". Это позволило бы совсем скромные схемы собирать - в десяток-другой узлов. Но эксцентриситет меняет матрицу жесткости, а не только вектор нагрузок. И связь напряжений с искривлением почему-то перестает быть линейной. То есть схема с двумя промежуточными узлами в стержне, где заданы смещения - линейная, а такая же без узлов но со вставками - нелинейная. То есть никаких линий влияния, а вместо этого - задача нелинейной минимизации. В чем тут прикол? Это значит, что смещениями узлов принципиально нельзя моделировать любые задачи, какие-то остаются не рассмотреными? Или там все где-то по дороге должно хитро сократиться?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
спустимся на землю. К Нубий-IV
Было бы б неплохо бы б. Тестить тоже время нужно, чтобы ляпы вылавливать.
Код:
[Выделить все]
 464: CalcStresses(model.Materials(i), LongitudinalForces(i), ShearForces(i), BendingMoments(i), Stresses(i));

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FE.png
Просмотров: 564
Размер:	98.7 Кб
ID:	251475  Нажмите на изображение для увеличения
Название: FED.png
Просмотров: 568
Размер:	94.9 Кб
ID:	251476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Error.png
Просмотров: 541
Размер:	10.3 Кб
ID:	251477  
Вложения
Тип файла: zip FE.zip (40.3 Кб, 24 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2022, 08:35
#486
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это значит, что смещениями узлов принципиально нельзя моделировать любые задачи, какие-то остаются не рассмотреными?
Смещения (они же жесткие вставки) дают полностью иной результат, чем задание несовершенств. Об этом уже было сказано раньше, но подлом концов стержня Вас сбил с толку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Версия с допиленной нелинейностью.
Нелинейность геометрическая? Или какая-то особенная, своя собственная?
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2022, 09:16
#487
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Смещения (они же жесткие вставки) дают полностью иной результат
Они по-разному моделируют одно и тоже, и ответы должны совпадать с точностью до жесткости вставок.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нелинейность геометрическая? Или какая-то особенная, своя собственная?
По формулам из поста 475. Это модифицированный расчет на устойчивость. В задаче на устойчивость приравнивают внешние и внутренние усилия на отклонениях z. Когда начальных несовершенств нет, с ростом z одновременно растут внешние и внутренние силы, и из их равенства получается Kz+Gz=0. А когда несовершенства есть - внешние силы растут от нуля до z, а внутренние - от начального искривления z0 до z. Часть усилий от нуля до z0 учлась в процессе начального погнутия, и теперь в задачу не войдет. Математически это значит, что из уравнения внутренние силы начального искривления надо вычесть, а они равны Kz0. Получается уравнение K(z-z0)+Gz = 0, или (K+G)z = Kz0, где справа не нули, а усилия от начального искривления. Вместо задачи на собственные значения получилась обычная линейная система. И точность у нее такая же, как у расчета на устойчивость, без влияния больших деформаций. И она находит в том числе закритические состояния, это важно для схем, где есть независимые части, чтобы критическая сила слабых частей не портила ответ сильным.

По-хорошему, эту линейность надо проверить в любой программе численными расчетами с разными начальными искривлениями. Я-то начинал все это писать в расчете на поиск нелинейного минимума, а получилось, что программа и не нужна, разве что построение линий влияния автоматизировать, да экспорт кривой схемы в какой-нибудь Скад написать. А если линейности нет - то нужна, и нужно вставки добавлять. Но все это надо тестировать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 509
Размер:	4.2 Кб
ID:	251481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 506
Размер:	2.9 Кб
ID:	251482  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2022, 03:10
#488
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А экспертиза такие расчеты уже принимает, лировцы не говорят? Серьезная промка это еще и главгосэкспертиза зачастую....
Ну, Лира 10, вроде, имеет лицензию, думаю, ей и можно прикрыться.
Если этой Лиры нет, то можно сделать вид, что сам посчитал, как показано в прилагаемом файле. Там я скопировал их картинку, использовал их текст и их результат, но оформил, как самостоятельный расчёт. У меня не такой большой опыт общения с экспертами, но он показывает, что, если эксперт видит, что решение принято сознательно со ссылкой на авторитетные источники, то ему и крыть-то нечем. Не попрёт же он против Смирнова, или Клейна. Но, если он упёртый, то придётся делать, как он говорит, против лома нет приёма, (если нет … ).


P.S. Если Лиры 10 нет, но есть другая прога, то можно напрямую использовать их подсистему «Устойчивость” и прикрыться ей.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
А "ветровые рамы", давно применяемые за рубежом, почему бы не применить? Лично делал такие. Жесткость опоры раскрепления колонны рамой вычисляется элементарно.
Видел я такое решение у Баттлера – Линдаба. Таким способом они обеспечивают продольную устойчивость серъёзных каркасов. Нормальное решение.
Но, «это другое», как сейчас модно говорить. Если мы имеем двухуровневую этажерку высотой, к примеру, 8 метров со стойками из гнутосварной коробки 150x4, балками 20Б2, и невозможностью поставить связи на нижнем участке, то ветровые рамы туда, вероятно, не пойдут, а неполные связи – самое оно. Но, это является не единственным решением, а одним из возможных вариантов. Можно придумать ещё что-нибудь. Например, заменить балки 20Б2 на коробки 200x120x7 и сделать жёсткие узлы без связей вообще. Тем более, что в нормах приводится расчёт бесфасоночных узлов из ГСП. Любое решение имеет право на существование, если оно не противоречит здравому смыслу и нормам.

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это то же, что и подсистема "Устойчивость". Такая же есть и в SCAD. Просто несколько схем выделили в спецутилиту, для быстроты. Но делать такое под каждую-любую схему...спустимся на землю.
Согласен полностью. Это ускоренный расчёт одного из бесконечного множества схем и вариантов. Просто он достаточно распространённый. И в сообщении об этом говорится, ссылки на универсальную лировскую подсистему "Устойчивость" там приводятся по-моему даже чаще, чем это нужно было.
Вложения
Тип файла: pdf Опр р длин стойки.pdf (619.3 Кб, 70 просмотров)

Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.11.2022 в 04:23.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2022, 13:17
#489
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Это ускоренный расчёт одного из бесконечного множества схем и вариантов
С 0,5 секунд до 0,3 самого расчёта? Или выигрыш в подготовки исходных? В любом случае особого смысла в таком расчёте при наличии общего блока "Устойчивость" не усматриваю, хотя такие схемы попадаются и достаточно часто.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2022, 04:46
#490
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 409


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В любом случае особого смысла в таком расчёте при наличии общего блока "Устойчивость" не усматриваю, хотя такие схемы попадаются и достаточно часто.
В принципе, да, с этим можно согласиться. Не следует сильно уж переоценивать эту фишку.
Но, когда с проектировщиком общаются на его языке, считаю, что это хорошо. (Простенько и со вкусом). Есть же при наличии общего блока «Устойчивость» таблицы приложения 6 СНиП II-23-81*, перекочевавшие потом в приложение И ДБН В.2.6-198:2014, приложение С СП16 13330.2017, приложение К СП 5.04.01-2021 и ещё не знаю куда.
И ещё. При использовании подсистемы «Устойчивость» нужно не забыть включить "игнорирование элементов", не участвующих в рассматриваемой форме потери устойчивости. В данном случае исключить из расчёта устойчивости шарнирно обособленные сжатые раскосы связей. Если назначить раскосы связей неправильно (в принципе, это не исключено) и забыть при этом их исключить, можно получить то, что на прилагаемой картинке слева. Если исключить, то, несмотря на бестолковое назначение их сечения, результат будет правильным (отличие <0,2%). В утилите такого конфуза не будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неправильно и правильно.jpg
Просмотров: 103
Размер:	122.3 Кб
ID:	251524  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2022, 08:54
#491
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
... Если исключить....шарнирно обособленные... результат будет правильным ...
В общем случае результат все равно не будет правильным. Питсот постов выше об этом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2022, 10:06
1 | #492
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Версия с построением линии влияния начальных искривлений.

По всем направлениям, заданным как начальные смещения в секции DISPLACEMENTS, задаются последовательно единичные значения. Перемещения переводятся в эквивалентную нагрузку умножением матрицы жесткости K на вектор смещений z0. Выполняется расчет с суммарной матрицей (K+G)z = Kz0. От полученных усилий вычисляются напряжения в элементе и его сечении, заданном в секции INFLUENCE. Напряжения наносятся на линию влияния.
Линия влияния получается очень неоднородной. Смещение в рассматриваемом элементе возле расчетного сечения сильно опасно. Изолированное смещение в соседнем сечении того же элемента - мало опасно. В других элементах, как правило, тоже мало опасно. В узлах рам - сравнимо с расчетным сечением. Подкрутка масштаба помогает мало, поэтому добавлен показ наихудшего смещения - все напряжения одного знака масштабируют соответствующие смещения до максимального (за допуск принимается абсолютная величина из секции заданных смещений).
По наихудшему смещению можно задавать начальные искривления для расчета в любой программе. В разных сечениях одного элемента, в разных элементах по длине колонн, и при изменении нагрузки наихудшие смещения могут получаться (и запросто получаются) разные.

Все еще туплю, как правильно считать напряжения в промежуточных сечениях элемента - в функции CalcNonlinearBendingMoments. Плюс надо погонять программу какое-то время на случай ляпов; пару уже вычистил. А дальше можно вернуться к расчетным длинам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 442
Размер:	37.2 Кб
ID:	251537  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 443
Размер:	36.4 Кб
ID:	251538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 439
Размер:	38.6 Кб
ID:	251539  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 439
Размер:	39.2 Кб
ID:	251541  
Вложения
Тип файла: zip FE.zip (57.9 Кб, 17 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2022, 16:42
#493
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Версия с построением линии влияния начальных искривлений.
Молодец! Offtop: Когда будет окончательный "метод определения расчётных длин"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 05:17
#494
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Когда будет окончательный "метод ...
Метод-то уже показан. Может тебя таки интересует программа? С одной кнопкой
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 08:02
#495
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Метод-то уже показан.
Где?Offtop: Тебе ли ж бы ляпнуть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 09:39
#496
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где?...
В постах выше - переписку Нубий-IV и румата почему не читаем? В смысле внимательно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 10:33
#497
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Метод-то уже показан.
Интересно только кто им пользовался, таким методом.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может тебя таки интересует программа? С одной кнопкой
Хорошо бы, ну максимум две)).
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 13:20
#498
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Интересно только кто им пользовался, таким методом.
Пока никто. Слишком сложно. Не совсем инженерного уровня...без автоматизации непрактичен.
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Хорошо бы, ну максимум две)).
Я лично согласен даже на три.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 13:53
#499
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,867


Что за претензии? У меня в программе нет вообще ни одной кнопки! Она, собака, все сама понимает! Фактически, вся программа - это одна большая красная собака!

Примеры расчетов "этим методом" - см. мои посты выше, это обычный нелинейный счет, который сейчас все программы умеют делать. Новость только в том, что удалось найти способ задавать наихудшие начальные деформации. Без них сравнивать устойчивость с геомнелином было нечестно: форма потери устойчивости - гарантированно худший результат, а взятое на глаз искривление - скорее всего нет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2022, 15:14
#500
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что за претензии? У меня в программе нет вообще ни одной кнопки! Она, собака, все сама понимает! Фактически, вся программа - это одна большая красная собака!

Примеры расчетов "этим методом" - см. мои посты выше, это обычный нелинейный счет, который сейчас все программы умеют делать. Новость только в том, что удалось найти способ задавать наихудшие начальные деформации. Без них сравнивать устойчивость с геомнелином было нечестно: форма потери устойчивости - гарантированно худший результат, а взятое на глаз искривление - скорее всего нет.
Про кнопки был сарказм , но большинство как считали "при взятом на глаз искривлении", так и будут скорее всего это делать.
Demmer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36