| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES

Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.12.2022, 08:37 #1
Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES
Алексей Г.
 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236

Здравствуйте! Моделирую свайный фундамент в программе STARK ES. Решил исключить отпор грунта под подошвой ростверка, для чего плитам, которые моделируют ростверк присвоил свойство "Высокий свайный ростверк", но оказалось, что для формирования под подошвой условного фундамента упругого основания требуется, чтобы законтурные элементы тоже были обозначены как "Высокий свайный ростверк". Какой в этом смысл? Через такие законтурные элементы не передать нагрузку на окружающий фундаменты грунт. Для чего в таком случае в STARK "Высокий свайный ростверк" и когда его нужно использовать? Имеет ли смысл исключать отпор грунта под подошвой ростверка?
Просмотров: 1658
 
Непрочитано 27.12.2022, 12:18
#2
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


При любой из трех галочек генерируется упругое основание. Ростверк на контакте со сваей создаст след и жесткие вставки, если надо. Высокий ростверк просто пропускает один слой объемных элементов, чтобы не получалось опирания на грунт. Толщину этого пропущенного слоя можно посмотреть при первом тестовом запуске, он по какой-то своей скрытой зависимости вычисляется, и бывает разным. Например, получился он при первой генерации 120мм - тогда весь окружающий грунт можно опустить вниз на 120мм и поставить галочку "плита на упругом основании". Тогда и ростверк получится высоким, и грунт рядом для нагрузок будет. Пример можно посмотреть в теме C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES, в тестовом проекте так задан грунт.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.12.2022 в 12:23.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2022, 13:54
#3
Алексей Г.


 
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При любой из трех галочек генерируется упругое основание. Ростверк на контакте со сваей создаст след и жесткие вставки, если надо. Высокий ростверк просто пропускает один слой объемных элементов, чтобы не получалось опирания на грунт. Толщину этого пропущенного слоя можно посмотреть при первом тестовом запуске, он по какой-то своей скрытой зависимости вычисляется, и бывает разным. Например, получился он при первой генерации 120мм - тогда весь окружающий грунт можно опустить вниз на 120мм и поставить галочку "плита на упругом основании". Тогда и ростверк получится высоким, и грунт рядом для нагрузок будет. Пример можно посмотреть в теме C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES, в тестовом проекте так задан грунт.
Вы имеете ввиду опустить законтурные элементы на толщину слоя пропущенных объемных элементов? Это надо делать в позиционном проекте, или можно сделать в конечноэлементном? Насколько я понял координаты X и Y узлов законтурных и объемных элементов должны совпадать. Попробую.
Алексей Г. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2022, 14:46
#4
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
опустить законтурные элементы на толщину слоя пропущенных объемных элементов?
Да.
Цитата:
Сообщение от Алексей Г. Посмотреть сообщение
Это надо делать в позиционном проекте, или можно сделать в конечноэлементном?
В конечноэлементном проекте можно сделать что угодно. Например, удалить этот лишний слой элементов, и превратить низкий ростверк в высокий. Но это лишняя ручная работа. Я предпочитаю задать все, что можно, в позиционном проекте (даже, лучше, в DWG), чтобы при изменениях только пересоздавать схему. И держу под рукой контрольную карту на два десятка галочек, чтобы не забыть импортировать ветер, удалить лишние связи и т.п. Оригиналом считаю DWG: экспорт - контроль по карте - расчет.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 15:44
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И держу под рукой контрольную карту на два десятка галочек
А можно на эту карту взглянуть?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 16:28
#6
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Карта на каждый проект своя. Что приходится делать после открытия POS-файла и до конца расчета, записываю при первых двух-трех расчетах. Например, держу ветровую нагрузку в отдельной схеме, в виде сосредоточенных сил, сведенных к углам - ее надо после генерации схемы подгрузить. Или нужно назначить KNFL по высоте стен через этаж. Или в массиве грунта вертикальные связи по контуру сбросить, чтобы видеть, сошла там осадка в "почти ноль" или надо добавить площади. Удалить стержни, имитирующие обвязочные балки в монолите, или сбросить толщину оболочки на ширине балки (стержневой вариант - для получения эпюр в балках, оболочечный - для нелинейных прогибов). Такие действия и записываю, чтобы при повторных расчетах не забыть. Делаю карту в виде HTML-странички с чекбоксами, вешаю на второй экран и по ходу редактирования схемы ставлю птицу по каждому пункту. Файл карты лежит рядом с проектом, чтобы не забыть. И при аналогичных расчетах можно из старого проекта подсмотреть, что там делалось.
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Низкий и высокий ростверк в программе STARK ES

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C#. nanoCAD, Autocad. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 1 17.06.2022 08:37
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES Нубий-IV Готовые программы 15 15.10.2020 17:47
Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание. Poreth Основания и фундаменты 20 14.10.2020 11:22
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? Рейнко Лис Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 12.04.2017 16:08
Изучение с "нуля" Лира или STARK? со3Dатель STARK ES 24 14.04.2011 09:15