Непрочитано 19.03.2023, 10:51
Как исправить дефект забивки свай
dikss
 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57

Профессионалы, помогите. Есть ли варианты исправить дефект забивки свай кроме забивки дублеров. Здание кирпичное, 9-ти этажное. Сваи короткие 4-х метровые. Первый слой супесь тв, далее галечник с песчаным заполнителем. По оси 7 нагрузка 50 т/м, шаг свай 1000-1050. Свайное поле выполнено, сваебойка выехала из котлована. Загнать ее обратно и забить дублеры по словам подрядчика невозможно, сваи срублены, торчат выпуски. Думал откопать сваи на 1,5 м и сделать ж/б рубашку? Так можно усилить сваю, но с такими моментами не проходит расчет по условию ограничения расчетного давления σz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай. Есть ли еще варианты? Может кинуть параллельно оси 7 стальную балку и передать на нее нагрузку, таким образом убрать момент со сваи?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи.PNG
Просмотров: 190
Размер:	21.4 Кб
ID:	254311  

Просмотров: 2061
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 14:58
#21
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что у вас в проекте сваи-стойки?
нет. принял висячие. E<50 Мпа
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 15:05
| 1 #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 15:11
#23
dikss


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей.
те делать широкий ростверк и считать его на момент из плоскости?

----- добавлено через ~24 мин. -----
Всем спасибо. Выдам решение о забивке дублеров.
dikss вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 15:46
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей
Если бы не однорядное расположение свай и смещения не в одну сторону.
Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Выдам решение о забивке дублеров.
Разумное решение
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 16:37
| 1 #25
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Может геодезист при разбивке ошибся. Как считаете ширина ростверка 1000 достаточна?
Вот так иногда делаем.
В косые участки каркасы поставить и хвосты запустить в ростверки. Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения. Надо помнить, что стена имеет жесткость и не давит как мешки с песком, а основная нагрузка приходится на приопорные участки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сваи3.png
Просмотров: 62
Размер:	35.1 Кб
ID:	254315  
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2023, 20:15
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Вот так иногда делаем.
Не вижу смысла усложнять опалубку, да и армирование.
Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения.
Кручение стесненное и воспринимается в большей степени продольной арматурой
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 02:51
#27
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не вижу смысла усложнять опалубку, да и армирование.
Спор начинать не хочу, но в данном случае усложнить опалубку гораздо проще, чем затащить в котлован сваебойку.
Естественно забить дубли будет лучше, но автор сказал, это труднодостижимо.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 06:31
#28
uvl77


 
Регистрация: 12.12.2010
Сообщений: 248


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Есть ли еще варианты?
Есть новейшие японские технологии XXI века в ТНК-BP
вот посмотрите:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=lBTsivtMubY
uvl77 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 08:55
#29
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
говорят порвут гусеницы
Отсыпать грунтом существующие сваи, после откопать, почистить.
gofra на форуме  
 
Непрочитано 20.03.2023, 11:20
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Спор начинать не хочу, но в данном случае усложнить опалубку гораздо проще, чем затащить в котлован сваебойку.
Под усложнением я не имею ввиду не "сваебойку". Я предлагаю вместо Ваших вутов уширение ростверка по всей длине.
Но все же полагаю копер затащить проще.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2023, 12:35
| 1 #31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
полагаю копер затащить проще.
скорее всего, наоборот, затащить сложнее и дороже + отсыпать ему дорогу по головам свай и потом раскапывать.
при этом уширение ростверка все равно делать.
а лишний куб бетона и 100 кг арматуры не стоят вообще ничего в масштабе стройки.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как исправить дефект забивки свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 33 24.11.2023 20:41
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы Бихич Металлические конструкции 38 20.08.2016 12:08
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расчет направляющей для забивки свай IIIypuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2010 16:23