| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом

Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.03.2023, 12:22
Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Существуют ли рекомендации по объединению прогонов в коньке кровли с жестким диском в виде профлиста. С каким шагом их объединять

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 248
Размер:	242.7 Кб
ID:	254397  

Просмотров: 2638
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 06:12
#21
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
тот составной коньковый прогон на "заводе" будет собираться или по месту с коротышами сваривается?
На заводе будет варится такая составная балка

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
к, понял, связи по покрытию не ставим, это пережиток прошлого
Почему без связей. В каждом конкретном случае решается по разному. Просто у меня навес. Мне кажется с что для навеса можно без связей обойтись. Шаг прогонов небольшой,1. 8 метра, Профлист 57*0.7.в качестве прогонов трубы, которые в сочетании с профлистом, закрепленным в каждую волну вполне можно распорками и считать
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 07:41
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Очевидно не реже 40 ri, в построечных условиях можно и в 2 раза чаще.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 08:15
#23
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Очевидно не реже 40 ri, в построечных условиях можно и в 2 раза чаще.
8,29*40=331см=3,31м. 2м самое то
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 13:43
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ок, понял, связи по покрытию не ставим
В покрытиях с профнастилом (во многих случаях даже без расчета) - да.
В зданиях высотой - более 10м, пролетом - 30, кранами грузоподъемностью 20 т, IV ветhовом районе - надо считать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.23.98.1-0.2ПЗ.jpg
Просмотров: 55
Размер:	129.3 Кб
ID:	254451  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2023, 14:23
#25
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В покрытиях с профнастилом (во многих случаях даже без расчета) - да.
А без расчета насколько важна толщина профлиста минимум какой?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 15:21
#26
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Диск - это балка с волнистой стенкой, где прогоны - пояса, профнастил - стенка, а верхние пояса ферм - ребра.
Поперечная сила сосредоточена в поясе или стенке? Если на опоре балку с волнистой стенкой опереть только на пояс, никак не закрепляя стенку к опоре, будет ли передана поперечная сила с балки на опору?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 16:47
| 1 #27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
В покрытиях с профнастилом (во многих случаях даже без расчета) - да.
В зданиях высотой - более 10м, пролетом - 30, кранами грузоподъемностью 20 т, IV ветhовом районе - надо считать
В прогонном перекрытии? То есть считаем, что профнастил в нерабочем направлении совместно с прогонами обеспечивает устойчивость сжатого пояса ригеля.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 16:55
#28
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А без расчета...
Прежде, чем принимать без расчета, я бы Вам посоветовал потренироваться и посчитать.
В Вашем случае наверное достаточно проверить крепление профнастила.
К примеру, вертикальная нагрузка на настил q=400 кгс/м2, Шаг ферм L=12м, уклон 10%, шаг креплений настила 0,2 м
Имеем: скатная составляющая q=0,1*400=40 кгс/м2, погонное сдвигающее усилие q*L/2=40*12/2=240 кгс/м,
усилие среза самореза от скатной составляющей 240*0,2=48 кгс.
Еще посчитать на ветер и геометрически сложить.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если на опоре балку с волнистой стенкой опереть только на пояс, никак не закрепляя стенку к опоре, будет ли передана поперечная сила с балки на опору
А вот для этого прогон на опоре должен быть раскреплен от кручения. Ваш прогон раскреплен. Крепление болтами через уголки Вы посчитали.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В прогонном перекрытии? То есть считаем, что профнастил в нерабочем направлении совместно с прогонами обеспечивает устойчивость сжатого пояса ригеля.
Да и еще обеспечивает передачу ветровых нагрузок.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.03.2023 в 17:20.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 18:31
#29
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот для этого прогон на опоре должен быть раскреплен от кручения. Ваш прогон раскреплен. Крепление болтами через уголки Вы посчитали.
Я не про прогон, а про балку с волнистой стенкой. В этом случае есть ответ на вопрос в #26?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 19:44
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если на опоре балку с волнистой стенкой опереть только на пояс, никак не закрепляя стенку к опоре, будет ли передана поперечная сила с балки на опору?
Не понял подвоха. Конечно будет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 20:26
#31
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Подвоха нет, просто интересно ваше мнение.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 19:41
#32
asmer

Директор по развитию
 
Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17


Коллеги, доброго вечера.

В том случае, когда мы используем профлист, как диск жесткости, разве не нужно его еще и огнезащитой покрыть?
asmer вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2023, 20:20
#33
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Нет. Когда профлист упадет, то нагрузка с конструкций покрытия исчезнет и раскреплять их уже не надо.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 16:09
#34
asmer

Директор по развитию
 
Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нет. Когда профлист упадет, то нагрузка с конструкций покрытия исчезнет и раскреплять их уже не надо.
А как же быть с СП 2.13130 "5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре".

Экспертиза жестко не пропускает профлист без огнезащиты в качестве жесткого диска. Поэтому проще учесть его работу, но нигде не указывать, что он используется в качестве жесткого диска

Без огнезащиты профлист даже не R8, а нужно соблюдение и R и E 15
asmer вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 16:12
#35
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Жесткий диск и раскрепление для обеспечения устойчивости - одно и то же?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 16:34
#36
asmer

Директор по развитию
 
Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Жесткий диск и раскрепление для обеспечения устойчивости - одно и то же?
Странный вопрос. Жесткий диск из профлиста, который, по сути, горизонтальные связи обеспечивает устойчивость и геометрическую неизменяемость - да. А по вашему как?
asmer вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 16:52
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,846


Панели покрытия например - это не диск, а прогоны от потери устойчивости раскрепляют. Или нет?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич. Crou489 Обследование зданий и сооружений 7 13.03.2020 14:48
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Работа с переносным жестким диском DEM Разное 12 24.03.2008 10:04