| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2020, 23:56 #1
Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?
ANSYSman
 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118

Исходные данные: Котельная с газовым напольным котлом (30 кВт), отдельно отстоящая от дома, который она будет обогревать круглогодично. Котельная с плоской эксплуатируемой кровлей, на которой находится поликарбонатная теплица: 7000 x 4000 x 2000 мм. Схему дома с теплицей на крыше и дымовой трубой, проходящей через теплицу прилагаю.

Проблема: На стадии проектирования нужно принять решение: вывести трубу газового котла насквозь через плоскую кровлю и, соответственно, теплицу или сбоку по стене. Если выводить трубу насквозь через плоскую кровлю, возникает гипотеза о том, что можно было бы немножко увеличить температуру воздуха в теплице за счет тепла дымовых газов, если через нее будет проходить не утепленный дымоход газового котла. Что-то вроде "обогревателя".

Вопрос: Можно ли рассчитать или хотя бы примерно прикинуть на сколько эта труба будет прогревать воздух в теплице на крыше с целью принять решение для себя, имеет ли смысл устраивать подобное с целью "отопления" дымовыми газами теплицы, находящейся сверху строения.

Буду благодарен всем откликнувшимся на этот, возможно, странный вопрос!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВГ_01.jpg
Просмотров: 73
Размер:	114.6 Кб
ID:	225287  

Просмотров: 5259
 
Непрочитано 22.04.2020, 00:26
#2
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Конструкции теплых полов от дымохода печи использовались еще с древних времен.
Сам лично, как то попал в старый корейский дом с такой конструкцией. Было прохладно. В печь сбоку дома хозяева подбросили хвороста.Сидели на полу в комнате, через какое то время так уютно заднице стало(еще и алкоголь добавил уюта), вставать не хотелось.
Про растения- нужно ли так отапливать, это скорее всего к ботаникам.

Температура отходящих 190-200 гр.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2020, 10:37
#3
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Конструкции теплых полов от дымохода печи использовались еще с древних времен.
Они грели полы за счет дымовых газов, путем прокладки дымовой трубы под полами и только потом уже выводили трубу на улицу?


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Температура отходящих 190-200 гр.
А каким способом можно прикинуть, сколько тепла даст такая дымовая труба (к примеру, 150 мм x 2 м), проходящая через поликарбонатную теплицу (объем теплицы = 56 м3). А также какую трубу посоветуете поставить, сечение и материал?
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 11:18
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
А каким способом можно прикинуть, сколько тепла даст такая дымовая труба (к примеру, 150 мм x 2 м), проходящая через поликарбонатную теплицу (объем теплицы = 56 м3). А также какую трубу посоветуете поставить, сечение и материал?
Посчитайте поверхностную площадь трубы. Потом эту площадь поделите на площадь одной секции чугунного радиатора - 0,244м2, получите в воображение условный радиатор отопления. Разницей температур между дымоходом и радиатором отопления, думаю, можно пренебречь в силу неэффективного расположения трубы и формы.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 21:05
#5
MotorManiac


 
Регистрация: 08.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 178


Можно прикинуть. Уравнения теплового баланса написать и сосчитать. как то так я думаю
MotorManiac вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 06:36
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Вопрос: Можно ли рассчитать или хотя бы примерно прикинуть на сколько эта труба будет прогревать воздух в теплице на крыше с целью принять решение для себя,
Прямой вопрос - прямой ответ - Можно рассчитать. Как именно - знает любой инженер. Уравнение простое Q=k*F*(Ттруб - Твозд).
Вот только все температуры неизвестные - и дымовых газов (она меняется) и воздуха в теплице - те более меняется. Решать надо методом "академика Тыкова", т.е. последовательных приближений.

Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
имеет ли смысл устраивать подобное с целью "отопления" дымовыми газами теплицы, находящейся сверху строения.
Никакого смысла нет. Никакого "отопления" теплицы все равно не получится. Пара метров дымохода даст мизерное количество тепла, а если удлинить или сделать без изоляции, то может чрезмерно понизить температуру дымовых газов и котел не будет тянуть.

Обычное солнце, даже зимой, гораздо сильнее влияет на теплицу. Ну, даст дымоход пару градусов (и то маловероятно), а солнце дает 5-10 градусов даже зимой.

Чтобы теплицу отопить делают специальные печи только для этих целей. И сама печь в теплице, и дымоходы. Да еще обогрев почвы греющим кабелем, что важнее воздуха. Вот тогда будет результат.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:53
#7
ksv

газ, технология
 
Регистрация: 13.04.2006
Тула
Сообщений: 25


другую идею подкину: сделать "вокруг" дымохода в теплице бак с водой и от него отопление с естественной циркуляцией
ksv вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 08:59
#8
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 179


Рассчитать сколько Вт даст стальная Ду150 мм, l= 2 м, зная темп.носителя- это все равно как расчет регистра отопления.
Зная объем помещения и темп.режим- нужно считать воздухообмен, короче нужна вентиляция(если с естесвен.побужден.- размеры отверст.).
Еще надо устройство второго дымохода в обход теплицы с шибером переключения.

Насчет того, стоит или не стоит- выскажу свое.
Поменьше слушай других. У тебя теплица очень маленькая- не надо туда сврхумных/дорогих идей. Идея твоя для небольшого объма приемлемая, достойна на жизнь и главное малобюджетная(остывание газов, понижение тяги и т.д. для таких участков, тем более в помещении- чепуха).

Последний раз редактировалось Shar, 23.04.2020 в 09:08.
Shar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 20.09.2012 08:49
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) Mr.AS Пожарная безопасность 11 10.09.2011 20:53
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности Desperado Пожарная безопасность 6 22.06.2011 09:29