| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Ust, в Лире САПР есть модуль ГРУНТ. Делаете скважины, сажаете здание, выбираете метод расчёта жёсткости, кэ назначаются коэф. постели. Не забыть добавить доп. кэ горизонтальной жёсткости трения по подошве. Забыл номер кэ. кэ55 или кэ56.
Можно вручную посчитать Rz в екселе. Крутые спецы считают взаимовлияние вручную...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
И прецеденты мучеников есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Что для плит, что для столбов, что для свайных полей ссылки даны на одни и те же таблицы - таблицы напряжений под подошвой. Как я понимаю, это интегралы теоретических напряжений от сосредоточенной силы на полуплоскости из теории упругости. По идее, алгоритм счета не зависит от того, один контур у фундамента (плита), или несколько (столбы): для каждого элемента надо вычислить дополнительные напряжения от всех других элементов, а потом поделить давление на осадку. Вопрос только, как это реализовано в конкретной программе. Может, надо залить законтурными элементами область осадочной воронки вокруг всех фундаментов, а может, еще какие условности выполнить. Надо смотреть справку или прогнать тест с парой столбов рядом, это легко вручную проверить.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 4 | 19.05.2020 20:35 |
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? | Василина | Лира / Лира-САПР | 15 | 12.10.2015 10:23 |
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира | leon12 | Лира / Лира-САПР | 34 | 02.04.2012 10:32 |