Непрочитано 13.06.2020, 17:22 #1
Как рассчитать потери напряжения при замене асинхронного двигателя
Diman773
 
Регистрация: 13.06.2020
Сообщений: 1

Здравствуйте.
При написании диплома рассматривается тема, что при замене асинхронного двигателя (АД) мощностью 75 кВт на АД мощностью 30 кВт снизились потери активной мощности. Замена обусловлена тем что снизилась нагрузка на этот АД. Мне надо доказать с помощью расчетов, что после этого мероприятия снизились и потери напряжения (в питающей линии), но более-менее разобранного и понятного примера я на просторах интернета не нашел. Параметры самой линии неизменны. Буду благодарен за любые советы, или какую-то литературу по этому вопросу.
Просмотров: 2011
 
Непрочитано 13.06.2020, 21:37
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Кабель к АД мощностью 75 кВт не подключить к АД мощностью 30 кВт, т.к. токи разные. Поэтому параметры самой линии придется изменить.
Что за новый электрический параметр - потери активной мощности? Обычно потери бывают в напряжении.
На просторах интернета много информации о потерях напряжения в питающих линиях
https://www.calc.ru/poteri-napryazhe...lkulyator.html
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 22:15
| 1 #3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Кабель к АД мощностью 75 кВт не подключить к АД мощностью 30 кВт, т.к. токи разные.
хм?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 06:09
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Сергей812, почему хм? Вроде все логично, мощность разная и токи разные, а токи разные и сечение кабеля разное
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 09:26
| 1 #5
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
почему хм? Вроде все логично, мощность разная и токи разные, а токи разные и сечение кабеля разное
почему при том же питающем напряжение 380В и уменьшении мощности нагрузки (75 -> 30 кВт) кабель вдруг не сможет держать нагрузку или потери в нем превысят допустимые?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2020, 18:58
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Кабель к АД мощностью 75 кВт не подключить к АД мощностью 30 кВт, т.к. токи разные
если разговор о том что кабель большого сечение не залезет в клеммы? так сейчас куда разных проходных клемм чтобы на самом конце перейти на меньшее сечение
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что за новый электрический параметр - потери активной мощности?
не новый а довольно старый, часто фигурирует в договорах на электроснабжение, когда приборы учета стоят не на границе балансовой принадлежности.
Потери мощности в линии I2*R, где R это сопротивление линии.
Так как ток уменишится грубо в 2 раза, то потери уменьшаться в 4 раза, так как сопротивление кабеля неизменно.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 06:39
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


kifa. Потери мощности это проблема снабженцев, для электриков важны потери напряжения, т.к. от этого зависит момент на валу двигателя - М=КхU^2.
Вспомните курс электрических машин
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 08:05
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
kifa. Потери мощности это проблема снабженцев, для электриков важны потери напряжения, т.к. от этого зависит момент на валу двигателя - М=КхU^2.
Вспомните курс электрических машин
Человек диплом пишет, там наверняка есть экономическая часть, вот ему и надо обосновать прибыльность мероприятия по замену двигателя.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2020, 16:33
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Что за новый электрический параметр - потери активной мощности?
Скорей всего речь о том что два двигателя и у каждого свой COS Ф, видимо у 30-кваттного он побольше.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать потери напряжения при замене асинхронного двигателя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Напряжения в Scad? Builder_mag SCAD 22 26.08.2021 17:09
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения green_com Конструкции зданий и сооружений 2 02.02.2019 09:28
Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям zhamir Электроснабжение 17 07.12.2011 10:57
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59