| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.08.2020, 05:38 | #1 | |
Моделирование перекрытия с жесткой арматурой
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
||
Просмотров: 1831
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Это лишнее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Только не забудь балку и плиту соединить в пролёте. Хотя бы 5 точек.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Расчет не производил. Мне необходимо смоделировать реальный объект, конструкция перекрытия которого описана - "Поэтажно возводились часть ствола с лестницей и лифтовыми шахтами и монолитная плита перекрытия, внутри которой были заложены металлические балки."
Спасибо за совет! |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Пожалуйста. Только вопрос поставлен весьма мутно. Может быть плита по балочной клетке?
высота балки / толщина плиты? Много неучтённых факторов. Вариантов много от неучёта плиты, до неучёта балки.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Пытался к тому же подвести. Одного описания мало. Нужен разрез по плите.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Цитата:
Цитата:
Толщина перекрытия по описанию изменяется от 800 мм у ядра до 300 мм на краю. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Не хило, однако.
Без подробного конструктива закодировать невозможно. Можно как балки +плиты, или просто плита переменной жёсткости с приведённой жёсткостью. Или чисто балки, а плита только нагрузка.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307
|
Не силен в сталежелезобетоне, но, я бы поковырял еще вариант численного задания жесткости балок с учетом приведенной жесткости.
Опять же, не понятно что у автора в задании.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2019
Сообщений: 64
|
Цитата:
Спасибо за советы! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребристая сборная плита перекрытия с преднапряженной арматурой | Lokker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.05.2020 23:35 |
Моделирование узла стыка безбалочной плиты перекрытия и колонны | sanchoys | Железобетонные конструкции | 2 | 08.05.2020 17:02 |
Безригельное перекрытие с жесткой арматурой | OMMM | Железобетонные конструкции | 10 | 24.12.2008 14:08 |
Моделирование ребристого перекрытия в SCAD | Older | SCAD | 51 | 11.01.2007 17:08 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |