| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.09.2020, 13:24 | #1 | |
Как замоделировать подпольные каналы в монолитной фундаментной плите?
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1331
|
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Если каналы и приямки не глубже подошвы плиты - заданием пластин толщиной плита минус глубина канала со смещением центров тяжести относительно самой плиты (см. жесткость № 8). Если глубже - придется еще моделить и стенки. В любом случае, сетку фундаментной плиты нужно переделать с разбивкой под каналы. А чем обосновано такое решение со сплошной толстенной фундаментной плитой? Судя по коэффициенту постели порядка С1=1300...8000 основание неплохое. Или это чисто проект, который никогда не будут строить, только деньги обосновать?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580
|
Цитата:
Каналы практически на всю толщину плиты. Узлы каналов (и опалубка, и армирование), скажем прямо , вызывают вопросы. Трещать по углам будут точно. Эксперт видимо не столько расчет хочет, сколько намекает, что конструкцию надо бы пересмотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
IrinaVdK,
если уж так приспичило днище "каналов" та же фунд. плита (оболочка) только меньшей толщины и смещенная своей срединной поверхностью относительно срединной поверхности самой ПФ, те же коэфф-ты постели просто в данном случае это утоньшение самой ПФ находите расстояние между срединными поверхностями самой ПФ и днища каналов на эту величину и опускаете оболочки, моделирующие днище каналов но прежде в самой ПФ надо вырезать "дыры" под них((( связь между самой плитой и днищем каналов моделируете твердыми телами (т.к. каналы находится в теле ПФ) в смежных узлах ПФ и днища геморройное занятие!( а проще, просто вырезать дыры, нафиг!))) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.09.2020 в 00:31. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование приямков в монолитной фундаментной плите | gray-85 | Основания и фундаменты | 19 | 07.04.2023 14:10 |
Возможно ли выполнение нового ленточного фундамента по существующей сплошной монолитной фундаментной плите? | ЛАПИДУС2009 | Основания и фундаменты | 31 | 12.04.2017 23:12 |
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите | Петр_11 | Основания и фундаменты | 4 | 15.06.2012 11:19 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 4 | 29.04.2009 14:41 |
температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания | ларс | Основания и фундаменты | 1 | 29.04.2009 13:14 |