Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD?
Ust
 
Инженер-конструктор
 
Ульяновск
Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 259

При задании характеристик армирования в SCAD, нужно задать коэффициент γb1, который учитывает нагрузки длительного действия. В СП 63.13330.2018 написано, что γb1=0,9 при наличии только постоянных и длительных нагрузок. Правильно ли я понимаю, что кратковременные нагрузки с заданными долями длительности не воспринимаются программой как длительные, и коэффициент γb1 должен быть равен 1?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD 0.9.PNG
Просмотров: 89
Размер:	16.1 Кб
ID:	230270  

Просмотров: 1424
 
Непрочитано 18.09.2020, 10:13
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Я думаю в постпроцессоре используется постоянное значение, вне зависимости от длительности нагрузок в рсу. И надо множитель поставить самому, для большинства задач - 1.

----- добавлено через ~1 мин. -----
... но вопрос наверное к разработчикам программы
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2020, 11:08
1 | #3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


При подборе армирования в версии SCAD 21 если в комбинацию загружений входят кратковременные нагрузки, в расчете коэффициент yb1 принимается равным 1 (не зависимо от того, какое значение было задано).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2023, 19:34
#4
p977


 
Регистрация: 23.08.2023
Сообщений: 4


п.6.2 сп20(блаблабла) коэфф-ты сочетания кратковременных и длит нагрузок разные, это первичные коэффициенты, которыми ты "радуешь" нагрузку, а дальше уж коэф использования, причем тут (имхо) условные 0.35 или 0.5 - подумай поанализируй и прими наиболее приближенное к условной реальности (ессно в рамках заданного снипом диапазона)
p977 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). Yujeene Железобетонные конструкции 3 12.12.2013 14:30
Ветровые нагрузки в SCAD TARGET SCAD 7 24.06.2013 11:16