| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.03.2019, 15:07 | #1 | |
Помогите закрепить решетку фермы на болтах
Регистрация: 29.03.2019
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4472
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Можно
Прямого запрета на использование срезных болтов для соединения решетки с поясами ферм нет, но выполнять такие соединения на срезных я считаю категорически нельзя. Остаточные деформации будут недопустимо большими, а если динамика - то вообще все разболтается. Это тяжелая ферма ни о каких срезных болтах тут нельзя вести речь. Лично мне кажется, что что-то здесь не то. Такое количество болтов - это нонсенс. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
anton_s, здравствуйте!
Можно. Нет. Подобное делает практически каждый день любой металлист - связь из уголка подвести туда куда необходимо. Срезные на решетку. Фрикцион на пояса и монтаж отправочных марок. Конкретику давайте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Сложно точно ответить, т.к. требуется больше информации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
Делайте на срезных. Только допуск отверстия тут никак не 3 мм надо будет сделать. Сможете с такой точностью изготовить, а затем собрать?
Мне отсюда кажется, что не очень то влезает 2 ряда болтов, даже в шахматном, на полку уголка. Нормуль фасонка будет, если в один ряд придется болты вставлять А-ля балка уже получится |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Задействовать второе перо уголка, соединив его с фасонкой через коротыш на тех же болтах или сварке (можно сразу на заводе). Если на количестве болтов сказывается срез, то увеличить класс прочности болта. Если влияет смятие, то к раскосам приварить более прочные и толстые пластины и соединять с фасонками через пару накладок на болтах большого диаметра (М24-30).
В любом случае отверстия на 2 мм больше диаметра болта. Если обеспечите точность при +1 то еще лучше. Можно задуматься о рассверловке отверстий до номинала на монтаже. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Фахверк, нужно больше информации, да ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Если соединения решётки не сдвигоустойчивы как правильно уже выше сказали может увеличится прогиб. Для структурных ферм встречал в литературе 30% увеличение прогибов, для обычных думаю будет примерно столько же. Монтажный стык поясов ни в коем случае срезным не делать, реально встречал случаи очень сильного провисания таких ферм без внешней нагрузки. Практически учёт выборки зазора в расчёте занятие весьма муторное (лично я предпочёл бы не страдать этой фигней и сделать. Фрикцион), но для того что бы пощупать можно после определения усилий снизить модуль упругости элементов решётки. Причём для слабонагруженных элементов снижение может быть весьма выраженным..
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Встречал предложение учёта в МКЭ податливости узлов таким путём: ручной пересчёт продольной жёсткости и уменьшение E некоторых стержней. Но из-за упругости, например СКАДа, это всё под большим вопросом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 27
|
Извините, что поднимаю старую тему, новую не хочется плодить.
Попала ко мне вот такая ферма, из ЛСТК. Пояса и раскосы состоят из профилей швеллерного сечения, соединенных в двутавр через пластины толщиной 6мм. Крепление на фасонках, и данные фасонки крепятся к поясам и раскосам через болты. Болты обычные срезные, допуск 2мм. Стык нижнего пояса тоже сделан на срезных болтах. Хотят такую же ферму. В связи с эти вопрос - а будет ли она стоять? Как это проверить? По сечениям всё нормально, количества болтов хватает, прогиб в пределах нормы (податливость соединений не учтена, не знаю как учесть). На что еще обратить внимание? Заменять все болты на высокопрочные вряд-ли согласятся, всё таки они дороже. Предложить хотя бы стык нижнего пояса на них сделать? Фрикционное соединение вообще будет работать, учитывая, что соединяется оцинкованный металл, трение будет возникать? Еще пугают большие пластины, не понимаю как проверить не потеряют ли они устойчивость, пните в правильном направлении пожалуйста. Может ребра какие-то добавить к ним? Буду рада любым мыслям, может кто-то уже имел опыт с такими фермами. Заранее большое спасибо. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Податливость соединений учесть нужно, этого требует п. А.2.13 СП 260.
Есть разные методики учета, наиболее распространены способы понижения модулей упругости прикрепляемых элементов (поищите статью "исследование податливости болтовых соединений, Ананьин УГТУ). Худшим образом податливость оказывает влияние на статически неопределимые конструкции, насколько сильно повлияет на усилия в однопролетной ферме это вопрос. Можно сказать точно, что ситуация с прогибами ухудшится. Устойчивость фасонок можно проверить по СП 35 (мосты и трубы), пункт не помню, смотрите раздел по соединениям.
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 27
|
CIE-engineer, спасибо за уделенное время!
Цитата:
А что делать со стыком нижнего пояса? Высокопрочные болты помогут? Они будут с оцинкованным металлом работать? Или какие-то накладки делать на пояса для больше жесткости. Но их только на саморезы можно будет закрепить, так себе решение. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Думаю ничего не делать, учесть в расчете. Основной ориентир в РФ для проектирования данных конструкций - СП 260. В нем оговорены все возможные легальные соединения, фрикционных в нем нет.
Остальное предмет патентов и зарубежных норм.
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2018
Сообщений: 27
|
А каким образом здесь учесть податливость?
Цитата:
Плюс такой же узел в креплении к нижнему поясу. Это тоже должно учитываться? Последний раз редактировалось S10963, 07.10.2022 в 15:08. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
__________________
СтальНаСвязи Последний раз редактировалось CIE-engineer, 10.10.2022 в 11:46. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите определить примерный вес фермы 30метров из спаренного уголка | EGO73 | Металлические конструкции | 4 | 01.05.2017 19:42 |
Помогите с узлом стропильной и подстропильной фермы | LD[58RUS] | Металлические конструкции | 26 | 17.01.2017 14:54 |
Помогите обосновать применение фермы из парных уголков. | rekrut222 | Металлические конструкции | 244 | 25.05.2016 14:35 |
Помогите найти серию 1.406.2-10 88 "металлические фермы пролетом 24 м" | Эклектик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.12.2012 13:26 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |