При расчете осадки стоит ли использовать коэффициент надежности по нагрузке?
изучение геотехники
Петербург
Регистрация: 07.03.2014
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1578
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Как, интересно, вы это себе представляете?
В результате расчета получилась осадка 10 см, а вы в качестве значений для отчета напишите 20 см?. Осадка по себе не столь всё характеризует, например, башня, ну осядет она на 10, 20 или 30 см, равненько, ну и что? Подводы к ней порвуться? а сооружение при ровненькой осадке так и останется. А вот если вы будете разость осадок рассматривать, то здесь роль играет максимальноё её значение. |
|||
|
|