Сборные жб марши в сейсмике. Как выполнить требование 6.4.2 СП 14.
Rane
 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278

Всем специалистам добрый день. Проектируем 9-ти этажное жилье в сейсмике 8 баллов. Стены лестничной клетки и лифтовой шахты(ЛЛУ) решены, как ядро жесткости, воспринимающее сейсмическую нагрузку (жестко связаны с перекрытием по всем точкам).
Открываем СП 14.13330.2018, читаем п. 6.4.2: "... Конструкции сборных лестничных маршей и узлов их креплений к несущим элементам зданий, как правило, не должны препятствовать взаимным горизонтальным смещениям смежных перекрытий. При этом лестничные марши должны быть надежно закреплены с одного конца, а конструкция опирания другого конца должна обеспечивать свободное смещение марша относительно опоры, не допуская его обрушения.

Допускается применять конструкции лестничных маршей, связанные с перекрытиями по обоим концам, при этом несущая способность лестничных маршей и узлов их креплений должна быть рассчитана на восприятие нагрузок, возникающих при взаимном смещении перекрытий"

То есть, если мы проектируем монолитные марши, то понятно. Будь добр включи марши в расчетную схему, и подбери армирование по результатам расчета.

А вот, что касается сборных маршей? С одной стороны приварили к перекрытию, а со второй как конструктивно решается скользящий шарнир?

Кто имеет опыт проектирования таких лестниц в сейсмике, поделитесь пожалуйста опытом. Серией 1.151.1-8с, Пособием по проектированию каркасных зданий в сейсм районах (рис. 91), и подобным прошу не кидаться, там я не нашел ответ на свой вопрос.

Продублирую вопрос: Как конструктивно решается узел марш/площадка со скользящим шарниром (в т.ч как делается отделка)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 56
Размер:	15.1 Кб
ID:	222544  

Просмотров: 1887
 
Непрочитано 29.01.2020, 13:50
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По "Пособию..." Заходишь в "скачать" и ищешь "Пособие по проектированию жилых зданий в сейсмических районах". Как-то так.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 14:12
#3
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Бахил, спасибо что откликнулись, но дословно указанного вами пособия не существует, но если вы имеет ввиду "Руководство по проектированию жилых и общественных зданий с железобетонным каркасом, возводимых в сейсмических районах", то там нет ответа на мой вопрос, а в разделе лестницы все скупо (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 151
Размер:	101.9 Кб
ID:	222570  
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:20
#4
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
А вот, что касается сборных маршей? С одной стороны приварили к перекрытию, а со второй как конструктивно решается скользящий шарнир?
Или включили в расчетную схему и посчитали.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 14:29
#5
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Aragorn, вы подразумеваете, с одной стороны марш закрепить жестко в расчетной схеме, со второй стороны убрать линейную связь по направлению марша, и на полученное перемещение оставить зазор?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2020, 14:52
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


В п. 6.2.4 написано - либо проектируем так, чтобы лестничный марш (в том числе и сборный) не препятствовал смещениям перекрытий (как правило), либо считаем. Намекают они на то, что при определенной высоте здания сейсмические окажут значительное воздействие на лестничный марш. Кстати - я один раз бежал во время землятресения по лестнице, и понимаю, о чем идет речь. Лестничный марш болтает из стороны в сторону. И если его не посчитать - то либо крепление не выдержит, либо сам марш. Для 9-ти этажей большая вероятность, что не пройдет по расчету. А вот для малоэтажных зданий - усилия в элементах крепления и маршах небольшие.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборные жб марши в сейсмике. Как выполнить требование 6.4.2 СП 14.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требование СП "Автомобильные дороги" в получении СпецТУ Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 21.02.2020 04:59
Возможно ли обойти требование п.10.2.17 СП 284.1325800.2016? Ranli Организация проектирования и оформление документации 0 06.11.2018 12:43
ЖБ Консольный вылет в сейсмике. Помогите со ссылками на нормы, литературу. Xander Железобетонные конструкции 13 17.04.2018 15:05
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование rontiy Архитектура 4 30.01.2018 09:54
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? Aliya02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.05.2017 09:58