| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Загиб хомутов и шпилек

Загиб хомутов и шпилек

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2012, 16:09
Загиб хомутов и шпилек
jonso
 
Регистрация: 22.07.2012
Сообщений: 6

Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то норматив на сколько необходимо загибать концы шпилек и хомутов. Обязательное ли условие загиба на 180 градусов?
Просмотров: 48739
 
Непрочитано 07.09.2015, 22:18
#21
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
а у нас в руководствах только 180
Так суть вроде не в размере угла, а в требовании надежной анкеровки поперечной арматуры. Если докажете, что анкеровка выполняется при 90-135 град, то никто против не будет наверно
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 06:55
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Так суть вроде не в размере угла, а в требовании надежной анкеровки поперечной арматуры. Если докажете, что анкеровка выполняется при 90-135 град, то никто против не будет наверно
Так анкеровка поперечной арматуры обеспечивается зацепом за продольную, а крюк обеспечивает надежность зацепления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 09:16
#23
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В наших руководствах подчеркивалась, что прямые отгибы (под 90 градусов) следует применять только для периодички, а для гладких стержней - только крюки (180 градусов)
вы имеете ввиду п 10.3.22 СП63? может этот пункт не касается хомутов, тогда ведь получается противоречие с п.6.8.3 из СП 14 по сейсмике
6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6d хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°.
или я неправильно понимаю это требование?
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 09:28
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду п 10.3.22 СП63? может этот пункт не касается хомутов
10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Охват (обхват) и загиб - в русском языке все-таки разные вещи
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 10:05
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду п 10.3.22 СП63? может этот пункт не касается хомутов,
Я знаю, что не касается, просто пытаюсь логику выловить из нескольких бочек с мутной водой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 10:31
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Так анкеровка поперечной арматуры обеспечивается зацепом за продольную, а крюк обеспечивает надежность зацепления.
И к чему тогда ваш вопрос в #20?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 12:38
#27
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Вот конфигурация хомутов с отгибами под 45град, длина отгиба составляет 10 диаметров стержня. Источник информационный бюллетень №87.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты.png
Просмотров: 2423
Размер:	403.0 Кб
ID:	156543  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2015, 19:07
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
И к чему тогда ваш вопрос в #20?
Ну, иначе - почему у нас проигнорированы альтернативы полным крюкам?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 09:02
#29
timur_ekb


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от jonso Посмотреть сообщение
для крючков анкеровки гладкой ар-ры он составляет минимум 150°, т.е. допускпется не догибать 30°.
Откуда информация? пролистал пособие по проектированию(к СНиП 2.03.01-84), руководство по конструированию 78 года не увидел .
timur_ekb вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2017, 18:23
#30
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от timur_ekb Посмотреть сообщение
Откуда информация? пролистал пособие по проектированию(к СНиП 2.03.01-84), руководство по конструированию 78 года не увидел .
из еврокода

ЗЫ действие еврокода распространяется только на арматуру периодического профиля
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 1597
Размер:	45.7 Кб
ID:	187956  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2017, 00:17
#31
fire8881


 
Регистрация: 03.09.2012
Сообщений: 14


В книге "Handbook on Concrete Reinforcement and Detailing" стр. 102
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Хомуты.JPG
Просмотров: 1827
Размер:	66.8 Кб
ID:	188001  
fire8881 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2017, 10:47
#32
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Подскажите, как понимать пункт СП 14.13330.2014:

6.8.3 В вязаных каркасах концы хомутов необходимо загибать вокруг стержня продольной арматуры и заводить внутрь бетонного ядра не менее чем на 6 хомута, считая от оси продольного стержня. В угловых стержнях угол заведения должен быть 30°-60°.

Схем в СП 14.13330.2014 нет, смотрел старые серии с сейсмикой - там только сборные изделия со сварными хомутами.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 13:33
1 | #33
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от jonso Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то норматив на сколько необходимо загибать концы шпилек и хомутов. Обязательное ли условие загиба на 180 градусов?
Есть достаточно интересное письмо, выкладывали в этой теме, не нашел автора выкладки, повторю.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2021, 05:36
#34
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146


стоит ли в балках с кручением при сейсмике 8-9 баллов загибы хомута разносить на 30 d как в старом пособии по конструированию ?
или строго загиб на стержне?
КМК, загиб на стержне надежнее,тк трещины при сейсмике нарушат анкеровку хомута в бетоне.
Или разнос загиба сделать, но на разных стержнях с разносом? В СП 63 этот разнос не прописан..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ХОМУТ СЕЙСМИКА.jpg
Просмотров: 360
Размер:	14.9 Кб
ID:	240846  
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2021, 03:51
#35
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
стоит ли в балках с кручением при сейсмике 8-9 баллов загибы хомута разносить на 30 d как в старом пособии по конструированию ?
или строго загиб на стержне?
КМК, загиб на стержне надежнее,тк трещины при сейсмике нарушат анкеровку хомута в бетоне.
Или разнос загиба сделать, но на разных стержнях с разносом? В СП 63 этот разнос не прописан..
Не мучайте себя, 5-8 см загибы > 120°. Все равно в таких местах будет вязка проволокой 0.8мм. Чтобы поперечные усилия разжали "усики" от бетона ничего не должно остаться.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Загиб хомутов и шпилек

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Загиб арматурных стержней. hraryr Технология и организация строительства 3 03.06.2011 09:38
на какой гост ссылаться при использовании шпилек со сплошной резьбой длиной до 2 метров hha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2010 13:54
Учет хомутов и "лягушек" в КЖ Sansob Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 15:23