Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.04.2012, 07:53 #1
Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности?
natasha_snw
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 3

Выполняем проект многоэтажного производственного здания. Ситуация такова, что по технологии размещение венткамер (категории Д) на каждом этаже разная. Получается, что в плане помещения венткамер (категории Д) расположены частично над помещениями категории А. Согласно СП 4.13130.2009 п.6.10.5.4 Над помещениями категорий А и Б размещение помещений категорий В, Г и Д не допускается.
Пожалуйста, если есть кто-то был в такой ситуации, подскажите можно ли этот пункт каким-либо образом в моем случае обойти?.. или всё-таки это "железный" аргумент?
Просмотров: 14124
 
Непрочитано 05.04.2012, 13:50
#2
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


У вас нефтехимическое производство? Если нет,то пользуйтесь п.6.2.12 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной
взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению
взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в
проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то
технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать
в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять
одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопо-
жарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопо-
жарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противо-
пожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными
перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий
В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа,
помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными
перекрытиями 3-го типа
Земский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:13
#3
natasha_snw


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 3


Земский, большое спасибо Вам за информацию, но у нас химическое производство.
natasha_snw вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 14:15
#4
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Но химическое -не значит нефтехимическое.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 14:51
#5
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Но химическое -не значит нефтехимическое.
экспертизе доказать это практически невозможно.
Если что то доказывать они скажут а раз такие умные, то сделайте спец тех условия для своего производства. вот и всё.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2012, 18:05
#6
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Да, придёться подчиниться. поскольку п.2 статьи 80 ФЗ 123 однозначно трактует невозможность размещения над помещением категориии А любых помещений, с чем я лично не согласен.
Земский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 04:53
#7
natasha_snw


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Mikhail Посмотреть сообщение
экспертизе доказать это практически невозможно.
Согласна с Михаилом. Придется смириться.
Спасибо за информацию. Думаю, что спец тех условий лучше избегать.
natasha_snw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Размещение помещения категории Д (венткамеры) над и под взрывопожароопасными помещениями категории А. Есть ли какие-либо возможности?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Категория помещения венткамеры и еще ряд вопросов Gammy Инженерные сети 14 08.07.2017 07:27
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Какие типы лестниц и административно-бытовые помещения в здании категории А? top999 Архитектура 5 03.10.2011 14:56