| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?

Правильно ли заармирован ростверк?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2020, 09:46 #1
Правильно ли заармирован ростверк?
monro2908
 
Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115

Ребят, оформил чертеж ростверка. Подскажите правильно ли я оформил чертеж.
Просмотров: 5984
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 09:50
#2
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вот
Вложения
Тип файла: pdf C_Users_Вован_Desktop_диплом Model (1).pdf (153.1 Кб, 222 просмотров)
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:10
| 1 #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


На вскидку:
1. Во всех узлах необеспечена длина анкеровки (если каркас не полностью сварной). Если каркас сварной, то необходимо указать что, как и где сваривается.
2. На чертеже "поперечные хомуты" никаких хомутов не вижу. Отдельные поперечные стержни я бы не называл хомутами. Хотя можно покопаться в СП, как там это зовётся.
3. Не уверен, что сечение, которое больше по ширине, чем по высоте рационально.
4. Узел 5. Стыковку арматуры не надо делать в одном сечение. Делай в разбежку.
10.3.30. СП 63.13330.2018:
Цитата:
- относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) – не более 25 %;
5. Выноски вообще не понятны. На один стержень показывает целых 5 цифр. Ты бы сам понял? Каждая выноска должна указывать на 1 элемент. При том должно быть понятно на какой. Никаких выносок на перекрестья, где сходятся несколько стержней.
6. Что за 3 черточки на узле 5 тоже не понял.
7. Таблица со сваями к этому чертежу никак не относится. Зачем она тут?
8. Непонятно где какой защитный слой бетона.
9. что такое сф-1, сф-2 и т.д. тоже не понятно. Но в спецификации именно это деление.
10. Что такое буква "s" тоже непонятно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:21
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


ТС, вы бы у руководителя/консультанта дипломного проекта спросили, что не нравится, возможно список замечаний расширится.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 10:27
#5
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ТС, вы бы у руководителя/консультанта дипломного проекта спросили, что не нравится, возможно список замечаний расширится.
Я бы спросил, но про консультироваться нет времени у преподавателя. Когда мне удобно, его нет. Когда ему, меня не отпускают с работы.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:33
#6
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 14:17.
TK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 10:38
#7
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На вскидку:
1. Во всех узлах необеспечена длина анкеровки (если каркас не полностью сварной). Если каркас сварной, то необходимо указать что, как и где сваривается.
2. На чертеже "поперечные хомуты" никаких хомутов не вижу. Отдельные поперечные стержни я бы не называл хомутами. Хотя можно покопаться в СП, как там это зовётся.
3. Не уверен, что сечение, которое больше
1. Каркас не сварной, а вязаный. Возможно длина анкеровки мала , надо посчитать.
2. Это не то что бы хомуты, а как будет связывтаься продольные стержни поперечными стержнями, другого названия я не придумал.
3. Сечение мне не изменить, это уже задано по заданию.
4. Все понял, спасибо.
5. тогда как указать все позиции из спецификации?
6. Выноски на узле 5 это связка арматуры проволокой.
7. я рассматриваю свайный фундамент. поэтому таблица со сваями здесь включена, для информации.
8. на разрезе 4-4 указан защитный слой 40 мм с каждой стороны
9. сф-1 это свайные фундаменты их 4 штуки
10. s- это шаг поперечной армат\уры, показан на чертеже и указан в спецификации

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
- загадочная надпись в спецификации: "Бетон на сваи B15
я подразумевал расход бетона на сваи .размеры свай написаны в табл.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:49
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Про шаг поперечной арматуры почитайте п. 10.3.13 С П63.13330.2012, но шаг должен указываться на чертеже а не в спецификации.

10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0.5h0 и не более 300 мм.

В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.

В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых плитах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку поперечной арматуры с шагом не более 0.75h0 и не более 500 мм.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 10:50
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
1. Каркас не сварной, а вязаный. Возможно длина анкеровки мала , надо посчитать.
2. Это не то что бы хомуты, а как будет связывтаься продольные стержни поперечными стержнями, другого названия я не придумал.
Тогда почитай тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154663
Правда с шириной 600 и небольшим диаметром арматуры, может и хватит длины анкеровки даже без отгибов... Надо посчитать, да.

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
7. я рассматриваю свайный фундамент. поэтому таблица со сваями здесь включена, для информации.
9. сф-1 это свайные фундаменты их 4 штуки
Не вижу никакого свайного фундамента. Ни одного, ни четырёх. На листе должна быть спецификация того, что изображено на этом листе. Если у тебя эта спецификация свай, то где спецификация этого ростверка?

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
5. тогда как указать все позиции из спецификации?
Понятия не имею. Но сейчас я ничего не понял. Если спецификация включает сваи, то где они на чертеже? И что вообще за 4 фундамента? Я один вижу. И тот не свайный.

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
я подразумевал расход бетона на сваи
А бетон на ростверк где? В чертеже со сваями?

Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
п. 10.3.13 С П63.13330.2012
И ещё почитать СП 63.13330.2018 П.10.3.19
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 11:01
#10
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Судя по расположению поперечной армаутры, сваи у вас только в местах пересечениях ростверка? Так как уменьшение шага делается только у опоры.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 11:12
#11
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А бетон на ростверк где? В чертеже со сваями?
у меня два листа. на одном листе я показал схемы расположения свай, на втором чертеже я вынес чисто ростверк свайного фундамента . Ростверк одинаковый для всех 4 типов. Различия ток в количестве арматуры и шаге поперечной арматуры. И здесь Вы правы, должна быть спецификация чисто на ростверк. Бетон на ростверк указан в тех требованиях.
Скорее всего эту таблицу я должен переместить на тот чертеж, тогда будет понятно.
Если я укажу вместо СФ-1-ростверк -1, ростверк -2 в спецификации будет понятнее?
С поз. я чет замудрил, увидел в машиностроении подобное оформление и решил что тоже подойдет.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Судя по расположению поперечной армаутры, сваи у вас только в местах пересечениях ростверка? Так как уменьшение шага делается только у опоры.
нет, уменьшение шага сделано для усиления углов.
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:03
#12
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Так понимаю с целью усилению углов дополнительно предусмотрены продольные стержни в верхней зоне?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 61
Размер:	28.9 Кб
ID:	222697  
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:05
#13
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Так понимаю с целью усилению углов дополнительно предусмотрены продольные стержни в верхней зоне?
все верно, это посоветовал контруктор, после 1 консультации
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:13
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Ростверк одинаковый для всех 4 типов.
Так у тебя 4 разных фундамента на одном листе? 0_о И откуда мы должны это понять?

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Различия ток в количестве арматуры и шаге поперечной арматуры.
И зачем они тебе такие? Под разные дома или грунты что ли? Так в них, скорее всего, продольная арматура должна отличаться, а не поперечная.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:14
#15
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Странное решение, величина анкеровки и нахлестки арматуры, величины нахлеста арматуры недостаточно (узел 5 откорректировать).

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
все верно, это посоветовал контруктор, после 1 консультации
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 74
Размер:	105.7 Кб
ID:	222698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 52
Размер:	107.5 Кб
ID:	222699  

Последний раз редактировалось Demmer, 03.02.2020 в 12:24.
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:25
#16
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


роствер
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Странное решение
При первой консультации, я спросил как лучше армировать углы. предложил варианты, Г- образные и П- образные. Сразу отказался от такого условия. Предложил такой вариант. По вашим таблицам. анкеровка проходит. Нахлест ток не понятно почему стоко много, вроде 40d? Возможно усилие здесь не больше, ведь по сути у меня кирпичный дом. Плюс грунты во время устройства фундамента уплотняются
monro2908 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 12:28
#17
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200203_122734.jpg
Просмотров: 66
Размер:	134.2 Кб
ID:	222700  
monro2908 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:39
#18
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Нахлест ток не понятно почему стоко много, вроде 40d?
Нет согласно п. 10.3.30 СП 63.13330.2012
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 12:41
#19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
вроде 40d
См. п. 10.3.30 СП 63.13330.2018

Цитата:
Сообщение от monro2908 Посмотреть сообщение
Возможно усилие здесь не больше
Так ты даже не считал усилия? В чём-то тогда цель этой работы? В рисовании?
Главная и единственная цель инженера тут: спроектировать фундамент, т.е. подобрать его сечение и арматуру. Всё остальное и чертёжник может сделать.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2020, 13:15
#20
monro2908

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2019
Сообщений: 115


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так ты даже не считал усилия? В чём-то тогда цель этой работы? В рисовании?
Главная и единственная цель инженера тут: спроектировать фундамент, т.е. подобрать его сечение и арматуру. Всё остальное и чертёжник может сделать.
Посчитал нагрузки. Дальше, в Scad. В программе заложил сечение( было первоначально в задании ), бетон В15, приложил нагрузки получились эпюры М и Q , дальше я подобрал армирование и все.
Расчет ростверка под стенами кирпичных зданий опирающие на сваи должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и нагрузки возникающие в период строительства.
monro2908 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно ли заармирован ростверк?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа Liyob Основания и фундаменты 5 12.12.2013 07:05