Непрочитано 11.09.2013, 08:48 #1
Усиление железобетонной колонны стальными обоймами
kim1690
 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65

Здравствуйте, подскажите, кто знает, при усилении жб колонн стальными обоймами следует ли грунтовать металл до установки его в проектное положение? но после приварки планок возникает необходимость в повторной грунтовке (как минимум в местах сварки). можно ли выполнить грунтовку только после усиления?

второй вопрос - есть ли минимально требуемые расстояния между планками?
третий вопрос - планки нужно приваривать к уголкам в торцах, но ширины планки недостаточно для обеспечения требуемой длины шва (заказчик уже имеет готовые планки определенного размера). можно ли приварить планку по периметру касания? (по идее тогда должно хватить шва, но так происходит нарушение сечения металла - насколько я понимаю)
И еще, каким образом лучше приварить планки - в полностью нагретом состоянии прихваткой, или сначала приварить одну сторону планки, далее ее нагреть и приварить с другой стороны? (думаю, второй метод удобнее для выполнения, но не знаю насколько он верен)
Просмотров: 3172
 
Непрочитано 11.09.2013, 09:13
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
следует ли грунтовать металл до установки его в проектное положение
Так Вы обойму потом все равно же оштукатурите/обетонируете.

Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
можно ли приварить планку по периметру касания
обычно так и делают

Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
происходит нарушение сечения металла
так обойма обычно выполняет роль косвенной арматуры, а если вертикальные уголки и несут что-то сами по себе, то они с запасом подбираются.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:16
#3
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


да, потом идет оштукатуривание по сетке 40 мм. но это же огнезащита. а грунтовка - как защита от коррозии? нет? вы имеете в виду, что грунтовка вообще не нужна или нужна до установки металла в проектное положение?

это первый проект по усилению, извините, если вопросы кажутся глупыми. я только набираюсь опыта
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:29
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
да, потом идет оштукатуривание по сетке 40 мм. но это же огнезащита. а грунтовка - как защита от коррозии? нет?
Арматуру же не грунтуют в ЖБ и армоцементых конструкциях.
Главное толщину защитного слоя выдержать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:40
#5
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Арматуру же не грунтуют в ЖБ и армоцементых конструкциях.
А должны по ГОСТ)

Меиаллоконструкции грунтовать надо.
со3Dатель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:49
#6
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


СПАСИБО! итак) исходя из вышевысказанных советов получается: 1. грунтуем уголки, планки. 2. выполняем усиление. 3. производим оштукатуривание. все верно?

и остался в воздухе вопрос по поводу приварки планок. как же все-таки правильно?
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:53
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


все стальные элементы и детали усиления грунтуются на два раза, потом очищается и грунтуется сварной шов. Нормальный технадзор заставит разобрать неогрунтованное усиление и не допустит к бетонированию.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:56
#8
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


Я бы порекомендовал выполнять грунтовку в 2 этапа:
1. Огрунтовать те поверхности, которые после монтажа будут недоступны для грунтования (поверхности, соприкасающиеся с телом усиляемой конструкции);
2. Приварить планки;
3. Огрунтовать все остальное.
со3Dатель вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 10:58
#9
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


нерадивые маляры зальют грунтовкой бетон колонны
stoper вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 11:03
#10
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


А вообще, судя по Вашим вопросам, производить усиление вы собираетесь без проекта?
Если так, то не рекомендую Вам этого делать!
Усиление - это не такой простой процесс, каким он может показаться.

При выполении усиления необходимы, как минимум 2 составляющие:
1. Наличие нормальной проектной документации, разработанной специализированной организацией;
2. Наличие квалифицированной бригады, способной выполнять такие работы, т.к. при выполнеии усиления необходимо обеспечить совместную работу устраиваемой обоймы и усиляемой конструкции, а делать это умеет далеко не каждая строительная бригада.
со3Dатель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 12:15
#11
kim1690


 
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65


ээ, почему без проекта? именно проектом я и занимаюсь. расчетом усиления: уголков, планок. выполнение работ будет осуществляться крупным подрядчиком в нашем регионе. но в проекте должны быть указаны рекомендации по грунтованию и привариванию планок - а в этом вопросе я не могу никак разобраться.

то, что у заказчика уже нарублены планки - так это они изготовили по первоначальному проекту, а потом захотел делать надстрой в 3 этажа = соотвественно и усиление стало другим. а тонны кг планок девать некуда.
kim1690 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 12:26
#12
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Арматуру же не грунтуют в ЖБ и армоцементых конструкциях.

А должны по ГОСТ)
А Вы ничего не путаете?
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной колонны стальными обоймами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы Ольга)ofe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.09.2013 12:42
Усиление железобетонной колонны X-DeViL Железобетонные конструкции 39 02.11.2011 15:49
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
Усиление железобетонной колонны Dmitri Железобетонные конструкции 3 03.08.2005 09:59