| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.09.2013, 08:48 | #1 | |
Усиление железобетонной колонны стальными обоймами
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 3172
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Так Вы обойму потом все равно же оштукатурите/обетонируете.
обычно так и делают так обойма обычно выполняет роль косвенной арматуры, а если вертикальные уголки и несут что-то сами по себе, то они с запасом подбираются. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65
|
да, потом идет оштукатуривание по сетке 40 мм. но это же огнезащита. а грунтовка - как защита от коррозии? нет? вы имеете в виду, что грунтовка вообще не нужна или нужна до установки металла в проектное положение?
это первый проект по усилению, извините, если вопросы кажутся глупыми. я только набираюсь опыта |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77
|
Я бы порекомендовал выполнять грунтовку в 2 этапа:
1. Огрунтовать те поверхности, которые после монтажа будут недоступны для грунтования (поверхности, соприкасающиеся с телом усиляемой конструкции); 2. Приварить планки; 3. Огрунтовать все остальное. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77
|
А вообще, судя по Вашим вопросам, производить усиление вы собираетесь без проекта?
Если так, то не рекомендую Вам этого делать! Усиление - это не такой простой процесс, каким он может показаться. При выполении усиления необходимы, как минимум 2 составляющие: 1. Наличие нормальной проектной документации, разработанной специализированной организацией; 2. Наличие квалифицированной бригады, способной выполнять такие работы, т.к. при выполнеии усиления необходимо обеспечить совместную работу устраиваемой обоймы и усиляемой конструкции, а делать это умеет далеко не каждая строительная бригада. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65
|
ээ, почему без проекта? именно проектом я и занимаюсь. расчетом усиления: уголков, планок. выполнение работ будет осуществляться крупным подрядчиком в нашем регионе. но в проекте должны быть указаны рекомендации по грунтованию и привариванию планок - а в этом вопросе я не могу никак разобраться.
то, что у заказчика уже нарублены планки - так это они изготовили по первоначальному проекту, а потом захотел делать надстрой в 3 этажа = соотвественно и усиление стало другим. а тонны кг планок девать некуда. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Усиление железобетонной колонны | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 39 | 02.11.2011 15:49 |