| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.

Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2013, 15:39 #1
Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Нагрузка получается под 40 тонн. Пролет 7,2*7,2. Толщина монолитной плиты 220 мм. Лира считает, что ребра толщиной 400мм и высотой 600 мм вокруг отверстия под пропуск вентблока достаточно, что бы прогибы и армирование плиты укладывалось в допустимые пределы. А мне почему то кажется что 40 жигулей на плите толщиной 220 - как то нереально!
Кусок схемы прицепил.

Вложения
Тип файла: zip 6_92.zip (51.9 Кб, 65 просмотров)

Просмотров: 4041
 
Непрочитано 11.09.2013, 15:52
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нагрузка получается под 40 тонн
Что-то тяжеловат вентканал. Если высотой 6м, то это получается призма примерно 1,7х1,7м из сплошного бетона
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 15:56
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


там группа из 8 штук.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 16:04
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
там группа из 8 штук.
Ну дык так и говорите, а то 40тонн, 40тонн. Если их 8 штук, то это уже не сосредоточенная, а скорей распределенная. А 40 тонн на плиту 7,2х7,2 - это меньше 0,8тонн/м.кв.
В любом случае - не морочьте голову, показывайте схему расположения и размеры самих каналов в ПДФе или еще в чем, не у всех же лира есть.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 16:41
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Как то вот так.
Вложения
Тип файла: pdf крыша.pdf (12.2 Кб, 173 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 16:47
#6
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Лира считает, что ребра толщиной 400мм и высотой 600 мм вокруг отверстия под пропуск вентблока достаточно
Вам нужно делать балку между колоннами (а не ребра вокруг отверстия) (а может и не одну балку, а 3) т.к. у Вас срезана большая часть сечения плиты в рабочем направлении как раз в межколонной полосе! При таком пролете, такой доп нагрузке, и таком ослаблении сечения - плита не пройдет без балок.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 22:17
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Прогоните расчет - он маленький. Лира считает что всё пучком: прогибы и требуемая арматура в пределах разумного. По расчету в Лире не проходят только плита над колоннами по контуру здания на продавливание. И то если учитывать балки окаймляющие всю плиту по контуру, то мне говорят продавливания не будет. Что бы подстраховаться типа можно над колоннами увеличить толщину плиты вверх на 100-200 мм (типа набалдашника будет) и всё.

Под плитой жильё - заказчик категорически против балок. Если только ребро вверх. Но надо обоснование. А по расчету всё проходит и обоснования у меня нет - потому и говорю подскажите куда смотреть или слова умные.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 22:53
#8
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Просчитал задачу, често говоря вызывает очень большие сомнения такое снижение момента в плите в рабочем направлении 17,2 т*м - без балок, 8,92 т*м - с балками. Понятно что балки перераспределяют нагрузку, но снижение нагрузки в два раза за счет обрамления отверстия... вызывает сомнение. Я бы все таки сделал балку между колоннами, по конструктивным соображениям.
Кстати может нелинейный расчет даст другие результаты...
Изображения
Тип файла: jpg VSE6_92.jpg (189.9 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg VSE6_92_1.jpg (201.1 Кб, 247 просмотров)
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 22:53
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А раздвинуть чуть - религиозные предрассудки не позволяют? Сделать не два, а 4 отверстия например? По ушам горе- архитекторам!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 08:46
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А раздвинуть чуть - религиозные предрассудки не позволяют? Сделать не два, а 4 отверстия например? По ушам горе- архитекторам!
Не каждый архитектор - друг человека. Плюс тут вентблоки уже идут с 1го этажа, а в доме уже 16-18 их.
Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
вызывает сомнение.
ДА ДА ДА!!
И у меня тут ребра скорее чем балки. Мб что-то неправильно замоделированно? Мб как раз их надо выставлять как балки с жесткими вставками?

Нелинейный расчет ни разу в жизни не делал
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 10:14
#11
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Мб как раз их надо выставлять как балки с жесткими вставками?
Я просчитывал Вашу схему с жесткими вставками и балками (стержнями по Городецкому). Момент в плите почти такой же (около 9 тм).
По моему тут очень важна жесткость балок (ребер) и плиты. В линейном расчете жесткость равна начальному модулю упругости бетона и мы видим момент 9тм, а в нелинейном может быть по-другому. Тут нестандартная задача распределения усилий в плите, поэтому лучше перестраховаться.
А хотите обосновать просчитайте вручную межколонную полосу ослабленную отверстиями. А еще посмотрите руководство по безбалочным плитам там должны быть ограничения (конструктивные) по расположению отверстий.
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 11:21
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Полоску между отверстиями? Мб просто посчитать вариант с её отсутствием и всё? Как будто 1 большой проём. Расположение отверстий не поменять сейчас никак. Только если на будущее заметку себе сделать.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 13:33
#13
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


То, что необходима балка между колоннами (пусть ребром вверх), сомнения не вызывает.

40т даже на такой плите без отверстий было бы весьма сомнительно. Надопорный / пролетный моменты в ройоне 17 тм - это уже ф20 с шагом 100х100, а вот если вписываться в допустимый прогиб - то ф25 впритык. Плита переармирована - 4,5%.
И это если без отверстий...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Под плитой жильё - заказчик категорически против балок. Если только ребро вверх. Но надо обоснование. А по расчету всё проходит и обоснования у меня нет - потому и говорю подскажите куда смотреть или слова умные.
А что там Лира выдает по прогибам (нелинейным, с учетом ползучести)? Если кто-то из вашего руководства очень смелый, то пусть подписывает чертежи...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 14:00
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
А что там Лира выдает по прогибам (нелинейным, с учетом ползучести)?
Не считают у нас никто нелинейные задачи! У меня опыта проведения нелинейного расчета тоже нет. Подскажете как?

Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
И это если без отверстий...
А отверстия разгружают пролет, перераспределяют момент из пролета на опору. Плюс жесткие вставки по периметру проёма так же добавляют что то в работу плиты.

Суммарные прогибы по трем загружениям 11,3мм. Допустимый прогиб ~32...34 мм. Плюс тут нагрузки расчетные. Нелинейность увеличит прогиб в три раза?

"Нашлось" еще одно место с аховой нагрузкой. См. вложение.
Вложения
Тип файла: zip 6_95.zip (37.7 Кб, 25 просмотров)

Последний раз редактировалось Poreth, 18.09.2013 в 14:53.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 16:47
#15
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
У меня опыта проведения нелинейного расчета тоже нет. Подскажете как?
Вручную очень тяжело/долго проводить такой расчет. С помощью Экселя - можно. Алгоритм - например, в украинском ДСТУ Б В.2.6-156:2010, приложение А (в СП наверняка тоже должно быть что-то подобное).
Можно посчитать прогиб и по старому СНиП 2.03.01-84, там алгоритм полегче будет...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А отверстия разгружают пролет, перераспределяют момент из пролета на опору.
Это если большое отверстие (напр., 3х3 м) посередине пролета, то может и разгружает. А такие, как в вашем случае, узкие отверстия в межколонной полосе - только режут рабочую арматуру, концентрируют напряжения и ухудшают работу плиты.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нелинейность увеличит прогиб в три раза?
Увеличит настолько, в сколько раз уменьшится жесткость плиты (с трещинами). Обычно в 4-6 раз.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Нашлось" еще одно место с аховой нагрузкой. См. вложение.
Лирой не все пользуются...
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2013 в 18:01.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 17:23
#16
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Ты случайно с нагрузками не перемудрил?
И потом зачем колону ввел в перекрытие без копители ?

Последний раз редактировалось Rizo, 19.09.2013 в 17:33.
Rizo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 22:48
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Нагрузки пересчитывали несколько раз.
Здание каскадом. Вентблоки в нижней части близко к стене выходят. потому выходят высокие и следовательно тяжелые.
Капители категорически против заказчик.
Poreth вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? Сазоныч Обследование зданий и сооружений 17 10.09.2013 09:47
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18