Нагрузка от вентканалов высотой под 5-7 метров на монолитную плиту толщиной 220 мм.
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
||
Просмотров: 4041
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Ну дык так и говорите, а то 40тонн, 40тонн. Если их 8 штук, то это уже не сосредоточенная, а скорей распределенная. А 40 тонн на плиту 7,2х7,2 - это меньше 0,8тонн/м.кв.
В любом случае - не морочьте голову, показывайте схему расположения и размеры самих каналов в ПДФе или еще в чем, не у всех же лира есть. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Вам нужно делать балку между колоннами (а не ребра вокруг отверстия) (а может и не одну балку, а 3) т.к. у Вас срезана большая часть сечения плиты в рабочем направлении как раз в межколонной полосе! При таком пролете, такой доп нагрузке, и таком ослаблении сечения - плита не пройдет без балок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Прогоните расчет - он маленький. Лира считает что всё пучком: прогибы и требуемая арматура в пределах разумного. По расчету в Лире не проходят только плита над колоннами по контуру здания на продавливание. И то если учитывать балки окаймляющие всю плиту по контуру, то мне говорят продавливания не будет. Что бы подстраховаться типа можно над колоннами увеличить толщину плиты вверх на 100-200 мм (типа набалдашника будет) и всё.
Под плитой жильё - заказчик категорически против балок. Если только ребро вверх. Но надо обоснование. А по расчету всё проходит и обоснования у меня нет - потому и говорю подскажите куда смотреть или слова умные. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Просчитал задачу, често говоря вызывает очень большие сомнения такое снижение момента в плите в рабочем направлении 17,2 т*м - без балок, 8,92 т*м - с балками. Понятно что балки перераспределяют нагрузку, но снижение нагрузки в два раза за счет обрамления отверстия... вызывает сомнение. Я бы все таки сделал балку между колоннами, по конструктивным соображениям.
Кстати может нелинейный расчет даст другие результаты... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Цитата:
ДА ДА ДА!! И у меня тут ребра скорее чем балки. Мб что-то неправильно замоделированно? Мб как раз их надо выставлять как балки с жесткими вставками? Нелинейный расчет ни разу в жизни не делал |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Я просчитывал Вашу схему с жесткими вставками и балками (стержнями по Городецкому). Момент в плите почти такой же (около 9 тм).
По моему тут очень важна жесткость балок (ребер) и плиты. В линейном расчете жесткость равна начальному модулю упругости бетона и мы видим момент 9тм, а в нелинейном может быть по-другому. Тут нестандартная задача распределения усилий в плите, поэтому лучше перестраховаться. А хотите обосновать просчитайте вручную межколонную полосу ослабленную отверстиями. А еще посмотрите руководство по безбалочным плитам там должны быть ограничения (конструктивные) по расположению отверстий. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
То, что необходима балка между колоннами (пусть ребром вверх), сомнения не вызывает.
40т даже на такой плите без отверстий было бы весьма сомнительно. Надопорный / пролетный моменты в ройоне 17 тм - это уже ф20 с шагом 100х100, а вот если вписываться в допустимый прогиб - то ф25 впритык. Плита переармирована - 4,5%. И это если без отверстий... А что там Лира выдает по прогибам (нелинейным, с учетом ползучести)? Если кто-то из вашего руководства очень смелый, то пусть подписывает чертежи...
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Не считают у нас никто нелинейные задачи! У меня опыта проведения нелинейного расчета тоже нет. Подскажете как?
А отверстия разгружают пролет, перераспределяют момент из пролета на опору. Плюс жесткие вставки по периметру проёма так же добавляют что то в работу плиты. Суммарные прогибы по трем загружениям 11,3мм. Допустимый прогиб ~32...34 мм. Плюс тут нагрузки расчетные. Нелинейность увеличит прогиб в три раза? "Нашлось" еще одно место с аховой нагрузкой. См. вложение. Последний раз редактировалось Poreth, 18.09.2013 в 14:53. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Вручную очень тяжело/долго проводить такой расчет. С помощью Экселя - можно. Алгоритм - например, в украинском ДСТУ Б В.2.6-156:2010, приложение А (в СП наверняка тоже должно быть что-то подобное).
Можно посчитать прогиб и по старому СНиП 2.03.01-84, там алгоритм полегче будет... Цитата:
Увеличит настолько, в сколько раз уменьшится жесткость плиты (с трещинами). Обычно в 4-6 раз. Лирой не все пользуются...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 18.09.2013 в 18:01. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? | Сазоныч | Обследование зданий и сооружений | 17 | 10.09.2013 09:47 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу | sslavik | Железобетонные конструкции | 7 | 01.02.2009 10:18 |