| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ребристого монолитного перекрытия

Усиление ребристого монолитного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2013, 16:47 #1
Усиление ребристого монолитного перекрытия
zlo270
 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37

Здравствуйте, друзья!
Вопрос в следующем. Имеется монолитное жб покрытие бассейна частного дома в виде ребристой монолитной плиты. Задача - сделать на нем эксплуатируемую кровлю (т.е. сыпется земля, делается газон, гуляют люди). В результате этого на колонны стал приходится достаточно приличный изгибающий момент. Возникла идея - повысить жесткость балок (ребер) плиты, взяв их в обойму - чтобы уменьшить их деформации (прогибы) и тем самым уменьшить передачу моментов на колонны. Эскиз обоймы в приложении.
Если кто имел опыт подобных решений прошу подсказать: 1.На сколько верен ход мысли (или колонну тоже усилять)? 2.Подбросьте ссылочку на литературу, в которой можно найти расчёты подобных обойм.

Большое спасибо!

Вложения
Тип файла: pdf BWK_УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Model (1).pdf (6.3 Кб, 129 просмотров)

Просмотров: 1750
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:08
#2
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


что-то на обойму не похоже - сильно жесткость так не повысите. я бы залил по верху плиты над балками еще ж.б. балку усиления, а на нее через шпильки, пропущенные сквозь плиту, "подвесил" ребра (на уголки, кот. у вас на картинке)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2013, 17:13
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Такой обоймой жесткость сильно не увеличишь. Для получения приемлемого результата придется все включать в совместную работу, а это многодельно.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 18:27
#4
zlo270


 
Регистрация: 14.04.2010
Сообщений: 37


Вариантов особо нет - будем всё включать. Ситуация такова, что сверху уже смонтировали слой утеплителя и стяжки, так что нарушать всю эту историю будет дороговато. А на обойму не похоже - да. Я соединительные элементы и анкеровку не показал просто. тут просто схема. В принципе по геометрическим характеристикам (моменты сопротивления и инерции) сечение сходно с 50 Б2.

Спасибо, товарищи, в любом случае!
zlo270 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2013, 11:10
#5
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 896
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
Подбросьте ссылочку на литературу
http://dwg.ru/dnl/2001
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ребристого монолитного перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами. Equilibrium Железобетонные конструкции 28 08.08.2013 20:17
Возможность устройства отверстия в главной балке монолитного ребристого перекрытия anton-07-25-86 Железобетонные конструкции 68 22.01.2013 10:47
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18