Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.09.2013, 10:22 #1
Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом
Optimus
 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6

Здравствуйте, уважаемые форумчане
Признаться с некоторой робостью обращаюсь к сонму мегаспециалистов здесь обитающих, в надежде на квалифицированную оценку моего проекта
Собственно речь идет о монолитном, железобетонном, одноэтажном здании.
Размеры видны из эскиза, угол крыши 15 градусов, площадь сечения 0,12 м2, армирование обычное для перекрытий со съемной опалубкой из профлиста, вес монолитного покрытия порядка 360 кг/м2, снеговая нагрузка по району 180 кг/м2.
Собственно вопрос один, понесет ли стена такой конструкции вес ж/б покрытия с учетом снеговой и ветровой нагрузки?

Изображения
Тип файла: jpg эскиз.jpg (71.8 Кб, 301 просмотров)

Просмотров: 2395
 
Непрочитано 07.09.2013, 10:33
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


В поиск исполнителей - там разработают концепцию.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 10:49
#3
Optimus


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6


Цитата:
В поиск исполнителей - там разработают концепцию.
Гм, концепцию собственно представил я и до выполнения конкретных расчетов хотелось бы убедиться в принципиальной возможности подобного конструктива ж/ стен.
Если армирования аналогичного армированию плит перекрытий, со съемной опалубкой из профлиста, недостаточно для стен в принципе, и для стен необходимо непременно две сетки, то и исполнять ничего не нужно...
Optimus вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 10:50
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


В стене ж внутренние волокна растянутыми будут, зачем тогда ребра наружу?
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 10:58
#5
Optimus


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6


Пардон, что такое волокна и куда они собственно будут растянуты?
... ребра не самоцель, остро стоит вопрос о весе поэтому и был применен профлист. Чуть позже скину схему армирования, а то и вправду не все понятно
Optimus вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 11:06
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
Если армирования аналогичного армированию плит перекрытий, со съемной опалубкой из профлиста, недостаточно для стен в принципе, и для стен необходимо непременно две сетки, то и исполнять ничего не нужно...
А кто ж это просчитает?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 12:21
#7
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


так есть серийные подобные решения. лень ковыряться в сериях. погуглите
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 13:20
#8
Optimus


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6


Цитата:
так есть серийные подобные решения. лень ковыряться в сериях. погуглите
Гм... как серия может быть на монолитные конструкции, это же не сборный ж/б и что то не встречал нигде серий с ребристыми стенами. Макс, Вы что имеете в виду?
Армирование такое:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: x008.gif
Просмотров: 130
Размер:	24.5 Кб
ID:	111494  
Optimus вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 13:57
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


из
Цитата:
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
Макс, Вы что имеете в виду?
Извините, ошибся, есть только подобное серийное с металлокаркасом.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 14:37
#10
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Стрёмные места это стык стены с крышей. Я бы вклинил в это место нечто подобное подкосу. Да и толщина вместе с ребром смущает, всего 150.
Это мои досужие домыслы. Надо считать.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 15:12
#11
Optimus


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6


150 мм. это от балды взятая величина обычно применяемая на плитах перекрытия, у меня это плита покрытия снеговая нагрузка (как самая существенная) является распределенной, а угол наклона 15 градусов то же не халам балам - я вообще думаю что при таком пролете я перезаложился с толщиной. ... чо не?
Насчет подкоса мысль интересная - щас попробую накидать ....
Optimus вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 15:19
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Особенно забавным выглядит использование профлиста в качестве наружной опалубки на покрытии. Прям представил этот процесс расстановки армокаркаса с попытками попасть в гофры, которых покачто нет, а потом закрывание конструкции профлистом и запихивание бетона внутрь с помощью магии.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2013, 15:21
#13
Optimus


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 6


Регистр, подкосы такие?
Изображения
Тип файла: jpg подкосы.jpg (207.6 Кб, 208 просмотров)
Optimus вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2013, 17:35
#14
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Optimus Посмотреть сообщение
Регистр, подкосы такие?
Да именно это я и имел в виду. Надобно продумывать ППР на бетонирование стен - нечто подобное подводному, т.е. хобот насоса в самый низ. Вибратор как игольчатый, правда на такую глубину найти проблема, да и то если они есть.
__________________
Сам по себе

Последний раз редактировалось Регистр, 07.09.2013 в 17:52.
Регистр вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определиться с нестандартным ж/б конструктивом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определиться с коэффициентом μ при сборе снеговой нагрузки на кровлю. piratos Прочее. Отраслевые разделы 8 25.08.2015 19:15
Помогите определится с конструктивом узлов Rx81 Металлические конструкции 5 05.07.2013 00:44
Помогите, пожалуйста, определиться с нагрузкой на перекрытие в 12-этажной "башне" Ultra Конструкции зданий и сооружений 5 20.05.2012 02:29
помогите определиться с серией и маркой железобетонной решетчатой балки alexntp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.04.2012 10:51
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18