Непрочитано 17.09.2013, 12:00 #1
Усиление ж/б ступеней
С-М
 
Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 15

Заказали бетонные ступени вместо железобетонных ступеней по стальным косоурам. Начали монтировать, ступени начали лопаться. Внимание вопрос: как усилить бетонные ступени?
Просмотров: 3213
 
Непрочитано 17.09.2013, 12:23
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Выполнить под ступенями стальное основание под бетонные ступени - подребрённый стальной лист на всю площадь ступени.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2013, 12:27
#3
С-М


 
Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Выполнить под ступенями стальное основание под бетонные ступени - подребрённый стальной лист на всю площадь ступени.
Подребренный - это что за лист такой?
С-М вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:03
#4
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
вопрос: как усилить бетонные ступени?
Сделать железобетонными - в вертикальные пазы (снизу) вклеить стальную полосу.
ДС вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:22
#5
bahil


 
Сообщений: n/a


Вбросить на помойку и заказать нормальные - дешевле будет.
 
 
Непрочитано 18.09.2013, 14:39
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Вбросить на помойку и заказать нормальные - дешевле будет.
Выбрасывать конечно не стоит, а продать или сдать обратно с компенсацией можно попробовать.

Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
Начали монтировать, ступени начали лопаться.
А если при монтаже они не лопнули, то вы бы их оставили?
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 15:14
#7
С-М


 
Регистрация: 12.02.2011
Сообщений: 15


А если при монтаже они не лопнули, то вы бы их оставили?[/quote]

Нет конечно,не оставили. Думаем как усилить, потому что завод изготовитель принимать отказывается, количество слишком большое чтобы выкидывать
С-М вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:23
#8
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
А если при монтаже они не лопнули, то вы бы их оставили?
[/quote]
Тогда зачем вы их монтировали?... Или узнали что они без арматуры при монтаже что ли? Ну да ладно не важно.
Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
количество слишком большое чтобы выкидывать
Представьте сколько вам усилять...
Как вариант наклейте стеклопластик снизу, но это хреновый вариант.
Лучше обратитесь к авторам проекта.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:28
#9
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


Завод принять обязан, если не по серии или не по проекту сделал. Если в проекте нет армирования в панелях, или недостаточное оно, обратитесь к авторам проекта.
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2013, 15:42
#10
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


снизу уголки приварите к косоурам вприжим к ступеням
4245 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:30
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
Подребренный - это что за лист такой?
Это составное сечение в виде тавра, принцип усиления как в
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
снизу уголки приварите к косоурам вприжим к ступеням
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:54
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от С-М Посмотреть сообщение
Заказали бетонные ступени вместо железобетонных
Охренеть! Это кто ж такой гений? Ясен перец завод их счас назад не возьмет! Где же он еще таких найдет потом? Можно в каждый стык ступеней снизу вкладывать уголок - но там больше чем 75х50х5 не влезет - там скос 45 мм по ГОСТ 8717.0, приварить уголок к косоурам и возможно понизу (на уголки) наварить арматуру вдоль лестницы - сделать своего рода сетку, чтобы куски ступеней не вываливались. Но это все сложно и дорого! Проще (и наверное дешевле) действительно новые купить!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 13:14
#13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Может проще еще один (или два) косоур(а) посередине пролета ступени подвести?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б ступеней

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Разная высота ступеней в лестничной клетке L-vir Архитектура 22 28.02.2014 09:47
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11